Löytyisikö apua F750+SAM41 kulutuksen pienentämiseen?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JontteO
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

JontteO

Tulokas
Moro!

Kuopiossa 120m2 talo plus 10m2 lämmin varasto. Tuntuu kulutus vähän turhan korkealta, varsinkin pakkaskuukausina, esim viime joulukuussa 2300kwh, tämän vuoden tammikuu 2000kwh. Kesäkuukausina menee 800-900kwh. Vuosikulutus 13000-15000kwh. En ole sen kummemmin säätänyt pilpiä vaan luottanut asentajiin, että säädöt on kohdallaan. Nyt kuitenkin aloin lueskelemaan miten kulutusta voisi hillitä, ja muutin seuraavat arvot:

- Maks.sääd.sähköteho 6,5kW default -> muutettu 3 kW
- Lisäyksen pysäytys 5c default -> muutettu 0c
- Lisälämm.portaiden ero 50gm default -> muutettu 100gm

Onko nuo säädöt järkeviä? Mitä muita säätöjä voisi vielä tehdä?

Asennettiin myös Daikinin ilmalämpöpumppu tänä kesänä, jolla pitäis valmistajan mukaan -25 pakkasiin pystyä lämmittämään. Jos on vinkkejä miten optimoi kulutuksen ilmalämpöpumppu pilpin kaverina niin kertokaa ihmeessä!
 
On ihan järkeviä arvoja. Asteminuuttiasetuksissa voi vielä katsoa, että lisäportaat ei lähde liian aikaisin käyntiin. Joku -800 on ihan hyvä arvo ja siitä sitten 100 pisteen lisäyksissä lisätehoa.

Ei tuossa ILP:n käytössä mitään kovin ihmeitä temppuja tarvitse. Pistät lokakuun alussa puhaltamaan mukavuuspainotteisesti "puoliteholle" +23C pyynnillä ja sammuttelet jossain välissä maalis-huhtikuulla.

F750 lämmityskäyrän voisi laittaa aika loivaksi, että tuvassa on vähän viileä, ilman sitä ILP:n tukea. Kuopiossa on kuitenkin jo selvästi pidempiä pakkasjaksoja kuin etelä-rannikolla, että ILP:n tukea kannattaa käyttää.
 
Tein omalle laitteistolle samat temput, eli asteminuutit 700->800 ja eroksi vaihdoin 50gm->100 gm. Lisäyksen pysäytys 5C -> 0C. Tuota max. säätötehoa en vielä muuttanut, täytyy sitä miettiä kelien kylmetessä.

Miten tuo suodatusaika, eli aika minkä perusteella pumppu määrittää käytettävän ulkolämpötilan ja sitä kautta käyrän säädön. Vakio on 24 h ja se varsinkin kelien vaihdellessa nopeasti, kuten talvella voi usein käydä, tuntuu vähän pitkältä. Onko kokemuksia, jos sen lyhentäisi vaikka 6 h tai 12 h:n? Sellaista oli hieman havaittavissa talvella, että talossa alkaa jo vähän lämpötila laskea, mutta 24 h:n asetuksella takia pumppu ei alkanut ajamaan lämmintä vettä lattiaan. Varsinkin kun joudun helmikuusta alkaen pörssisähkön armoille, ja tarkoitus on ajastaa pumppu toimimaan pääasiassa yön halpoina tunteina, jolloin sen pitäisi myös mielellään reagoida nopeasti muutoksiin. Lähinnähän tuo lämpötilan vuorokausivaihtelu on kevään ja syksyn hommia, jolloin päivä voi olla lämmin ja yö kuitenkin aika kylmä. Taas kesällä ulkolämpötila on tasaisempi (lämmitystarve muutenkin ihan olematon) ja loppusyksystä sekä sydäntalvella myös.

Todella tyytyväinen olen muuten ollut Nibeen. Oli jo ajatus, että enää ei paljon tarttisi takkaa lämmittää. Sellaisen vuoden verran tästä mukavuudesta ja huolettomuudesta ehtii nauttia, sitten on taas ensi talvena lämmitettävä takkaa ja paljon.

Ei ole muuten Niben uplink toiminut kahteen viikkoon. Onko samaa liikkeellä muilla? Yhteys pumpulta verkkoon pelaa ja pumppukin ilmoittaa olevansa verkossa.
 
Kyllö Uplink minulla toimii. Tee koneelle buutti? Onko firmware ajantasainen?

Tuo suodatusaika on vähän kaksipiippuinen juttu. Periaatteessa varsinkin jos aikoo hyödyttää takkaa niin talohan saisikin vähän viilentyä jos keli viilenee. Lämpötila talossa muuttuu kuitenkin sangen hitaasti.

Jos heti lyödään lömpöä lisää niin miksi takkaa lämmittäisi.
 
IMG_20220902_130741.jpg

Siis tästä vielä käynnistysero lisälämpö -> 800?

IMG_20220902_130836.jpg

Ajattelin tämmösellä käyrällä kärvistellä pakkasiin asti.
 
Aika viileä menolämpö märkätiloihin tuo 20C. Mutta makuasia.

Nostaisin minimilömmön 23 ainakin. Muuten ihan ok "käyrä"
 
Suodatusaika vaikuttaa vain lämmityksen pysäytykseen, lisäyksen estoon yms. Käyrä säätyy kyllä reaaliajassa ulkolämpötilan mukaan. Eli ainoa asia jolla se talvella voi vaikuttaa talon viilenemiseen ulkolämpötilan laskiessa nopeasti on se että lisäys voi olla vielä estetty jos 24h keskiarvolämpötila ei ole vielä pudonnut.

Ajelin koko viime talven lisäyksen esto -5 asteessa eikä ongelmia, joten turvallisesti voinet sen vielä pudottaa tuohon. Täksi talveksi laitoin sen nyt alustavasti -15 kun on takan lisäksi myös ilp.
 
Meillä samoilla seuduilla 170m2 talon ja 35m2 tallin sähkönkulutus aivan samaa luokkaa. Talli lämpiää ILPillä ja eristetty melko kehnosti. Toki ilman SAM oltiin vielä viime talvena, eli pelkkä F750. Tulisijaa poltettiin toki aika ahkerasti kovilla pakkasilla. Toisaalta sähköauto lisää kuukausikulutusta n. 400kwh. Kesäkulutuksetkin aivan samalla tasolla, tosin noissa tuo sähköautolisä on aika merkittävä. Sanoisin että jotain mätää on oltava jos kulutus on noin korkea.

Sähkövastusten kytkentälämpönä pitänyt meillä n. -10C ja aika kivasti on pärjätty. Muutoin ei ole tullut asetuksia tuunattua ihmeemmin.
 
Takaisin
Ylös Bottom