Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MrJ
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
M

MrJ

Vieras
Miten on onko sellaista lämpöpumppua joka ei tarvitse valvoa ? Esim pumppu joka voi olla kesämökillä viikko - kuukausi ilman että kukaan käy katsomassa? Lähinnä ajattelen ulkoyksikön jäätymisongelmia jos on 0 keliä ja kostea ilma. Onko pumppuja missä ulkoyksikkö ei kerää yhtään jäätä, tai sulattaa niin tehokkaasti että ropellin siivet on tallella myöskin pidemmän käyttöjakson jälkeen ?
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Mitsubishi Electric on markkinoiden varmatoimisimpia laitteita ja sen kyllä uskaltaa jättää mökille yksin. Tälläkin foorumilla mitsun käyttäjät valittavat, kun se tekee sulatuksia joskus vaikka ei olisi edes tarvetta. Mitsun mallit: www.mitsubishielectric.fi
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Näissä Sanyoissa/Argoissa on raportoitu joillakin jäätymistä, mutta se on liittynyt katkokäyntiin pakkaskelillä (eli tehontarve alle pumpun minimitehon vielä kun ulkona tai ainakin kennon pinnassa on pakkasta). Jos mitoitus on sellainen, että katkokäynti tapahtuu selvästi nollan yläpuolella, ei ongelmia ole.

Itse epäilen, että monella muullakin merkillä raportoidut jäätymisongelmat (ne jotka eivät liity kylmäaineen vähyyteen) voivat hyvinkin johtua tästä samasta asiasta, eli sulatusohjelmassa ei ole osattu huomioida tällaista tilannetta. Nämä laitteethan on suunniteltu maihin, joissa talojen lämmönhukka on ihan toista luokkaa kuin Suomessa (ei turhia kalliita eristeitä seinissä ;)).
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Nythän nimenomaan on ollut viimeiset kuukaudet nollan tuntumassa ja hiton kosteaa. Mun Argoissa ei ole ollut jäätymisongelmia. Eli ainakin nämä "etelän"-mallit 16w pohjavastuksella näyttävät toimivan. :D
Toinen pumppu on ollut jopa ylläpitolämmittäjänä rakennusaikaisessa tilassa +12C.

Lisäksi halpoja ottaen huomioon kohtuullisen hyvän pakkastehon/hyötysuhteen, eli voivat jopa itsensä joskus maksaa takaisinkin.. ;)
Nämä vanhemmat mallit (voi olla vaikea enää löytää) ei sammu -20C asteeseen.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

MrJ sanoi:
Miten on onko sellaista lämpöpumppua joka ei tarvitse valvoa ? Esim pumppu joka voi olla kesämökillä viikko - kuukausi ilman että kukaan käy katsomassa? Lähinnä ajattelen ulkoyksikön jäätymisongelmia jos on 0 keliä ja kostea ilma. Onko pumppuja missä ulkoyksikkö ei kerää yhtään jäätä, tai sulattaa niin tehokkaasti että ropellin siivet on tallella myöskin pidemmän käyttöjakson jälkeen ?

Esim.Daikin RXS20E sopiva kyseisiä laatupumppuja asenneltu noin max 75m2 kesämökeille, ei mitään jäätymisiä esiintynyt lämpökerroin Cop 4,15 ulkoyksikön sulatukset toimivat myös +10c lämpötilanpyynneillä.
Näihin saatavana myös menopaluu gsm-ohjaus.

www.taloussahko.com
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

kakluuni sanoi:
Nythän nimenomaan on ollut viimeiset kuukaudet nollan tuntumassa ja hiton kosteaa. Mun Argoissa ei ole ollut jäätymisongelmia. Eli ainakin nämä "etelän"-mallit 16w pohjavastuksella näyttävät toimivan. :D
Toinen pumppu on ollut jopa ylläpitolämmittäjänä rakennusaikaisessa tilassa +12C.

Lisäksi halpoja ottaen huomioon kohtuullisen hyvän pakkastehon/hyötysuhteen, eli voivat jopa itsensä joskus maksaa takaisinkin.. ;)
Nämä vanhemmat mallit (voi olla vaikea enää löytää) ei sammu -20C asteeseen.

