Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SiiliA
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
S

SiiliA

Vieras
Elikkä 25 mitsu fd, ei pysy tyjiössä millään, onnisen putkella vedeot, mutta lapat olen tehnyt ultin laippatyökalulla, tänään tilasin huomiseks onnisen työkalun . Missä voi olla vika, täytyisikö mutterit jo vaihtaa tein päät tolla ultin vermeellä varmaan jo 5 xkertaan ja aina tyjiö häviää pikkuhiljaa.. Kuinkapaljon se putki pitää tulla siitä työkalun puristimesta yli? Ohje sano 0-0,5mm ja jotkut sanoo 1mm. Kertokaas kokeneemmat. Nyt tarvii helppiä! Käytättekö kiristyksessä yleensä momenttiavaimia, tilasin nekin onniselta tänään, mitkä ovat momentit mihin isompi ja pienempi putki pitää kiristää, pieni 18Nm ja isompi 41Nm??
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Tuota noin, anteeksi uteliaisuuteni, mutta eikö teillä käyty noita asioita läpi osatutkinnon kursseilla. Samoin kylmäaineiden talteenotto ja lisäys pitäisi olla aivan rutiinitoimenpiteitä.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Juu käytiin, mukava olisi kuitenkin jos jotain vinkkejä oli tarjolla?
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

slpoy sanoi:
Eiköhän kannattaisi jättää asennustyöt ammattilaisille ja opetella ammattilaisen mukana muutama vuosi ennen itsenäisesti työhön ryhtymistä.Kertomasi ongelmat eivät ole pienempiä mitä vastaan voi tulla.
Eikai tuo nyt niin ihmeellistä hommaa ole että ihan vuosikausia pitää olla mestarin opissa.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

SiiliA sanoi:
Juu käytiin, mukava olisi kuitenkin jos jotain vinkkejä oli tarjolla?

Olisikohan vika muualla?
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Voihan tuo systeemisi vuotaa monesta muustakin paikasta kuin kartioliitoksesta, kuten mittarisarjasta ...
Paineistetulla, kuivalla kaasulla ja vuodonetsijällä (elektronisella tai kuplaa-aerosolilla esimeriksi) saa selville mikä paikka vuotaa.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Tottakai, nuo laipat nyt vaan tulivat mieleen, täytyy Onniselta napata vuodon etsintään sopivaa kaasua matkaan aamulla ja saippuan kanssa hakea vuotopaikka. Mitäs nuo vuodonetsintä värkit maksavat ja mitä suosittelette? Elektronin vuodonhaistelija löytyy kyllä.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Jos käytät tyhjiöinnissä Ultin huoltomittaria, niin niissä on ollut itsessään tiivistevuotoja. ;)

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4498.msg60612#msg60612
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

slpoy sanoi:
Olen kouluttanut monia nuori ja vanhempiakin kylmäalalle noin 2 vuotta siinä menee ennekuin pystyy tekemään itsenäisesti myös vika korjauksia joita tulee väkisin vastaan .
Vika keikalle ei kukaan asennus firma lähde toisten jälkiä korjailemaan.
Höpöhöpö,tuohan on työtä siinä missä muukin vikakeikka ja asiakas maksaa laskun mielellään (jos korjaus sattuu onnistumaan).
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

slpoy sanoi:
Olen kouluttanut monia nuori ja vanhempiakin kylmäalalle noin 2 vuotta siinä menee ennekuin pystyy tekemään itsenäisesti myös vika korjauksia joita tulee väkisin vastaan . Vika keikalle ei kukaan asennus firma lähde toisten jälkiä korjailemaan.

