Eli mulla on nyt Ultitherm 600l varaaja jossa ylhäällä ja alhaalla 6kw vastukset. Ja kuumakaasukierukassa kiinni Ultimaten EEV inverter 9000 vesi-ilmalämpöpumppu. Patterikiertoon lähtee vesi ylimmästä yhteydestä (ei päältä) ja paluu alimpaan. Ohjaimena on Ouman EH-800. Käyttövesikierukan perässä on vielä 100l tulistusvaraaja (pienempikin olisi riittänyt, mutta en saanut käsiini).
Nyt lämmitysjärjestelmään olisi tarkoitus liittää vesikiertoinen "kamina". Ilmeisesti valinta tulee oleen Selmacilta Cream 23 (http://www.selmac.se/index.php/kaminer/34).
Lisäksi järjestelmään liitetään pieni lattialämmityspiiri, joka tulevaisuudessa laajenee hieman isommaksi kun remontti etenee (Vanha 1916 rakennettu talo jota laajennettu betonilaattaisella lisäsiivellä -68. Tämä uudisosa tulee oleen lattialämmitteinen).
Kannattaako lattialämmityspiirille ottaa lämminvesi samasta tuosta ylimmästä mistä nyt menee radiaattoreille vai otetaanko keskimmäisestä yhteestä? Lattialämmitykselle toki riittäisi pienempi lämpö. Vaikuttaako asiaan se että haluan myös nörttinä kytkeä seurantaa varten Pollycomit tai vastaavat. Eli jos otan samasta niin selviäsikö yhdellä pollycomilla (kytketäänkö ne ennen vai jälkeen shuntin? Shuntin jälkeen virtaus olisi suurempi, mutta lämpötilaero pienempi. Kumpi sitten on tarkkuuden kannalta järkevämpi?). Paluu varmaan tulee kuitenkin samaan alimpaan yhteyteen. Pitäisikö sinne pistää virtaussuunta venttiilit jotta paluu vedet ei sotke toisiaan (radiattori verkosta palaa kuitenkin lämpöisempää vettä ja lattialämmityskierrosta viilempää).
Vesikiertotakan yhteydet liitän varmaan varaajan päälle ja pohjaan, saa ainakin koko kapasiteetin hyödyksi. Sähkövastukset ja ilmalämpöpumpun ajattelin pistää latauspumpun ohjauksen taakse, niin että kun latauspumppu lähtee käyntiin niin se katkaisee virrat sähköisiltä lämmittimiltä. 12kw sähköä on riittänyt pahimmillakin pakkasilla, joten uskoisin että tuo kaminan tuottama lämpö riittää silloin kun latauspumppu vain pyörii. Vaan mitenhän käytännössä?
Vesi-ilpoon voisi varmaan asettaa vaan jonkun 40-45c pyynnin. Oumanin perään ostaisin (saakeli kalliin) EXP-800 laajennuspaketin, jolla voisi ohjata sitä lattialämmityspiiriä sekä saisi relelähdöt. Relelähdöillä ohjaisin noita sähkövastuksia niin että ne menee päälle vain jos shuntin aukeama on tarpeeksi suuri. Olisko niin että kun shuntti on 98% auki niin rele ohjaus ohjaa ylemmän vastuksen päälle ja samassa ohjauksessa on viivereleen takana sitte se alempi vastus. Että jos x minuutin päästä edelleen Ouman pyytää lisää lämpöä relelähdön kautta niin toinenkin vastus menee päälle. Mikähän tuossa olisi sitten sopiva aika odotella että riittikö se eka 6kw. Viivereleenä mulla olisi 0-60min rele. (vastukset toki tarpeeksi tehokaiden kontaktorien takana).
Sen verran vielä että Oumanissa on nyt TMR/SP sisälämpötilan mittaus, koska pattereissa ei ole termostaatteja lainkaan, vain säätöventtiilit. Mites kun jatkossa tulee lattialämmitysoleen termostaatin takana sekä noihin pattereihinkin jossain vaiheessa kytken termostaatit niin mites ne toimii yhdessä tämän TMR/SP laitteen kanssa ettei ne rupee kilpailemaan keskenään? Termostaatti venttiilit on sitä mieltä että pitäisi saada lisää lämpöä ja avautuvat lisää, ouman mittaa sisälämpötilaa ja on sitä mieltä että lämpöä on liikaa ja rupee laskemaan kiertoon menevän veden lämpötilaa jolloin taas termostaatit aukeavat lisää...