Näissä Sanyossa ja sen sukuisissa ilmalämpöpumpuissahan kyseinen +12c lämpötilan pyynti ei toimi sähkökatkoksen jälkeen vaikka eräät sanyo myyjät kyseistä ominaisuutta kovin hehkuttavatkin
lämpötila on mitä sattuu kyseisen katkon jälkeen esim.93 mallisiin sanyoihin jouduttu asentamaan ulkoyksikön sulanapito kaapeleita kun alinta +16c lämpötilan pyyntiä pidetty ja esim.kesämökkikäytössä pitempiä aikoja päällä.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Jallu-v sanoi:
kakluuni sanoi:
Nythän nimenomaan on ollut viimeiset kuukaudet nollan tuntumassa ja hiton kosteaa. Mun Argoissa ei ole ollut jäätymisongelmia. Eli ainakin nämä "etelän"-mallit 16w pohjavastuksella näyttävät toimivan. :D
Toinen pumppu on ollut jopa ylläpitolämmittäjänä rakennusaikaisessa tilassa +12C.

Lisäksi halpoja ottaen huomioon kohtuullisen hyvän pakkastehon/hyötysuhteen, eli voivat jopa itsensä joskus maksaa takaisinkin.. ;)
Nämä vanhemmat mallit (voi olla vaikea enää löytää) ei sammu -20C asteeseen.

Näissä Sanyossa ja sen sukuisissa ilmalämpöpumpuissahan kyseinen +12c lämpötilan pyynti ei toimi sähkökatkoksen jälkeen vaikka eräät sanyo myyjät kyseistä ominaisuutta kovin hehkuttavatkin
lämpötila on mitä sattuu kyseisen katkon jälkeen esim.93 mallisiin sanyoihin jouduttu asentamaan ulkoyksikön sulanapito kaapeleita kun alinta +16c lämpötilan pyyntiä pidetty ja esim.kesämökkikäytössä pitempiä aikoja päällä.

Näissä scanofficen malleissahan on jo tuo 16W kaapeli suosiolla ulkoyksikön pohjassa ja näyttää hoitavan hommansa niin kuin pitää. Olen myös kuullut, että nordic-malleihinkin on tuo jouduttu laittamaan joissain tapauksissa.

Sulatuskin näyttää riittävän matalallakin pyynnöllä. Sulatus sinänsä on mielestäni joskus liiankin voimakas, mutta toisaalta ei tarvitse pelätä, etteikö kenno puhdistuisi. Muutaman pakkasasteen keleillä on jopa kottikärryyn kerääntynyt sulatusvesi melko sulaa (pinta ja pohja jäässä). Niin paljon siis energiaa sulatuksessa menee, että jaksaa pitää -2 asteen keleillä veden suurimmaksi osaksi sulana, mikäli sulatuksista tulee uutta vettä tiheään nollan tuntumassa.

Kyllä minulla on tuo Night setback (4 asteen pudotus +16C:sta) pysynyt kun repäsee töpselin irti ja laittaa vaikka seuraavana päivänä päälle.. Ihmetyttää mikä sen sekoittaisi, koska kaukosäädin lähettää sille asetuksen mukaisia käskyjä. Eihän pumpun resetointi tee kakeen mitään muutoksia?? Ainut on, että kun töpselin kytkee takaisin (sähköt palaa siis), kestää se vajaa 5min ennen kuin ilp tajuaa alkaa lämmittämään. Kake varmaan käskee sisäyksikköä määräajoin. Toisaalta hyvä kun usein sähköt räpsii vielä muutaman kerran palattuaan..
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.




Hei Kakluuni sisäyksiköllä ei ole muistiakkuja ja tee koe / totea että lämpötila on mitä sattuu sähkökatkon jälkeen.
Koskee Sanyon sukuiset ilpit.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Jallu-v sanoi:
Hei Kakluuni sisäyksiköllä ei ole muistiakkuja ja tee koe / totea että lämpötila on mitä sattuu sähkökatkon jälkeen.
Koskee Sanyon sukuiset ilpit.

