Lämpimän käyttöveden lämmityskierukan ilmaus lämmityspiirin täyttöventtiilin kautta [RATKAISTU]

Lappanen

Hyperaktiivi
Nopea kysymys, onnistuuko ilmaus kun irrottaa tuon pienen ruuvin sulkujen välistä ja sihauttaa ilmat pihalle lämmityspuolelta? Vai pitääkö purkaa takaiskuventtiili pois ja sitä kautta sihautella?

Kauhea lorina tosiaan aina kun vaihtoventtiili kääntää lämmityskierron käyttövedelle. Tuo täyttöventtiili näyttää olevan itsellä ainoa paikka mistä ne ilmat voisi saada pihalle sieltä. En vaan sokkona viitsi lähteä purkamaan..

60482
 
Käyttövesikierukassa ei ole tarvetta ilmata, se poistuu hanasta

Toisaalta lorina on lämmityspuolelta ja se kielii taas siitä että paisunta-astian esipaine on liian matala/paineeton ja lämmitysverkosto tarvitsee veden lisäystä
Lue ensin käyttöoppaat, sen jälkeen voi purkaa
 
Käyttövesikierukalla tarkoitan siis sitä jossa kiertää vaihtoventtiilin kautta maalämpökoneen lämmittämää vettä joka sitten lämmittää lämminvesivaraajassa olevaa vettä.

Esipainetta nostin eilen, oli 1,1 bar ja nyt 1,4 bar. Ei vaikuttanut lorinaan. Ei siis lorise kun vaihtoventtiili on lämmitysasennossa, mutta heti kun vaihtaa käyttöveden lämmitykselle niin lorisee alussa kovasti.

Käyttöoppaissa ei mainita tuosta pikkuruuvista muuta kuin että se on "tarkistusruuvi". En tiedä mitä siitä tarkistetaan, siksi kyselinkin josko täällä joku tietäisi.

En ole nyt siis koneen luona, etukäteen kyselen. Muutenhan tuon olisin jo varmaan purkanutkin odotellessa.
 
Nopeasti selvisi tämä mysteeri kun pääsin koneelle.

Eli se pieni tarkastusruuvi täyttöventtiilissä on ilmeisesti sitä varten, että jos lämmityspuolen venttiili on auki ja käyttövesipuoli kiinni, niin ruuvinreiästä ei saa tulla vettä. Muuten takaisku falskaa. Takaiskuläpän irrottamalla sain osan ilmasta pois. Osa lähti kuvassa alemman sulun ropun kautta, tuo paluulinjassa.

Vieläkin lorisi, vaikkei niin paljon. Pakko-ohjauksella pidin hetken vaihtoventtiiliä auki että ilma puskee veden mukana kierukan läpi paluulinjaan ja heti sitten vaihtovena kiinni, näin ilma toivottavasti kulkeutuu lattialämmityksen jakotukeille ja ilmaantuu sieltä pihalle automaatti-ilmaimien kautta.

Hiljalleen tuntuu lorina lyhenevän kun jaksaa rämpätä..
 

Liitetiedostot

  • IMG_20190710_180534.jpg
    IMG_20190710_180534.jpg
    73,3 KB · Lukukerrat: 468
Järjestelmän saat helpoiten ilmattua kun avaat hanan. Käyttövesi puoli kun ei ole suljettu kierto, vaan enemmänkin iso putki vesitornilta poresuuttimeen.
 
Nyt ei ole kyse käyttövesipuolesta, vaan lämmityspuolesta. Tarkemmin ottaen käyttöveden lämmityspuolesta ja sen kierukasta. Ja meillä ei ole vesitornia, vaan porakaivo.

Puristushimmelit on sen takia, että tuon varaajan meno ja paluu on aikasta paksut verrattuna lämpöpumpun vastaaviin. Ilmauskello olis ollut kyllä hyvä noihin, molempiin päihin kierukkaa.
 