Nyt lämmitysjärjestelmään olisi tarkoitus liittää vesikiertoinen "kamina". Ilmeisesti valinta tulee oleen Selmacilta Cream 23 (http://www.selmac.se/index.php/kaminer/34).
Lisäksi järjestelmään liitetään pieni lattialämmityspiiri, joka tulevaisuudessa laajenee hieman isommaksi kun remontti etenee (Vanha 1916 rakennettu talo jota laajennettu betonilaattaisella lisäsiivellä -68. Tämä uudisosa tulee oleen lattialämmitteinen).
Kannattaako lattialämmityspiirille ottaa lämminvesi samasta tuosta ylimmästä mistä nyt menee radiaattoreille vai otetaanko keskimmäisestä yhteestä? Lattialämmitykselle toki riittäisi pienempi lämpö. Vaikuttaako asiaan se että haluan myös nörttinä kytkeä seurantaa varten Pollycomit tai vastaavat. Eli jos otan samasta niin selviäsikö yhdellä pollycomilla (kytketäänkö ne ennen vai jälkeen shuntin? Shuntin jälkeen virtaus olisi suurempi, mutta lämpötilaero pienempi. Kumpi sitten on tarkkuuden kannalta järkevämpi?). Paluu varmaan tulee kuitenkin samaan alimpaan yhteyteen. Pitäisikö sinne pistää virtaussuunta venttiilit jotta paluu vedet ei sotke toisiaan (radiattori verkosta palaa kuitenkin lämpöisempää vettä ja lattialämmityskierrosta viilempää).
Vesikiertotakan yhteydet liitän varmaan varaajan päälle ja pohjaan, saa ainakin koko kapasiteetin hyödyksi. Sähkövastukset ja ilmalämpöpumpun ajattelin pistää latauspumpun ohjauksen taakse, niin että kun latauspumppu lähtee käyntiin niin se katkaisee virrat sähköisiltä lämmittimiltä. 12kw sähköä on riittänyt pahimmillakin pakkasilla, joten uskoisin että tuo kaminan tuottama lämpö riittää silloin kun latauspumppu vain pyörii. Vaan mitenhän käytännössä?
Vesi-ilpoon voisi varmaan asettaa vaan jonkun 40-45c pyynnin. Oumanin perään ostaisin (saakeli kalliin) EXP-800 laajennuspaketin, jolla voisi ohjata sitä lattialämmityspiiriä sekä saisi relelähdöt. Relelähdöillä ohjaisin noita sähkövastuksia niin että ne menee päälle vain jos shuntin aukeama on tarpeeksi suuri. Olisko niin että kun shuntti on 98% auki niin rele ohjaus ohjaa ylemmän vastuksen päälle ja samassa ohjauksessa on viivereleen takana sitte se alempi vastus. Että jos x minuutin päästä edelleen Ouman pyytää lisää lämpöä relelähdön kautta niin toinenkin vastus menee päälle. Mikähän tuossa olisi sitten sopiva aika odotella että riittikö se eka 6kw. Viivereleenä mulla olisi 0-60min rele. (vastukset toki tarpeeksi tehokaiden kontaktorien takana).
Sen verran vielä että Oumanissa on nyt TMR/SP sisälämpötilan mittaus, koska pattereissa ei ole termostaatteja lainkaan, vain säätöventtiilit. Mites kun jatkossa tulee lattialämmitysoleen termostaatin takana sekä noihin pattereihinkin jossain vaiheessa kytken termostaatit niin mites ne toimii yhdessä tämän TMR/SP laitteen kanssa ettei ne rupee kilpailemaan keskenään? Termostaatti venttiilit on sitä mieltä että pitäisi saada lisää lämpöä ja avautuvat lisää, ouman mittaa sisälämpötilaa ja on sitä mieltä että lämpöä on liikaa ja rupee laskemaan kiertoon menevän veden lämpötilaa jolloin taas termostaatit aukeavat lisää...