Lauhduttimen suunnittelu 9000E:lle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja exergy
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
E

exergy

Vieras
Sinänsä lauhduttimen ylimitoittamisessa ei liene mitään riskiä vaan päin vastoin: jokaista kylmäkkeen kupplimispisteen (se punainen täplä) alle saavutettua -1 C alijäähtymistä kohti yleensä kokonaissysteemin COP jopa paranee n. 0,5 - 2%.

Olen hankkinut juuri 9000E:n mutta en ole ehtinyt perehtymään koneeseen huoneremontin vuoksi. Liiallisesti ylimitoitettu lauhdutinhan voi siirtää koko LogPH-käyrää alemmaksi koska kyseessä on On/Off kone, tämä tarkoittaa siis ettei haluttua tulistuslämpöäkään koskaan saavuteta, käytännössä lämmin käyttövesi jää siis johonkin huonoon arvoon alle +56 asteeseen. Pahimmillaan matalapainekytkin alkaa katkomaan käyntiä. Vai minkälaista tekniikkaa koneessa on? Mulle kävi vielä niin että itse pumppu tuli mutta ohjausboksi, kake ja paperit jäivät tulematta, pitäisi tulla nyt alkuviikosta.

Hyvä kun löysin palstan sillä olen itse rakentamassa lauhdutinkierukkaa vanhaan varaajaan. Ultin esitteestä löysin 500L varaajalle putkimitat 22mm/15m. Arvelin että kuparinputken ulkovaipan pinta-ala on määräävä koska omassa asennuksessani asento on suunnillen sama joten hankin 15m 3/4" kuparikiepin kylmälaatua. Pinta-alasta ei tule aivan sama joten asennan rinnalle 5m 1/2" kierukan jota en vielä kytke mutta siltä varalta ettei tuo kolmen vartin kierukka riitä lämpöiseen aikaan (korkeapaine). Näiden kahden kierukan yhteinen pinta-ala on aavistuksen isompi kuin ultin varaajan kierukassa joskaan en tiedä onko se sileää putkea vai rivoitettua. Oman varaajani on jonkin verran matalampi kuin ultin 500L.

Ajattelin pistää myös nipat kierukan molemmille puolille jotta saan tarvittaessa mitattua paineita vaikka tulistuneella puolella ei päde normaali kylläisen höyryn paineen ja lämpötilan vastaavuus mutta kuitenkin, mielenkiinnosta. Kaksoiskattila jää rinnalle tai sarjaan, en ole vielä päättänyt putkitusta, kunhan kattilan kuumavesi ei vain pääse varaajaan koska R410 on kovapaineinen aine eikä varmaankaan kestä suuria lämpötiloja (siis kupari). Ratkaisu on huono mutta talossa on rautaputket enkä ehdi nyt mitenkään tehdä putkituksia uusiksi ennen pakkasia. Ehkä talven aikana muutan kytkentää kun on rahaa ja aikaa käytössä muta alkuun joudun pitämään öljykattilaa lämpöisenä VILPillä vaikka ei ole edes peltiä hormissa, lämpöhäviöt ovat suuret ellen keksi siihen jotain pikaratkaisua tai tee itse peltiä.
 
Nyt kannattaisi ehdottamasti hommata nestelasi sinne kierukan pumpulle palaavaan putkeen, nestelasista saat täyden varmuuden siitä, että kierukka on riittävä. Muutenkin lasi pitäisi olla kaikissa lämpöpumpuissa...
 
zadah sanoi:
Nyt kannattaisi ehdottamasti hommata nestelasi sinne kierukan pumpulle palaavaan putkeen,

Mistäs noita saa hankittua?

Tietenkin kaikilta asentajilta, mutta onko jokin tukku tai muu vastaava, mikä myisi 'tavallisille tallaajillekin'?

Tai laittakaas, alan ammattilaiset, tänne myyntiin näitäkin härpäkkeitä.
 
zadah sanoi:
Nyt kannattaisi ehdottamasti hommata nestelasi sinne kierukan pumpulle palaavaan putkeen, nestelasista saat täyden varmuuden siitä, että kierukka on riittävä. Muutenkin lasi pitäisi olla kaikissa lämpöpumpuissa...