Jos olisin nuorempi niin perustaisin firman mikä keskittyisi pelkästään korjailemaan toisten jälkiä. Jos foorumiin on uskominen niin juuri nämä työllistäisi. Saattaisi oppia siinä sivussa uusia tekniikoita joita ei kursseilla opeteta. ;D
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Käytössä ei ole ultin mittarisarja, muistaakseni joku yellow merkkinen.. Pumppua laitan ihan itselleni, ompahan hyvä harjoitella. =) Täytyypi napata tuoltaonniselta jotakin kaasua mukaan millä vuotavan paikan löydän. Kiitokset kuitenkin kaikille vastauksista.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Jos joku työsuorituksen tilaa niin siinä samalla hän on myös maksaja.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Tässä vielä koottuna muutama peruskysymys yllä olevista:

- Onko mittarisarjasi itsessään tiivis? Teitkö sille erillisen alipainetestin ennen tyhjiöinnin aloittamista?
- Letkujen ja ja erityisesti letkutiivisteiden kunto? Halkeamia?
- Mittarin sulkuventtiilien kunto? Entä venttiilikarat ovatko tiiviit?
- Olethan sulkenut alipainepumppuun tulevan imulinjan ennen alipainekoetta jos pumpussasi ei ole magneettiventtiiliä?
- Oliko sinulla oikea alipainemittari käytössäsi? ei siis huoltomittarisarjan imupainepuoli joka ei riitä mihinkään ammattihommaan?
- Onko vuoto iso vai pieni? Saavutettu alipaine pumpulla yli vai alle 10 mbar?
- Pistitkö tipan öljyä tekemääsi laippaliitokseen, jotta kitkan vaikutus on minimoitu kiristysvaiheessa?
- 15 - 18 Nm on momenttina alakantiin 1/4":n putkessa jos kartion malli ei ole täydellinen. Liitospinnan makrotason muokkautuminen on saatava aikaiseksi. --- Tunsitko, että tuli "mekaaninen seinä" vastaan kiristyksen yhteydessä?
- Poistihan putken katkaisussa syntyneen sisäpuolisen purseen huolellisesti ennen kartion muovausta? Käytithän putkileikkuria etkä rautasahaa katkaisussa?
- Olihan tekemäsi kartion ulkomitta hieman kiristysmutterin sisähalkaisijaa pienempi? eli liitos ei kannattele itse itseään.
- Oliko ulkoyksikön kaasut tallesssa ennen venttiilien avaamista? eli laite kuljetuksen jälkeen ehjä.
- Entä oliko sisäyksikön typpitäytös olemassa ennenkuin avasit sokeat laipat? eli laite vaurioitumaton.
- Ethän vain ole veivannut sisäyksikön putkia edestakaisin moneen kertaan asennuksen yhteydessä? vuodon riski kasvaa.
- Ethän vain (vielä) ole TUKES-luvan haltija? Ethän?
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Noissa laippatyökaluissa saattaa olla susia joukossa. Työkaveri hommasi uuden Ridgid-merkkisen laippatyökalun, mutta yksikään firman kylmäasentajista ei ole sillä onnistunut pitävää laippaa tekemään. Silmämääräisesti laippa on ihan jees, mutta kun ei pidä niin ei.

Kompuraöljyn käyttö laipan sisäpinnalla saattaa joskus auttaa, kun laippa ei pidä. Joskus oon laittanut öljyä myöskin jengaan, jos tuntuu että messingit alkaa "hirttämään".

Vuotovaahto on tosiaan oiva aine vuotojen etsimiseen. Nuo kylmäainepiipparit on kyllä melkoisia henkimaailman vehkeitä, ei ole oikein luottoa niihin useampaakin testattuani. Onkohan Suomessa firmaa, joka kalibroisi noita? Välillä vinkuvat olemattomista vuodoista ja toisaalta ei mitään reaktiota, kun suhauttaa kylmäainetta pullosta anturipäähän :) Lisäksi Stockmannin herkkupuodin juustotiskin huumaavat tuoksut pisti yhden mittarin totaalisen sekaisin ;D
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Laipan tiivistyspinnan voitelun jotenkin ymmärrän, mutta en kitkapintoja. Kitka-kiilaliitokset pyritään ennemmin pidättämään paikoillaan oikeassa momentissa. Tärinässä voitelu edesauttaa liitoksen aukikiertymistä -> vuoto tässä tapauksessa.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

pva009 sanoi:
Laipan tiivistyspinnan voitelun jotenkin ymmärrän, mutta en kitkapintoja. Kitka-kiilaliitokset pyritään ennemmin pidättämään paikoillaan oikeassa momentissa. Tärinässä voitelu edesauttaa liitoksen aukikiertymistä -> vuoto tässä tapauksessa.