Kun täällä näemmä on keskustelua ilmauksesta niin uskaltanen sitten minäkin esittää oman kysymykseni tässä samassa ketjussa vaikka ei koskekaan samaa probleemaa ;-)

Vaatimaton kysymykseni koskee sellaista automaattista ilmausventtiiliä kuin Flamco Flexvent.
Onko Teillä tietävämmillä mitään käsitystä siitä kuinka tarkka tuo venttiili on asennuksen pystysuoruudesta kun sitä "automaattia" hoitaa sisällä koho?

Esitin ko. venttilistä kysymykseni myös mahantuojaalle joka vastasi: "Valitettavasti minulla ei ole siihen vastausta antaa. Tiedossani ei ole että ko asiaa olisi mitenkään testattu."

Kyseinen ventiili on nimittäin asennettu VILP:n asennuksen yhteydessä puoleen tusinaan putkeen katon rajassa ja tilan puutteesta johtuen kaikki ovat noin 30°:n kulmassa jolloin minulla syntyy epäilys siitä etteivät nuo toimisi kunnolla.
Epäilyksen aiheuttajana on jatkuva ilman kertyminen patteriverkostoon joka ei poistu päivittäisistä ilmauksita huolimatta mihinkään vaan lenkin viimeinen patteri makuhuoneessa "lorottaa" koneen 100%:n teholla tehdessä sulatusta.

Eilen menin koemielessä sitten sulkemaan ne venttiilit kun asentaja oli "onneksi"(?) laittanut kaikkiin niihin nämä sulut jolloin se lorotus olikin ylättäen viime yönä likimain täysin pois.
Voiko se patteriverkostoon kulkeutuva ilma tulla noista venttiileistä sinne vaikka verkostossa on painetta?
Flamco Flexvent.jpg
Flamco Flexvent.jpg
 
Paljonko sitä painetta on lämmitysverkossa?
Nuo vaativat toimiakseen muistaakseni 0.3bar, muuten on riski, että imasee ilmaa tuota kautta järjestelmään.
 
Patteriverkoston paine on luokkaa 1,3-1,4bar joten siitä alipaineesta ei ole kyse.

Kun nyt hyvin lyhyen kokeilun akana jossa olen suluilla sulkenut ne pois käytöstä itseänikin on alkanut kiehtoa se että mikä voi olla sellainen mekanismi joka pystyy sinne sitä ilmaa vetämään? Nyt pähkäilen itsekseni tuota VVM320:n kiertovesipumpun nopeuden vaihtelua 100% (sulatus) ja 30% väliiä josko se saisi jotain joustoa jossakin aikaiseksi jolloin tuo perhanan automaatti-ilmausventtli sitten toimii just väärin päästen sinne ilmaa?
Tosin, kovin kummalliselta tuo omissa korvissani kulostaa ;-)
n5iA6VK.jpg
 
Voitte olla oikeassa, en laita itse automaattista ilmausta ennen pumppua
Pumpun jälkeen kylläkin
VVM-kuoren sisällä on melko tehokas latauspumppu ja kun vaihtoventtiili työskentelee/ ulkoyksikkö käynnistyy tulee varmasti paineheilahdus
Onko ulkoyksikön piirissä yksisuuntaventtiiliä/ itsekierron estoa?

Itsellä ei ole kerrottua ongelmaa, puuttuu ilmauskellot talosta kokonaan
 
Kun tämä ulkoyksikkö on AMS 10-8 split box-laitteisto joten siellä kiertää kaasu.

Juu, ei meilläkään aiemmin Jämän yhteydessä ollut mitään ilmauskelloja eikä ongelmia.
 
Ehkäpä asiaa selventää hivenen lisää kun liitän vielä tänne mukaan sen itse piirtämni laitteisto-asettelun.
Nämä viisi automaattista ilmakelloa sijaitevat VVM:n ja puskurivaraajan välisissä putkistoissa sekä lämmöjakopirin lähdöissä joita en ole siihen nyt merkinnyt mitenkään erikseen.
Oma LVI-systeemi.jpg
Oma LVI-systeemi.jpg
 