Moi, edellistä viestiäni kirjoittaessa testasin oikein uudelleen kun en ole aikaisemmin osannut ilmiötä epäillä, ja kyllä siellä kaukosäätimessä oli se yö-kuvake tallessa, koska kaukosäädintähän ei voi sammuttaa (paitsi patterit repimällä).
Sähkön kytkiessäni takaisin nyt tänään (otin topselistä irti viime perjantaina), palautti pumppu yläkerran sen hetkisen n. +6C asteen +12C:een. Kävi kyllä hetken +13, jonka jälkeen palautti taas +12. Kylmät pinnat ottaa aikansa, että lämpö tasaantuu.

Olisiko kertomasi tilanne jossain sellaisessa tilanteessa, että kaukosäätimen patterit olisi heikot ja se ei pystyisi käskyttämään pumppua? Silloinhan se alkaa mittamaan sisäyksikön anturilla sisälämpötilaa ja näin ollen saattaisi käynnistyessä palata jollain tehdas asetuksella esim. +22C toimintaan? En tiedä.. ???

Itse olen käsittänyt/todennut, että laite tekee juuri niin kuin kaukosäädin käskyttää muutaman minuutin välein. VesA osaisi ehkä paremmin kertoa tuosta Argo/Sanyon kaukosäätimen sielunelämästä.

Itse asiassa tuo kaukosäädinmittaus tekeekin laitteesta juuri niin erinomaisen, kun lämpötilamittausta ei tarvitse tehdä esim. ahtaassa eteisessä, jossa pumppu sijaitsee, vaan laitetta voi ohjata kauempaa todellisesta huonelämmöstä talon toisessa päässä. Ei tule katkokäyntiongelmaa esim. uuneja lämmittäessä.

Muutenhan laite ei enää nykymittapuun mukaan ole kummoinen hyötysuhteeltaan, paitsi edelleen kovilla pakkasilla. Nimenomaan siis tämä 123/35 -sarja, pienempi näyttää testien mukaan -7C jälkeen jäämään kelkasta.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Moi kakluuni Sanyon kaukolla kyllä näkyy lämpötilan pudotus katkon jälkeen,mutta sisäyksikön kortilla ei ole muistia huom.siis sisäyksiköllä kuten esim.Daikinilla on.Testattu viimeisillä 124-94 ei pellitä.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Jallu-v sanoi:
Moi kakluuni Sanyon kaukolla kyllä näkyy lämpötilan pudotus katkon jälkeen,mutta sisäyksikön kortilla ei ole muistia huom.siis sisäyksiköllä kuten esim.Daikinilla on.Testattu viimeisillä 124-94 ei pellitä.

Ok, uudemmissa on varmaan sitten erilainen logiikka. Mulla mulla näyttäis pelittävän. Mun Argot on valmistettu 2005 alussa AWI35 AHL. Tuo on kieltämättä mökkikäytössä huono homma, jos asetus ei pysy muistissa.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Jallu-v sanoi:
Moi kakluuni Sanyon kaukolla kyllä näkyy lämpötilan pudotus katkon jälkeen,mutta sisäyksikön kortilla ei ole muistia huom.siis sisäyksiköllä kuten esim.Daikinilla on.Testattu viimeisillä 124-94 ei pellitä.

Eihän siellä sisäyksikössä mitään muistia tarvita, koska kaukosäädin lähettää asetukset 5 min välein. ??? En ymmärrä miten tuo "ylläpitolämpö" (eli siis yöpudotus Sanyon tapauksessa) voisi jotenkin poiketa muista asetuksista siten, että se lähetettäisiin vain nappia painettaessa. Asetukset pysyy kakessa niin kauan kuin patterit on kunnossa, ja kake lähettää viimeistään 5 min sähköjen palaamisen jälkeen oikeat asetukset sisäyksikköön.
 
Vs: Lämpöpumpun valvonta, ulkoyksikön jäätymistä.

Jallu-v sanoi:
Moi kakluuni Sanyon kaukolla kyllä näkyy lämpötilan pudotus katkon jälkeen,mutta sisäyksikön kortilla ei ole muistia huom.siis sisäyksiköllä kuten esim.Daikinilla on.Testattu viimeisillä 124-94 ei pellitä.

Koskee myös mallit 91-123
 