Erittäin hyvä idea, autossani onkin yksi "ylimääräinen" nestelasi jonka pistän putkeen. Sinänsä se ei kerro aina totuutta sillä ulkopuolisen putkituksen jälkeen on vielä alijäähdytin höyrystimen alaosassa, tämä tiedoksi niille jotka ihmettelivät muissa keskusteluissa miksei höyrystinpatterin alaosa huurru. Lämmin/viileä kylmäaine virtaa siis lauhduttimessa nesteytyneenä ulkoyksikköön jossa se menee sinne höyrystimen alaosaan alijäähtymään mikä varmistaa ettei paisuntaventtiilille syötetä höyrykuplia sillä paisari ei toimi luotettavasti kuin nestemäisellä jäähdykkeellä. Alijäähdystä tapahtuu hieman myös nesteputkessa varaajan ja ulkoyksikön välissä riippuen putkieristeestä joten oikea paikka nestelasille olisikin ulkoyksikön kupeessa. Pitää huomioida ettei alijäähdytystäkään saa olla liikaa sillä vaikka laitteen COP paranee niin kylmäainehöyry jäähdyttää myös kompressoria ja liian tiheä (kylmä) kaasu laskee loppupäässä sitä kuumakaasun lämpötilaa jota käytetään lämmön tuottamiseen.

Myös vuodenaikojen vaihtelu täytyy muistaa huomioida, kuumana päivänä lämpöisellä varaajavedellä konfiguroitu systeemi ei enää toimikaan samalla tavalla pakkaskelillä joten laitteen päätarkoitus on syytä pitää mielessä, laitteen tehtävähän on pitää mökki lämpöisenä mahdollisimman pienin kustannuksin mahdollisimman monta vuotta joten kaikki säätötoimet pitää suorittaa tätä punaista lankaa pitkin. Itselläni on mahdollisuus rakennella myös tietokonepohjainen valvonta ja ohjaus jota hyödynnän myöhemmin, nyt on tärkeintä saada laite kytkettyä ja käyntiin, putkiston muutokset sekä automaation hienosäätö tehdään myöhemmin joten tänä talvena en ehkä ehdi ihan optimoimaan laitetta taloon mutta otan suosiolla sen verran takkiini hommassa.

Syy miksei näkölaseja laiteta on sekä käytännöllinen että taloudellinen, näkölasilla on aina jokin hinta, sen lisäksi JOKAINEN ylimääräinen liitos on aina vuotoriski. Jos koneesta vuotaa jäähdykettä ulos niin COP romahtaa hyvinkin pian. Itse pidän juotosliitoksia ainoana oikeana tapana liittää kylmäaineputkia mutta tämän kerran sallin tähän koneeseen kartioliittimet, mikäli kuitenkin havaitsen vuotoa niin poistan mokomat roskat ja juotan putket kiinni.

Luotettavin tapa selvittää kylmälaitteen toiminta kentällä on suorittaa tarvittavat paina- ja lämpötilamittaukset oikeista kohdista ja piirtää laitteen toimintakäyrä jollaisia mm. joppe on tuonut esille. Täytyy muistaa että teoreettiset laskelmat ovat VAIN teoreettinen pohja ja jokainen koneikko itsessään on yksilö jonka toiminta riippuu hyvinkin monesta ulkoisesta sekä sisäisestä tekijästä. Toiminnan oikeellisuuden voi siis todentaa vain oikealla mittaustavalla josta paine-lämpötilat sekä COP on fyysisesti todennettavissa. Koska kylmäkoneen toiminta perustuu fyysikan lakeihin täytyy teoreettiset lähtökohdat toki etsiä matemaattisesti mutta talonpoikaisjärkeä täytyy tässäkin hommassa käyttää.

Virheet ovat korjaamista varten ;)
 
Sanoin
"Alijäähdystä tapahtuu hieman myös nesteputkessa varaajan ja ulkoyksikön välissä riippuen putkieristeestä"

Riippuen myös putken halkaisijasta ja pituudesta = putkivastus. Mitä ohuempi ja pidempi pilli on kyseessä sitä suurempi putkivastus ja kylläisen nesteen lämpötila voi laskea muutamankin kelvinin (asteen) putkessa. Tehdaskoneikoilla tämä on huomioitu eikä mikään ongelma mutta jos itse joutuu lisäämään putkea täytyy tällainenkin huomioida.

Virheet ovat korjaamista varten ;) mutta ei niitäkään kannata liikaa tehdä hehe..
 
exergy sanoi:
zadah sanoi:
Nyt kannattaisi ehdottamasti hommata nestelasi sinne kierukan pumpulle palaavaan putkeen, nestelasista saat täyden varmuuden siitä, että kierukka on riittävä. Muutenkin lasi pitäisi olla kaikissa lämpöpumpuissa...

Erittäin hyvä idea, autossani onkin yksi "ylimääräinen" nestelasi jonka pistän putkeen. Sinänsä se ei kerro aina totuutta sillä ulkopuolisen putkituksen jälkeen on vielä alijäähdytin höyrystimen alaosassa, tämä tiedoksi niille jotka ihmettelivät muissa keskusteluissa miksei höyrystinpatterin alaosa huurru. Lämmin/viileä kylmäaine virtaa siis lauhduttimessa nesteytyneenä ulkoyksikköön jossa se menee sinne höyrystimen alaosaan alijäähtymään mikä varmistaa ettei paisuntaventtiilille syötetä höyrykuplia

Paitsi että viimeksi räpläämässäni laitteessa oli kapillaari eikä paisuntaventtiiliä ja tämä kapillaari oli kyllä heti ensimmäinen härpäke ulkoyksikön sisällä enne höyrystintä.
 
