Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JaspaJami
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

JaspaJami

Vieras
Eli mulla on nyt Ultitherm 600l varaaja jossa ylhäällä ja alhaalla 6kw vastukset. Ja kuumakaasukierukassa kiinni Ultimaten EEV inverter 9000 vesi-ilmalämpöpumppu. Patterikiertoon lähtee vesi ylimmästä yhteydestä (ei päältä) ja paluu alimpaan. Ohjaimena on Ouman EH-800. Käyttövesikierukan perässä on vielä 100l tulistusvaraaja (pienempikin olisi riittänyt, mutta en saanut käsiini).

Nyt lämmitysjärjestelmään olisi tarkoitus liittää vesikiertoinen "kamina". Ilmeisesti valinta tulee oleen Selmacilta Cream 23 (http://www.selmac.se/index.php/kaminer/34).

Lisäksi järjestelmään liitetään pieni lattialämmityspiiri, joka tulevaisuudessa laajenee hieman isommaksi kun remontti etenee (Vanha 1916 rakennettu talo jota laajennettu betonilaattaisella lisäsiivellä -68. Tämä uudisosa tulee oleen lattialämmitteinen).

Kannattaako lattialämmityspiirille ottaa lämminvesi samasta tuosta ylimmästä mistä nyt menee radiaattoreille vai otetaanko keskimmäisestä yhteestä? Lattialämmitykselle toki riittäisi pienempi lämpö. Vaikuttaako asiaan se että haluan myös nörttinä kytkeä seurantaa varten Pollycomit tai vastaavat. Eli jos otan samasta niin selviäsikö yhdellä pollycomilla (kytketäänkö ne ennen vai jälkeen shuntin? Shuntin jälkeen virtaus olisi suurempi, mutta lämpötilaero pienempi. Kumpi sitten on tarkkuuden kannalta järkevämpi?). Paluu varmaan tulee kuitenkin samaan alimpaan yhteyteen. Pitäisikö sinne pistää virtaussuunta venttiilit jotta paluu vedet ei sotke toisiaan (radiattori verkosta palaa kuitenkin lämpöisempää vettä ja lattialämmityskierrosta viilempää).

Vesikiertotakan yhteydet liitän varmaan varaajan päälle ja pohjaan, saa ainakin koko kapasiteetin hyödyksi. Sähkövastukset ja ilmalämpöpumpun ajattelin pistää latauspumpun ohjauksen taakse, niin että kun latauspumppu lähtee käyntiin niin se katkaisee virrat sähköisiltä lämmittimiltä. 12kw sähköä on riittänyt pahimmillakin pakkasilla, joten uskoisin että tuo kaminan tuottama lämpö riittää silloin kun latauspumppu vain pyörii. Vaan mitenhän käytännössä?

Vesi-ilpoon voisi varmaan asettaa vaan jonkun 40-45c pyynnin. Oumanin perään ostaisin (saakeli kalliin) EXP-800 laajennuspaketin, jolla voisi ohjata sitä lattialämmityspiiriä sekä saisi relelähdöt. Relelähdöillä ohjaisin noita sähkövastuksia niin että ne menee päälle vain jos shuntin aukeama on tarpeeksi suuri. Olisko niin että kun shuntti on 98% auki niin rele ohjaus ohjaa ylemmän vastuksen päälle ja samassa ohjauksessa on viivereleen takana sitte se alempi vastus. Että jos x minuutin päästä edelleen Ouman pyytää lisää lämpöä relelähdön kautta niin toinenkin vastus menee päälle. Mikähän tuossa olisi sitten sopiva aika odotella että riittikö se eka 6kw. Viivereleenä mulla olisi 0-60min rele. (vastukset toki tarpeeksi tehokaiden kontaktorien takana).

Sen verran vielä että Oumanissa on nyt TMR/SP sisälämpötilan mittaus, koska pattereissa ei ole termostaatteja lainkaan, vain säätöventtiilit. Mites kun jatkossa tulee lattialämmitysoleen termostaatin takana sekä noihin pattereihinkin jossain vaiheessa kytken termostaatit niin mites ne toimii yhdessä tämän TMR/SP laitteen kanssa ettei ne rupee kilpailemaan keskenään? Termostaatti venttiilit on sitä mieltä että pitäisi saada lisää lämpöä ja avautuvat lisää, ouman mittaa sisälämpötilaa ja on sitä mieltä että lämpöä on liikaa ja rupee laskemaan kiertoon menevän veden lämpötilaa jolloin taas termostaatit aukeavat lisää...
 
Vs: Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

Tässä vielä energiankulutus historiaa. 2011 syksyllä purettiin öljylämmitys ja tilalle tuli tämä sähkö. Vesi-ilpo kytkettiin joskus kesällä 2012, mutta sitä on käytetty hyvin vähän koska ei ollut tuota tulistusvaraajaa. Tulistusvaraaja on kytetty vasta tän kuukauden alussa (11/2013).
1385485_10151944726209812_1536676864_n.jpg


Nyt kytken kilowattituntimittarit ilpolle, vesi-ilpolle, tulistusvaraajalle ja lämmitysjärjestelmän ohjaukselle. Jatkossa myös tulee mittarit sähkövastuksille kun vaan löydän sopuhintaiset pienet DIN kiskoiset mittarit.

