Mitä tuumaavat muut ”propelihatut” tavallisen ILP:n kuumakaasukierron puolelle väliin asennetusta käyttöveden esilämmittimestä. Ideana olisi laittaa ILP:n sisäyksikölle tuleva kuumakaasu lämmittämään myös käyttövettä.

Kylmäainekierron matkalta ”varastettaisiin” se kuumin osuus käyttöveden esilämmitykseen ja sen jälkeen kylmäaine jatkaisi matkaansa vanhaan tapaan ILP:n sisäyksikölle.

Paketti voisi olla vesitilavuudeltaan esim. 35 l kokoinen pienoisvaraaja, jonka lämmitys tapahtuisi sen sisälle asennetun kuumakaasukierukan avulla.

ILP:n toiminta olisi muuten ihan originaali, mutta kylmäainekierron varrelta kaapattaisiin lämpöä myös käyttöveteen.
 
Vs: Lämmintä käyttövettä ilmalämpöpumpulla

Laita se 35 litran pienoisvaraaja ihan yksikseen johonkin ILPillä lämmitettyyn tilaan, varaaja kerää sitten itseensä lämpöä ILPillä lämmitetystä huoneilmasta johtumalla ja kun kesä tulee, niin varaaja lämpiää vaikkei ILp olis edes päällä.

No joo, viuviu.
 
Vs: Lämmintä käyttövettä ilmalämpöpumpulla

Voithan myös yhdistää molemmat, eli kuumakaasikierukka varaajan yläosaan + lämpöeristys ja jätät varaajan alaosan eristämättä (ja alle vedenkeräyskaukalon). Niin tai näin, on kotitarvekäytössäkin vaikea päästä alle sadan vuoden kuoletusaikaan (nollakorolla).
 
Vs: Lämmintä käyttövettä ilmalämpöpumpulla

SLJK sanoi:
Mitä tuumaavat muut ”propelihatut” tavallisen ILP:n kuumakaasukierron puolelle väliin asennetusta käyttöveden esilämmittimestä. Ideana olisi laittaa ILP:n sisäyksikölle tuleva kuumakaasu lämmittämään myös käyttövettä.

Kylmäainekierron matkalta ”varastettaisiin” se kuumin osuus käyttöveden esilämmitykseen ja sen jälkeen kylmäaine jatkaisi matkaansa vanhaan tapaan ILP:n sisäyksikölle.

Paketti voisi olla vesitilavuudeltaan esim. 35 l kokoinen pienoisvaraaja, jonka lämmitys tapahtuisi sen sisälle asennetun kuumakaasukierukan avulla.

ILP:n toiminta olisi muuten ihan originaali, mutta kylmäainekierron varrelta kaapattaisiin lämpöä myös käyttöveteen.

Samaa aihetta olen kans miettinyt 8)
Mun ajatus on ollut että laittais sen pikkuvaraajan vilpin nestepaluu putkeen ottamaan ilmaista energiaa talteen ja samalla tulis kunnon alijäähdytys paluunesteelle (n.40C -> alle 10C) /g035
Hintaahan sille ei saa paljoa tulla...
Ja se pieni yksityiskohtahan siinä on, että siinä pitäisi olla kaksinkertainen vaihdin kylmäaineen ja käyttöveden välillä :)
esim. koaksiaalikierukka jossa on vesi välissä....

Takaisimaksuaikaa lienee turha laskea, mutta pitää kai sitä jotain harrastuksellekin jättää ;D

-----Kasvattaa propellia----- Smiley211002
 
Takaisin
Ylös Bottom