Jos tuo laipan aukikiertyminen olisi laajamittainen ongelma, muttereissa käytettäisiin varmistuslankaa tyyliin helikopterit ja lentokoneet. Sellaisen lisäys, etenkin ulkoyksikön päässä mikä tärisee enempi, ei olisi monen minuutin homma asennuksen yhteydessä.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Joko on tiivis?

Ne voi vuotaa ne ulkoyksikön sulutkin....
Joko kylmäainetta tai sitten ilmaa karan puolelta!

Itse laittaisin typet putkiin, jotta pääsee saippualla tutkimaan.

(Itseasentaja päästää äRrää vähän putkeen...jotta saa painetta)



Ja kyllähän ne laipatkin saa tehtyä järjestelmällisesti liian koviksi jos ihan piukaksi kiertää työkalulla.
Se tarvii sitten mutterilta ennätysmomentit jotta sellainen muokkautuu tiiviiksi.
Jos kartiolaippa vuotaa, ei kai siina momenttiavaimelta mitään kysytä....?

T: N
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Kompura69 sanoi:
Työkaveri hommasi uuden Ridgid-merkkisen laippatyökalun, mutta yksikään firman kylmäasentajista ei ole sillä onnistunut pitävää laippaa tekemään. Silmämääräisesti laippa on ihan jees, mutta kun ei pidä niin ei.
Meilläkin firman kylmämiehet käyttää Ridgidiä ja kokemukset on ihan päinvastaisia,äijät sanoo että laipoissa pitää töppäillä oikein kunnolla jotta ne ei pidä. Itse olen tehnyt töitä kyseisen merkin putkityökaluilla en usko parempia tulevan eteen.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Meneeköhän tämä nyt turhan vaikeaksi ;D Aika vaikea on laippaliitokset viiteen kertaan tehdä vuotaviksi jos ne on momenttiin vedetty. Olisiko nyt vaan niin, että ulkoyksikön sulkujen suojamutterit ovat olleet irti turhan aikaisin tyhjiöintivaiheessa. Niiden muttereiden tarkoitushan on nimenomaan on tulpata vuodot ja niitä ei ole tarkoitus pitää auki kuin sulkuja avattaessa tai suljettaessa. Usein ne sihahtavat avattaessa kun lämpöpumppua on käytetty jonkin aikaa. Eli ne toimivat niinkuin pitääkin jos ne ovat kiinni. Samaten ainakin ITE/VG 54/64 tyhjiömittareilla on omat "erityisominaisuutensa"(älkää kysykö) mitkä pitää ottaa huomioon jos sellainen sattuu olemaan käytössä.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

pökö sanoi:
Meilläkin firman kylmämiehet käyttää Ridgidiä ja kokemukset on ihan päinvastaisia,äijät sanoo että laipoissa pitää töppäillä oikein kunnolla jotta ne ei pidä. Itse olen tehnyt töitä kyseisen merkin putkityökaluilla en usko parempia tulevan eteen.

Juu, omakin Ridgid pelaa mainiosti, mutta tämä yksi kyseinen värkki ei suostu pitävää laippaa tekemään. Ja entisenä putkarina voin myös suositella Ridgidia laatumerkkinä.

