Lämpötila-asetus heittää

J

Jihala

Vieras
Jutuista päätellen, poislukien Sanyo, LT-asetus ei pidä paikkaansa.

Viime talvena ajelin sisäyksikkösäädöllä mittauspätkää, ulko-LT pikkasen vaihteli, meillä tuli kylmä!

Eli sisätermarimittaus suoraan anturin vierestä. Vaihtelut sitä luokkaa, että tästä toivoton saada säätöä.
Silloin ehdottelinkin, jos tekis jatkopiuhan ja siirtäisi säätötermarin aivan muualle..
Mutta minulla ei aihetta, kun mittaa lämpötilaa tuolta säätimeltä.
 
A

Arska

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Ihmettelin toisaalla noita Luxuksen lyhyitä käyntijaksoja ja anturin lämpötilan nopeita vaihteluja. Ilmeisesti Jihala viittaat tuohonkin tällä kirjoituksellasi. Luin nyt aikaisemmat juttusi sisäyksikön lämpötila-anturin toiminnasta ja olen samaa mieltä kanssasi. Ei lämpötilan mittaus voi toimia luotettavasti anturin ollessa kennossa kiinni. Aion siirtää anturin toiseen paikkaan, jos se vain onnistuu.
 
J

Jihala

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Tästä keskusteltiin viime talvena, esiin tuli takuukysymykset. Perusjuttuhan tässä on, että vermeet on tehty jäähdytystä varten. Silloin ei haittaa aste eikä pari, mutta lämmityspuolella eri juttu.

Ja kun mulla vaihtoehtona säätö sisäyksikkö/kake, molemmat ajettu, ei ole vaikea päätellä, mikä toimii.
Säätöanturi termistori, suoraan jatkopiuha ja anturi "suojaisaan ja sopivaan" paikkaan. Ei tarvii sormi rakoilla olla säätämässä ulkolämpötilan muuttuessa.
 
A

arty12

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Arska sanoi:
Ihmettelin toisaalla noita Luxuksen lyhyitä käyntijaksoja ja anturin lämpötilan nopeita vaihteluja. Ilmeisesti Jihala viittaat tuohonkin tällä kirjoituksellasi. Luin nyt aikaisemmat juttusi sisäyksikön lämpötila-anturin toiminnasta ja olen samaa mieltä kanssasi. Ei lämpötilan mittaus voi toimia luotettavasti anturin ollessa kennossa kiinni. Aion siirtää anturin toiseen paikkaan, jos se vain onnistuu.

Kerrohan sitten kokemuksia, jos lähdet tätä tekemään.

Itse olisin hieman skeptinen tässä kohti siksi, että laitteen algoritmit on todennäköisesti säädetty sen mukaan, että anturit ovat juuri sen kennon vieressä. Laite siis antaa tarkoituksellisesti "lämpötohahduksia" riittävän tiheästi, jotta huonetilan lämpötila pysyy mahdollisimman vakiona. Nyt jos siirrät anturin jonnekin kauemmas ja et kuitenkaan pysty muuttamaan laitteen softia (kai näissä on softaa sisällä), niin onko lopputulos sitten se, että huonelämpötila aaltoilee +17...+31, mutta pumppu ei sitten juuri turhia sytyttele ;D.

Toivottavasti ymmärsit mitä tarkoitin.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Lämpötila-asetus heittää

arty12 sanoi:
Arska sanoi:
Ihmettelin toisaalla noita Luxuksen lyhyitä käyntijaksoja ja anturin lämpötilan nopeita vaihteluja. Ilmeisesti Jihala viittaat tuohonkin tällä kirjoituksellasi. Luin nyt aikaisemmat juttusi sisäyksikön lämpötila-anturin toiminnasta ja olen samaa mieltä kanssasi. Ei lämpötilan mittaus voi toimia luotettavasti anturin ollessa kennossa kiinni. Aion siirtää anturin toiseen paikkaan, jos se vain onnistuu.

Kerrohan sitten kokemuksia, jos lähdet tätä tekemään.