Juu, unohdin mainita ihan että puhuin nimenomaan tästä ultimaten 9000E koneesta. Sen verran olen tuttavan koneeseen kurkannut että siellä näytti olevan paisari sisällä.

Toisaalta on sama onko laitteessa mekaaninen (vast.) paisuntaventtiili vai kapillaari sillä kapillaariputki toimii samalla tavoin paisuntaventtiilinä kuin joku murikkakin. Myös siinä höyrykuplat heikentävät tehoa koska höyryn lämpösisältö on huomattavasti heikompi kuin nesteen. Jos ajatellaan jäähdykkeen höyrykäyrää niin se COP tulee siitä kylläisen aineen alueelta ja mitä kylmempänä (nesteempänä) jäähdyke syötetään höyrystimeen niin sitä laajempi on kylläisen nesteen tai höyryn alue. Kunhan kuumakaasun loppulämpötilan ei anneta tulla alaspäin niin lämpökerroin pysyy koneella silloin hyvänä. Liian harva kaasu johtaa siis kompressorin ylikuumenemiseen mutta ei sisällä kuitenkaan riittävästi energiaa rakennuksen lämmittämiseen joten myös höyrystimen tulee toimia oikein jotta laitos voi toimia kokonaisuutena oikein.
 
Oletko exergy aivan varma, että ulkoyksikköä käytetään alijäähdyttimenä, sillä itse tätä epäilen... Eli kyllä se kapilaari / paisari on ennen höyrystimen kennoa yleensä aina... Tuo alaosan huurtumattomuus johtuu yleensä siitä, että kapilaari / paisari syöttää alkuun kennon alaosaan yhtäputkea pitkin, josta lenkin tehtyään kylmäaine haarautuu useampaan haaraan ja alkaa kiehua....

Miksi näin ? Koska sen ulkoyksikön täytyy toimia myös lauhduttimena ja tuo "turha" lenkki kennon alaosassa toimii nesteen keräimenä...
 
Siinä ysitonnisessa oli mielestäni toteutus juuri niin että TEV syötti muutaman putkirivin alaosasta höyrystintä, sitten olis kapillaarijako/balansointi.
Tuo kapillaarijako aiheuttaa kyllä muutaman kelvinin painehäviön, mutta mietin miksi se oli tehty niin.

Tuossa rakenteessa on pakko käyttää ulkopuolista painekompensointia TEVille.

Eräs selitys voisi olla se että R410 ja akku/pisaranerotin rakenteessa imukaasun tulistus voidaan laskea vaikka 1K.
Joillekin TEVeille tuo lukema voi aiheuttaa ongelmia. Tuolla tekniikalla (eli pitkä kapillaarijakaja) saadaan kätevästi muutama ylimääräinen kelvini näennäistä tulistusta imukaasuun.
Selitinkö ymmärrettävästi?


Mitä alijäähyyn tulee, kait se pitäis jo lauhduttimessa pitää huoli siitä?

Olennaista tietysti on että sitä olisi edes pari K.
Ja jos ei oo....tehot laskee ei kai siinä ihmeempi. Ja sekin lämpimällä kelillä, jossa taasen olisi hyvä olla MOPpia... :)
 
@zadah
Oletko exergy aivan varma, että ulkoyksikköä käytetään alijäähdyttimenä, sillä itse tätä epäilen


No tilanne on sellainen että mulla on 9000E tuolla autotallissa trukkilavalla enkä ole ehtinyt edes avaamaan peltejä joten suoraan sanoen en ole varma. Sen verran mitä tuttavan koneeseen pääsin pellinraosta vilkaisemaan niin arvelin että siinä olisi alijäähdytys mutta eiköhän tämä selviä varmuudella kun pääsen repimään peltejä auki ehkäpä nyt viikonloppuna, riippuu vähän muun perheen aikatauluista myös nämä mun puuhat. Oli sen verran sekava se kaverin kone kun piuhat roikkuivat edessä että putkituksen hahmottaminen oli aika hankalaa. Omaa konetta pääsen sitten paremmin tsiikailemaan niin pääsen ehkä jyvälle mitä siinä on ideoitu.

Olen tuhtaillut tuon lämminvesivaaraajan kanssa sen minkä olen huoneremontilta ehtinyt niin homma on vaiheessa..
 
Takaisin
Ylös Bottom