Lämpeneekö sisäyksikkö ulkoyksikön sulatuksen aikana?

kohanon

Jäsen
Siis kuuluuko sisäyksikön putkiston lämmetä ulkoyksikön sulatuksen aikana huomattavasti kuumemmaksi kuin normaalisti käydessä.
 
T

teukka

Vieras
Vs: Lämpeneekö sisäyksikkö ulkoyksikön sulatuksen aikana?

Kun varsinainen sulatus on ohi eikä sisäpuhallin vielä toimi, niin sisäyksikön kennoon painetaan lämmintä.
Siis lämpenee, kun varsinainen sulatus on ohi. :cool:
 
K

Kingman

Vieras
Vs: Lämpeneekö sisäyksikkö ulkoyksikön sulatuksen aikana?

kohanon sanoi:
Siis kuuluuko sisäyksikön putkiston lämmetä ulkoyksikön sulatuksen aikana huomattavasti kuumemmaksi kuin normaalisti käydessä.

Elikkä SULATUKSEN aikana sisäyksikön putket kylmenee, eikä lämpene.Paine putoaa mallista riippuen sinne ~1bar:n paikkeille, joten lämpötila R-410A litkulla on silloin n.-52C. Eli röörit kylmenevät.

Tällöin lämpöenergia siirtyy lämpimästä huoneilmasta kylmiin lamelleihin. Kaasu höyrystyy ja höyryä/kaasua johdetaan ulkoyksikköön ja kompura puristaa kaasun korkeempaaseen paineeseen ja aine lämpenee ja se johdetaan ulkoyksikön putkien/lamellien läpi ja näin saadaan huurtunut kennosto sulamaan.

Piisaut... :cool:
 

kohanon

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Lämpeneekö sisäyksikkö ulkoyksikön sulatuksen aikana?

Kiitos vastauksista. Vika selvisi. Sulatusventtiilin sähköliitin oli irti, eikä venttiili auennut ensinkään. Kyseessä Sanyon pumppu.
 
K

Kingman

Vieras
Vs: Lämpeneekö sisäyksikkö ulkoyksikön sulatuksen aikana?

kohanon sanoi:
Kiitos vastauksista. Vika selvisi. Sulatusventtiilin sähköliitin oli irti, eikä venttiili auennut ensinkään. Kyseessä Sanyon pumppu.

Dodiih, kaikki selviää kun tutkii...

Piiis... ;D
 