Itse olisin hieman skeptinen tässä kohti siksi, että laitteen algoritmit on todennäköisesti säädetty sen mukaan, että anturit ovat juuri sen kennon vieressä. Laite siis antaa tarkoituksellisesti "lämpötohahduksia" riittävän tiheästi, jotta huonetilan lämpötila pysyy mahdollisimman vakiona. Nyt jos siirrät anturin jonnekin kauemmas ja et kuitenkaan pysty muuttamaan laitteen softia (kai näissä on softaa sisällä), niin onko lopputulos sitten se, että huonelämpötila aaltoilee +17...+31, mutta pumppu ei sitten juuri turhia sytyttele ;D.

Toivottavasti ymmärsit mitä tarkoitin.

Jospa annat sen anturin olla missä on, mutta laitat siihen ympärille eristettä ja/tai massaa jolloin sen toiminta hidastuu, mutta lämpötilat ovat lopulta softan kannalta suunnilleen ennallaan ? Eli alkajaisiksi vaikka tunget sen anturin styroxmöykkyyn.
 
A

Arska

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Sen verran tein testiä, että kokeilin anturin paikkaa johdon sallimissa rajoissa. Ulkona on vielä niin lämmintä (17,5), ettei lämmitystarvetta ole tällä hetkellä, joka taasen saattaa vääristää tuloksia.

Mittari näytti 26 astetta, joten laitoin pyyntöä 27 astetta. Lämpötila nousi anturin ollessa kennon pinnassa 26 > 30, kun taas 20 cm päässä kennosta lämpötila nousi 26 > 29. Eli näissä olosuhteissa (ulkolämpötilassa) ei anturin paikalla ole suurta merkitystä. Sen huomasin, että anturin ollessa kennon pinnalla, niin lämpötila nousi paljon nopeammin siihen max. arvoon.

Toinen tärkeä havainto oli, että kompressori kävi kaikissa tapauksissa tasan 3 minuuttia. Onkohan laitteessa jokin minimi käyntiaika, jonka ajan kompressori on aina vähintään kerrallaan päällä? Jos on näin, niin testi pitää toistaa kylmemmällä ilmalla, eikä nämä tulokset kerro vielä mitään.
 
A

Arska

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Olen siirtänyt Luxuksen lämpötila-anturin kennon pinnasta sisäyksikön ulkopuolelle päätyyn. Tämä oli pakko tehdä, jos haluaa saada koneesta maksimitehot ulos. Anturin johtoa ei tarvinnut jatkaa. Näillä muutoksilla lämpötila pysyy hyvin tasaisena ja pyyntiä ei tarvitse muuttaa ulkolämpötilan muuttuessa.

Anturin ollessa kennon pinnalla, niin se toimii lähinnä 3/3 minuutin jaksottajana eli 3 minuuttia käynnissä ja 3 minuuttia pysähdyksissä. Kenno lämmittää anturia, eikä todellisella sisälämpötilalla ole juuri vaikutusta. Näillä -5 asteen ulkolämpötiloilla ei tuo katkonainen lämmitys enää riitä.

Muutoksen jälkeen kone lämmittää kerrallaan pitkiäkin jaksoja eli täysin tarpeen mukaan. Lämpötila-anturi toimii hyvin. Lämmitys käynnistyy kun lämpötilapyynti alittuu yhdellä asteella ja pysähtyy pyynnin ylittyessä yhdellä asteella. Huonelämpötiloissa en ole huomannut juuri minkäänlaista heiluntaa.

Näitä laitteita pitää näköjään itse viritellä, että toiminta saadaan halutunlaiseksi.
 
M

mijo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Oliskos ottaa kuvaa tuosta "tuunauksesta"?
 
A

Arska

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Eipä tuossa sen kummempia kuvia tarvita. Anturi on irroitettu kiinnikkeineen kennosta (lähtee vetämällä) ja johto kulkee kotelon ja suodattimen välistä kannen alla yksikön päätyyn kannen ja rungon välistä. Tuollainen ohut johto mahtuu siellä hyvin kulkemaan. Sisäyksikön päädyssä tuo termostaatti on tavallaan 'ilmassa' johdon varassa. Voisi varmaan laittaa vielä siistimminkin, mutta tämä on vielä kokeiluasteella.
 
