Laitan nyt lyhyesti naapurimaan IVLP omistajien ongelmista jokunen linkki, voisikohan teidän ongelmat olla samansuuntaisia kun heillä, vihjaan suoraan Ultimate 5000:n ???
Onhan mulla "Oma Lehmä ojassa" kun minun laite odottaa tallissa asennusta...
Sivulla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.810 on kuvia missä ulkolämpötila-anturi on ihan kiinni kennossa, anturi kerää kosteutta ja vaikeuttaa koneen toimivuutta. Foorumissa tulivat siihen tulokseen että se on pelkästään ulkoilma-anturi joten kosteus/jääpinta heikentää koneen käyntijaksoja
Kokeeksi on siirretty anturi: (Kaksi viimeistä kuvaa)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.860
Sivun lopussa:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.850
on kuvia koneen sisältä missä on Coil Sensor (logiikka lukee anturia sulatuksessa) laitettu putkenpätkään sisään joka on juotettu kiinni kaasuputkeen, on huono idea kun kaapelia pitkin tippuu vettä suoraan sisään ja vesi jäätyy/sulaa/ oikosulkee anturin ja huonontaa sulatusjaksot. Eli kone jää junnaamaan sulatuksen jälkeen.
Puhdistus/kuivaaminen sekä lämmönsiirtotahnaa+ lämpöeristys autaa asiassa.(Toivottavasti)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.860
Sivulla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.950
on englanniksi ulkoyksikön ledien merkityskoodit.
Ulkoyksikön piirikortit on myös keränneet kosteutta pintaan ja se taas tekee koneiden toimivuus "mielenkiintoiseksi"
Onhan mulla "Oma Lehmä ojassa" kun minun laite odottaa tallissa asennusta...
Sivulla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.810 on kuvia missä ulkolämpötila-anturi on ihan kiinni kennossa, anturi kerää kosteutta ja vaikeuttaa koneen toimivuutta. Foorumissa tulivat siihen tulokseen että se on pelkästään ulkoilma-anturi joten kosteus/jääpinta heikentää koneen käyntijaksoja
Kokeeksi on siirretty anturi: (Kaksi viimeistä kuvaa)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.860
Sivun lopussa:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.850
on kuvia koneen sisältä missä on Coil Sensor (logiikka lukee anturia sulatuksessa) laitettu putkenpätkään sisään joka on juotettu kiinni kaasuputkeen, on huono idea kun kaapelia pitkin tippuu vettä suoraan sisään ja vesi jäätyy/sulaa/ oikosulkee anturin ja huonontaa sulatusjaksot. Eli kone jää junnaamaan sulatuksen jälkeen.
Puhdistus/kuivaaminen sekä lämmönsiirtotahnaa+ lämpöeristys autaa asiassa.(Toivottavasti)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.860
Sivulla
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.950
on englanniksi ulkoyksikön ledien merkityskoodit.
Ulkoyksikön piirikortit on myös keränneet kosteutta pintaan ja se taas tekee koneiden toimivuus "mielenkiintoiseksi"