Kuumakaasukierukassa olevan vesi-ilpon tuottoa taitaa olla aika vaikea mitata mitenkään? Muuten kuin jos tietää mitä varaajaan tuotetaan muulla tavoin lämpöä + sieltä kiertoon lähtevä lämpö. Niin voidaan laskea kutakuinkin Vesi-ilpon tuottama lämpö (varaajan hukka jää toki ottamatta huomioon).
 
Vs: Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

Ota patterilähtö päältä koska sinne kerrostuu kuuminta.

Vastukset pysyy pois päältä vesitakan kanssa myös ihan omilla termostaateilla ilman lisäkytkentää. Tosin termostaatin kannattaisi olla mahdollisimman korkealla.

Oma vesitakka antaa 12 kw - mutta vain kun roihu on kuumimmillaan. Jos et ole veturinlämmittäjä niin se teho vaihtelee sitten. Ylioptimismi tuollaisen lämmityskyvystä on perustelematonta.

Ja polluja sen mukaan mitä haluaa mitata :-) ...onkos mulla nyt 5 kpl :-)
 
Vs: Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

No patterilähdöt on nyt kytketty siitä kaikein ylimmäisestä sivusta tulevasta. Ja aattelin sen siihen jättääkkin, ei siitä paljon ole enää varaajan huipulle ja ajattelin sinne vain tuoda sen kaminan tulon.

Vastuksilla on termostaatit nyt, mutta lämpötilamittaus niissä siis vastuksen kohdalta. Ja kun mulla kerran on tuo vesi-ilpo niin haluan käyttää vastuksia vain jos ne tosiaan ihan välttämättömiä. Sen takia ajattelin niille ohjausta Oumanilta. Nythän mulla on tilanne se että vesi-ilpolta on joku 45c pyynti. Se riittää tähän aikaan vuodesta ja vastukset on pois päältä. Mutta jos tulee kylmät kelit niin shuntti pyytää enemmän ja mistään ei saa mitään. Jos pistän vastukset päälle niin sitten Ilpo on ja pysyy pois päältä. Tuolla ouman ohjauksella välttyisin siltä että vastukset olisi turhaan päällä.

Se että pistäisi ne vielä nin että kun latauspumppu on käynnissä niin ei kytkennällisesti tuo yhtään komponenttia lisää, pienen palan johtoa, ei siis siinä mielessä ongelma. Mutta onko se sitten kannattavaa. Lähinnä ajattelin että jos vaikka tulee pidempi hetki että lämmittää kaminaa niin ei ole järkeä pitää vastuksia hetkeäään päällä (jos kaminan teho riittää), ja vähentää kiehumisriskiäkin jos varaajasta ei ole kovinkaan suurta kulutusta pois päin (erityisesti kevät/syksy). Riski puolena kytkennässä nään sen että kaminan teho ei riitä pyyntiin ja vastukset on kytketty pois niin lisää ei myöskään tule. Toisaalta jos tuo kytkentä ei toimi, niin sen purkukin on pikkujuttu.

Enpä nyt keksi mitä muuta mittaisin Polluilla kuin vesitakan, patterikierron ja lattialämmityksen. Käyttöveden ehkä jos siihen saa järkevän toimivan tavan.
 
Vs: Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

JaspaJami sanoi:
No patterilähdöt on nyt kytketty siitä kaikein ylimmäisestä sivusta tulevasta. Ja aattelin sen siihen jättääkkin, ei siitä paljon ole enää varaajan huipulle ja ajattelin sinne vain tuoda sen kaminan tulon.

Vaihtaisin noiden paikat. Takka ei tuosta mitään hyödy ja patterikierto kyllä - varsinkin vilp käytöllä.
 
Vs: Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

lmfmis sanoi:
Vaihtaisin noiden paikat. Takka ei tuosta mitään hyödy ja patterikierto kyllä - varsinkin vilp käytöllä.
Koittanut miettiä tätä asiaa vähän. En tiedä onko se pieni korkeus ero noiden lähtöjen välillä sitten sen arvoista mitä menee (kalliita) putkitarvikkeita. Pitää asiaa harkita.

Tänään pitäisi postista hakea kwh mittareita ja muita hilppeitä, josko nekin saisin jossain kohtaa mittaamaan kulutuksia.

Ja takaksi taisi nyt ainakin toviksi vaihtua vanha vesikiertoinen liesi kun sain niin halvalla. Katsotaan millasta tuottoa sillä saa aikaiseksi. Teho taitaa olla kuitenkin sen verran suunniteltua alhaisempi, että en taida kytkeä vastuksia pakotetusti pois silloin kun liedestä lämpö siirretään varaajaan. Pitää vaan koittaa hakea niiden sähkövastusten termareiden säätö sellaseen tasoon että se nippanappa riittää kovimmillakin pakkasilla kiertoon. Ohjaus niille tulee kuitenkin sitten jossain kohtaa Oumanilta, muussa tapauksessa VILP ei tee missään kohtaa mitään kun sen pyynti on alhaisempi kuin mitä vastuksilta pyydetään.
 
Vs: Lämmitysjärjestelmään muutoksia, kytentämietintää.

Pientä statistiikkaa lähipäiviltä energian kulutuksesta. Yhteensä = Yhteensä nuo mitatut kohteet (ilp, vilp, tulistusvaraaja sekä pesukone+kuivuri). Koko tila on sitten Elenian mittarista otettu tieto eli siinä mukana kaikkien rakennusten kaikki sähkökulutus, mutta eipä sen lopun osuus näytä olevan kuin n. 20%
 

Liitetiedostot

  • energia20131128.GIF
    energia20131128.GIF
    19,1 KB · Lukukerrat: 432