I

Ioxio

Vieras
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Arska sanoi:
Eipä tuossa sen kummempia kuvia tarvita. Anturi on irroitettu kiinnikkeineen kennosta (lähtee vetämällä) ja johto kulkee kotelon ja suodattimen välistä kannen alla yksikön päätyyn kannen ja rungon välistä. Tuollainen ohut johto mahtuu siellä hyvin kulkemaan. Sisäyksikön päädyssä tuo termostaatti on tavallaan 'ilmassa' johdon varassa. Voisi varmaan laittaa vielä siistimminkin, mutta tämä on vielä kokeiluasteella.

Tein muuten saman tuolle omalle Luxukselle. Lämpötila kun hiihteli sen omassa mittarissa siihen malliin, että talossa pitäisi olla ikkunat auki, jotta moinen vaihtelu olisi mahdollista. Tämän seurauksena kone kävi lähes jatkuvasti. Nostin anturin laitteen päätyyn ja lämpötila vakautui heti ja näyttää nyt sitä mitä muutkin mittarit. Näin maalaisjärjellä ajatellen siinä ei pitäisi olla mitään järkeä, että anturi on kennossa kiinni vaikka algoritmit olisi säädetty miten tahansa...jos näin kuitenkin on, niin laitteen toiminnassa ei ainakaan ollut mitään järkeä. Mielenkiinnolla seuraan miten se jatkossa reagoi. Saahan tuon anturin helposti takasi jos ei vörki.

Kts. aloittamani Luxus ILP juttu.
 
J

Jihala

Vieras
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Joka vanhoja muistelee, sitä jne
Tuli vielä noista viime talven mittauksista. Sisäyksikön säätöanturi-huonelämpötila/ottoteho. Ja huoneLT vakio. Tuossa ei ulko-LT vaihtunut kuin 4 astetta.
 
A

arty12

Vieras
Vs: Lämpötila-asetus heittää

Ioxio sanoi:
Arska sanoi:
Eipä tuossa sen kummempia kuvia tarvita. Anturi on irroitettu kiinnikkeineen kennosta (lähtee vetämällä) ja johto kulkee kotelon ja suodattimen välistä kannen alla yksikön päätyyn kannen ja rungon välistä. Tuollainen ohut johto mahtuu siellä hyvin kulkemaan. Sisäyksikön päädyssä tuo termostaatti on tavallaan 'ilmassa' johdon varassa. Voisi varmaan laittaa vielä siistimminkin, mutta tämä on vielä kokeiluasteella.

Tein muuten saman tuolle omalle Luxukselle. Lämpötila kun hiihteli sen omassa mittarissa siihen malliin, että talossa pitäisi olla ikkunat auki, jotta moinen vaihtelu olisi mahdollista. Tämän seurauksena kone kävi lähes jatkuvasti. Nostin anturin laitteen päätyyn ja lämpötila vakautui heti ja näyttää nyt sitä mitä muutkin mittarit. Näin maalaisjärjellä ajatellen siinä ei pitäisi olla mitään järkeä, että anturi on kennossa kiinni vaikka algoritmit olisi säädetty miten tahansa...jos näin kuitenkin on, niin laitteen toiminnassa ei ainakaan ollut mitään järkeä. Mielenkiinnolla seuraan miten se jatkossa reagoi. Saahan tuon anturin helposti takasi jos ei vörki.

Kts. aloittamani Luxus ILP juttu.

Tämä modifikaatio taitaa olla järkevä. Kokeilin lopulta itsekin ja anturi sojottaa nyt ilmassa säleikön raosta. Nyt toimii muuten sulatus ainakin parin asteen pakkasella. (Aivan nollan lähellä olevia kelejä ei ole vielä nähty).

Onko kukaan siirtänyt anturia johtoa jatkamalla esimerkiksi metrin-parin päähän pumpusta?
 
Back
Ylös Bottom