Levylämmönvaihtimen kytkentä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kuksa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kuksa

Jäsen
tuosta levylämmönvaihtimen kytkennästä sen verran,että syksyllä tuli tuo mitsun vilppi paikalleen öljyn rinnalle,nyt tuossa taas kerennyt perehtyyn tuon asennukseen ,niin näyttää siltä että tuossa vaihtimessa on väärinpäin noi patterin putket asennettu,elikkä paluu ylös ja meno alas,kylmäaineputket on oikein.niin mitähän haittaa tuosta on?jos ne on väärinpäin?rikkookko jotain vai eikö vaan laite toimi oikein?pumppu kyllä on tuolla pelannut ja lämmintä riittänyt.
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

kuksa sanoi:
tuosta levylämmönvaihtimen kytkennästä sen verran,että syksyllä tuli tuo mitsun vilppi paikalleen öljyn rinnalle,nyt tuossa taas kerennyt perehtyyn tuon asennukseen ,niin näyttää siltä että tuossa vaihtimessa on väärinpäin noi patterin putket asennettu,elikkä paluu ylös ja meno alas,kylmäaineputket on oikein.niin mitähän haittaa tuosta on?jos ne on väärinpäin?rikkookko jotain vai eikö vaan laite toimi oikein?pumppu kyllä on tuolla pelannut ja lämmintä riittänyt.

Miten se kylmäien on nyt tuossa kytketty? Tulo ulkoyksiköltä ylös ja lähtö alhaalta takaisin vai jotenkin muuten?
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

kuksa sanoi:
vaihtimeen tulee kuuma ylös ja lähtö alas

Kylmäaine höyrynä sisään ylös ja nesteenä ulos alhaalta.

Tässä oli koten kommetit tuohon sulla olevaan patteriverkon myötävirtaan kytkentään. Tuolla perusteella kannattaisi ehkä vaihdattaa toisin perin eli vastavirtaan, ellei sulla ole patteripiirissä virtausvahtia joka pysäyttäisi ulkoyksikön.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20936.msg269493#msg269493
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

kuksa sanoi:
Pitää ottaa huoltoon yhteys ,saavat tulla vaihtamaan putket toisinpäin

Oliko sulla virtausvahtia siellä patteripuolella? Sulatukset ovat vaaranpaikka jos ei patteriverkossa jostain syystä vettä kiertäisi.
Tässä oli että olisi lisävaruste http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/ilma-vesilampopumput/mitsubishi-electric-energiansaastaja-nykyisen

Asennusohjeessa näin: "Virtauskytkin Järjestelmä on suojattava liian heikon virtauksen vaikutuksilta."
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/asennus-_ja_kayttoohje.pdf

Tuossa oli tuon levarin kytkentäohje
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/levylammonvaihdin_asennusopas_2.pdf
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

janti sanoi:
Oliko sulla virtausvahtia siellä patteripuolella? Sulatukset ovat vaaranpaikka jos ei patteriverkossa jostain syystä vettä kiertäisi.

http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/levylammonvaihdin_asennusopas_2.pdf

Virtausvahti löytyy,tuota scanofficen kuvaa juuri katselinkin ja aloin miettimään et minulla on kytkentä väärin.
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

jos vaihtimessa on riittävästi kokoa ja patteripuolen virtausta niin lämpö siirtyy ja tuo varmaan toimii noinkin. Paree silti korjata kytky oikeaksi.
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

pökö sanoi:
jos vaihtimessa on riittävästi kokoa ja patteripuolen virtausta niin lämpö siirtyy ja tuo varmaan toimii noinkin. Paree silti korjata kytky oikeaksi.

Huoltomies tilattu ensviikolla tuleen laitetaan putket oikein päin. Sitten näkee huomaako tuota vaihdosta mitenkään,pumpun toiminnasta.
 
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä

Espejot sanoi:
Asennetaanko levarit aina pystyasentoon?

"In single-phase applications such as e.g. water to water or water to oil, the mounting direction has little or no effect on the performance of the heat exchanger, but in two-phase applications,
the orientation of the heat exchanger becomes very important. In two-phase applications, DHT’s BPHEs should be mounted vertically, with the arrow on the front plate pointing upwards."

http://www.dhtnet.com/BP-Manual-revised4.pdf

"A BPHE should generally be installed vertically."

"B. Horizontal with vertical plates is better. Refrigerant in the lower nozzle side. The water side cannot be drained.
• Evaporator: Expect a capacity (> 40 - 50 %) decrease.
• Condenser: No capacity decrease, but draining, importantfor condensers, can be difficult."

http://energyrent.no/ViewFile.aspx?ItemID=576
 
Takaisin
Ylös Bottom