Lattialämmityksen menoveden lämpötilasta ja ilman lämmittämisestä kesäkeleillä.

Meillä mennään edelleen siten, että pilp viilentää kun lämmin vesi on alle säädetyn max lämpötilan. Sen jälkeen viilennys pysähtyy. Lämpötilapyyntö on 22C. Viilennysteho ei meillä vaan riitä, huonelämpötila on ollut helteillä 25C paikkeilla.

Kuva tämän hetkisestä tilanteesta. Talo on 1-tasoinen ok-talo, 110m2, huonekorkeus osittain 3.5m ja yksi seinä käytännössä lasia.
 

Liitteet

  • IMG_20210708_104851.jpg
    IMG_20210708_104851.jpg
    58,1 KB · Katsottu: 188

burmanm

Vakionaama
Viilennysteho ei meillä vaan riitä, huonelämpötila on ollut helteillä 25C paikkeilla.

Liekö ilmanvaihto sitten liian pienellä? Jos ei 8,8C asteisella ilmalla kämppä pysy ollenkaan viileänä, niin joko sälekaihtimet eivät tee työtään tai sitä ilmaa ei todellakaan liiku tarpeeksi jotta siitä mitään jäähdytystehoa riittäisi.

Eihän Nilanin teho sinäänsä mikään järisyttävä ole, mutta kyllähän tuon kokoisen talon pitäisi silti pysyä edes jotenkin viihdyttävänä sen tehoilla (kai se n. 1,5kW teholla kuitenkin pystyy jäähdyttämään).

Paitsi toki jos se jatkuvasti pysähtyy liian kuumaan veteen ja niitä tunteja ei todellakaan tule paljon. En nyt osaa suoraan sanoa Nilanista, mutta voisin kuvitella että tuo 45C jäteilma kuvaa sitä ettei se kykene sinne tarpeeksi lauhduttamaan myöskään, joten se takia vesikin lämpenee nopeammin.
 
Liekö ilmanvaihto sitten liian pienellä?
Olen pitänyt viilennystehon (puhalluksen) kakkosella, koska jos nostan puhalluksen kolmoseen, on a) viilennetty tuloilma n. 3-4 astetta lämpimämpää kuin kakkosteholla ja b) viilennyksen pysähdyttyä ilmanvaihto jatkaa kolmosteholla (vaikka ilmanvaihdon asetus on 2) puhaltaen turhan vauhdikkaasti lämmintä ulkoilmaa takaisin sisään.

Paitsi toki jos se jatkuvasti pysähtyy liian kuumaan veteen ja niitä tunteja ei todellakaan tule paljon.
Arviolta viilennys pysyy puolet ajasta päällä.

Edellisestä postauksestani on kulunut pari tuntia, viilennys on ollut koko ajan päällä, kaikki muut arvot ovat samat paitsi ulkolämpötila noussut +5 astetta ja lämmin vesi +2. Eli Nilan pystyy meillä vain hillitsemään lämpötilan nousua sisällä jos ulkona lämmöt nousee hellelukemiin.
 

Magirus

Jäsen
Täällä ollaan kanssa aamusta iltaan suorassa auringonpaisteessa (talo vuorella, ympärillä ei juurikaan puuston tms. tuomaa suojaa). Eteläpuolen makkareiden pimennysverhot pidetty kiinni kuumimpina ~30C asteen päivinä (ei ole sälekaihtimia). Puhallus kolmosella (~70%), kun viilennys päällä. Tavoite +20c (viilennyksen liipaisu asetus +2C) ja käytännössä kompura jauhanut yötä päivää. Sisälämpötila 23-24C astetta kuumimpina päivinä, tuloilma +16-18C astetta, jäteilma 23-24C astetta ja varaaja keikkuu siellä 65-70C (ala/ylä), kunnes illalla suihkujen jälkeen hieman laskee (komp. max 75C). Samalla liipaisen puhalluksen neloselle etäkytkimellä x-tunniksi yötä vasten (taitaa olla reippa 2h nyt) tai jätän koko yöksi (ulkolämpötila laskee ja tuloilman lämpötila viilenee entisestään yöllä -> tarkoitus tehostaa ilman vaihtumista ja viilentää kämppää yöllä).

