Lämmitysvastuksen hystereesi..putkikattila lattialämmityskierrossa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

lmfmis

Vakionaama
Vilpin pusukurivaraajassa ei ole lämmitysvastukselle paikkaa.

Yksi ratkaisu on laittaa linjaan sarjaan putkikattila jossa tuikitavallinen lämpöparoni. Eli kun kiertoon menevä vesi viilenee, napsahtaa vastus päälle. Lattialämmitys

Tuossa arveluttaa vastuksen oman kapillaari termostaatin hystereesi...paljonko se edes on?

Jos hystereesi on monta astetta, menee tukille liiankin lämmintä vettä ja termostaatit rupeaa jarruttamaan..

Tilannetta pystyy helpottamaan säätämällä paronin tehoa mutta olisiko fiksumpi ohjaus saatavilla?
 
Vs: Lämmitysvastuksen hystereesi..putkikattila lattialämmityskierrossa

Mulla näyttäis tuo hystereesi olevan 7-9 asteen luokkaa. Aika vanha 6kW parooni kyseessä.
 
Vs: Lämmitysvastuksen hystereesi..putkikattila lattialämmityskierrossa

Oumanissa tuntuu olevan kahdelle releelle hyvät säädöt:

Lämpötilaohjattu toiminta: Mittauksen 11 tehdasasetusarvo lämpötilaohja- tussa toiminnossa on 55 °C (asettelualue 0...100°C) ja eroalue on 3°C (aset- telualue 1...10°C) (ks. s. 7).

Polttimen käynnin ohjaus: Polttimen käynnistyksen tehdasasetusarvo on 70 °C (asettelualue 5 ... 95 °C) ja eroalue on 5°C (asettelualue 1...20°C).

Nyt tarvitsee ohjaukseen vain puolijohdereleet ettei kontaktorin paukunta särje korvia?
 