Hankalahan tuota vuotokohtaa on muuten löytää kuin laittamalla typpipaineet putkiin ja vaahdolla etsiä. Mittarisarja+vakuumimittari kannattaa tietty ekana testata pitäviksi.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

On ne ulkoyksikön venttiilit vuotaneet mullakin pari kertaa. Laippamutteria kiristettäessä ilmeisesti muuttaa sen verran muotoaan että päästää vähän kylmäainetta putkiin. Autta kun liitosten kiristämisen jälkeen kiristää venttiilit ennen tyhjiöintiä.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Ridgidin hain ja homma sillä kunnossa, nyt homma pelaa.. Digitaalisella vacuumimittarilla aina mitannut, nyt homma käy.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Vähän ohi aiheen, mutta tänään työmaalla sattui jännä homma noiden vuotovaahtojen kanssa. Typpipaineet laitoin yhteen kylmäputkistoon ja paineet näytti vähän laskevan ajan kanssa. No, sitten rupesin vaahdon kanssa etsimään vuotopaikkaa. Aluksi käytössä oli Wurthin aine, jonka kanssa ei vuotoa löytynyt mistään. Sitten jostain syystä ajattelin kokeilla toisen merkkistä vaahtoa, en nimeä nyt tähän hätään muista. No, molemmat paisuntaventtilit kupli suuttimen kierretulpasta. Olin jättänyt tulpat käsikireyteen ??? Tuo Wurthin vaahto on niin laihaa, ettei se ehdi tehdä kuplaa vuotokohtaan. En tiedä oliko sekundaa, mutta eipä tule tuota enää hankittua.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Taitaa vanhan kunnon saippualiuos parasta, ei paljoa maksa ja taatusti toimii(ongelmana oikea sekoitussuhde:-) )
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Varmaan saippualiuos toimii hyvin, mutta tuo em. vaahto kestää myös -30 astetta pakkasta. Tuo ominaisuus oli hyödyllinen viime talvena, kun pakkaskeleillä koepainettiin mustan putken- ja rosterilinjoja. No, tenttua saippualiukseen, voisi ajaa saman asian.
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

Olen kanssa huomannut että Wurthin aine on liian litkua, valuu äkkiä pois...edellinen käyttämäni aine pysyi paremmin...en juuri muista merkkiä...pidin pulloa pakun tuulilasin alareunassa talvella niin oli sulaa työkohteessa...
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

realmister sanoi:
Millään vuototesterillä ei voi huomata vuotoa josta aineet karkaa esim. 3kk periodilla. Itselläni oli näin. Sitten vuoto suureni. Hankautuma putkessa höyristimessä. Löytyi fairilla sitten. Ainakin nyt tyhjiö pysyy. Taidan laittaa aineet sisälle. Ensi talvi sitten näyttää. Tässä konsernissa 4 kylmälaitetta, mökki, auto, talon vanha ILP, plus talon VILP. Kaikista aineet vähenevät (karkaavat) vuosien saatossa. Eli huomaa siten kun ei oikein toimi. Sitten kun taas lisää ainetta, lämpö tai kylmä "puhallus" tehostuu. Mutta miten on COP:t siinä välissä.
Niin, parhaimmat vuototesterit haistavat manuaalien mukaan alle 10g vuosivuodot joka tekisi 100g 10:ssä vuodessa jota ei kyllä välttämättä huommaa.
Tietysti jos höyrystintä hangataan ja käytössä on neljä kylmäainetta niin voihan tosiaan vuotoja tulla, toisaalta ehkä käsitin väärin kun on perjantai ;D
 
Vs: Lämpöpumpun asennus, ei pysy tyhjiössä, laiipaliitoksessako vika

realmister sanoi:
Niin tietysti jos osaat osoittaa sillä vototesterillä oikeaan kohtaan. Mutta oma talo / (VILP) on vähän niinkuin vaimo. Osaat jo ennalta arvata mistä kohtaa se se seuraava (vuoto) mahdollisesti puhkeaa.
Näinhän se on, sanoisinko jopa kokemusperäisesti, ei tuohon voi vastaan väittää ;)
 
Takaisin
Ylös Bottom