Riittävän viileänä sisäilma pysynyt, ei ole vielä yhtään yötä tullut valvottua kuumuudesta johtuen. Toki pari astetta viileämpi olisi jo ihanteellinen, mutta ei tältä koneelta mahdottomia voi vaatia.

Ok-talo tuulettuvalla alapohjalla (vaatimattomat 97m2).
 
Olen pitänyt viilennystehon (puhalluksen) kakkosella, koska jos nostan puhalluksen kolmoseen, on a) viilennetty tuloilma n. 3-4 astetta lämpimämpää kuin kakkosteholla ja b) viilennyksen pysähdyttyä ilmanvaihto jatkaa kolmosteholla (vaikka ilmanvaihdon asetus on 2) puhaltaen turhan vauhdikkaasti lämmintä ulkoilmaa takaisin sisään.


Arviolta viilennys pysyy puolet ajasta päällä.

Edellisestä postauksestani on kulunut pari tuntia, viilennys on ollut koko ajan päällä, kaikki muut arvot ovat samat paitsi ulkolämpötila noussut +5 astetta ja lämmin vesi +2. Eli Nilan pystyy meillä vain hillitsemään lämpötilan nousua sisällä jos ulkona lämmöt nousee hellelukemiin.
Mikset nosta max veden lämpötilaa 80 asteeseen? Voisi viilennys olla päällä 100%? Tuplaisi viilennystehon?
 
Mikset nosta max veden lämpötilaa 80 asteeseen? Voisi viilennys olla päällä 100%? Tuplaisi viilennystehon?
hmm, onko tämän logiikan perustana se olettamus, että pilp ei ikinä pysty lämmittämään vettä 80 asteeseen asti? Koska jos lämpö nousee 80 asteeseen asti, niin pilp pysäyttää viilennyksen ja odottaa veden jäähtymistä. Eli tilanne on sama kuin nyt, veden lämpö on vain suurempi (nyt 72 astetta).
 

burmanm

Vakionaama
Olen pitänyt viilennystehon (puhalluksen) kakkosella, koska jos nostan puhalluksen kolmoseen, on a) viilennetty tuloilma n. 3-4 astetta lämpimämpää kuin kakkosteholla

Toki, mutta onko ilmamäärät suhteessa reippaasti korkeammat myös? Kummalla asetuksella on suurempi jäähdytysteho? Muuttaako kolmosasetus jäteilmaa miten paljon ja hidastaako se varaajan lämpenemistä?

Tärkeintähän on korkein jäähdytysteho, ei alhaisin lämpötila.

Pikakorjauksenahan tuohon on helppo valuttaa jossain vaiheessa päivää hieman kuumaa vettä, niin kompura pysyy edelleen päällä. Niin ja oletan että sälekaihtimet tai vastaavat on etelään päin kiinni, jos ei - niin ei tietystikään riitä jäähdytysteho.

hmm, onko tämän logiikan perustana se olettamus, että pilp ei ikinä pysty lämmittämään vettä 80 asteeseen asti? Koska jos lämpö nousee 80 asteeseen asti, niin pilp pysäyttää viilennyksen ja odottaa veden jäähtymistä. Eli tilanne on sama kuin nyt, veden lämpö on vain suurempi (nyt 72 astetta).

PILPin kyky lämmittää vettä heikkenee kun vesi lämpenee, jolloin suurempi osa lämmöstä menisi tuonne puhalluksen puolelle lauhduttamista varten.
 
Kiitos kaikista vinkeistä ja kommenteista. On ihan superia että on tällainen foorumi jossa saa hyviä ja etenkin asiallisia kommentteja kysymyksiin ja ihmetyksiin. Pärjäilen nyt ok viilennyksen kanssa.

Olen sitä mieltä että Nilan on hyvä ja monipuolinen laite kunhan oppii sen käytön ja rajoitteet. Tämä foorumi helpottaa niiden selvittämisessä.

Kiitos :)
 