Luxus 3500/ KFR-34GW

Y

Yittiläinen

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Arskal sanoi:
Olen hankkinut käyttäjien kokemuksia erimerkkisistä ilpeistä. Kaverilla ollut Ultimatemarketin kone käytössä reilu 5kk, eikä mitään onkelmaa vielä ollut. Tosin ei ole päässyt vielä jäätymisten kanssa tappeleen. Toisella tutulla kaverilla on korjaamotilassa Luxus-merkkinen laite ollut 3.5 vuotta käytössä, eikä mitään onkelmaa ole ollut. Naapuri hankki Sanyo:n laitteet, jotka ollut vasta tämän kesän käytössä, joten siitäkään ei ole muuta kokemusta kuin viilennys.

Alustavasti olen, ensikesää silmälläpitäen, kysellyt asentajaa tekemään tyhjiöintiä. Heti ensimmäinen puhelnsoitto antoi positiivisen kuvan. Asentaja lupasi tehdä tyhjiöinnin. Oli muuten puhelun soittohetkellä juuri asentamassa Luxus-merkkistä pumppua. Kaverilla ei ollut mitään pahaa sanottavaa halpis-pumpuista.

Ilmeisen varmasti hankin halpis-pumpun talon viilennykseen.

Että näin meillä hämeessä.

Ois luksus myynnissä!!! Ostakko???
 
T

ttmta

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

ttmta sanoi:
Mites muilla kun tuossa mun sisäyksikössä palaa koko ajan se "run" valo kun laite on laitettu kaukolla käyntiin.. Ihan sama pyöriikö ulkoyksikkö vai ei. Ohjekirja sanoo että "run" valo palaa kun kompressöri käy.

Aika aktiivinen foorumi on kun kukaan ei viitti vastata?
Onhan se toki aika vaiva katsoa palaako valo vai ei.!!
 
Y

Yittiläinen

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

ttmta sanoi:
ttmta sanoi:
Mites muilla kun tuossa mun sisäyksikössä palaa koko ajan se "run" valo kun laite on laitettu kaukolla käyntiin.. Ihan sama pyöriikö ulkoyksikkö vai ei. Ohjekirja sanoo että "run" valo palaa kun kompressöri käy.

Aika aktiivinen foorumi on kun kukaan ei viitti vastata?
Onhan se toki aika vaiva katsoa palaako valo vai ei.!!

Ehkä ohjekirjassa on pikku bugi!! Näin ehkäpä LG:ssänikin.

Eiköhän sen valon tule palaa kun laite on päällä!!! ;)

Eikös sisäyksikkö pyöri jatkuvasti??
 

Samppa

Ylläpitäjä
Ylläpidon jäsen
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Panassa vihreä valo palaa koko ajan, kun laite on päällä (riippumatta kompressorin käynnistä). Luxusta on muutamilla foorumilaisilla, mutta eihän näin kesäaikaan kaikki viitsi koneen ääressä tapittaa. ;D
 

Luukku

Vakionaama
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Kyllä Luxus koneessa palaa aina se run valo,ei pidä ohje paikkaansa siltä osin.Termostaatti on kiitettävän tarkka ainakin jäähdytyksellä.
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Hei Luxuksen omistajat. Ihmettelen oman Luxus 3500 pumpun lyhyitä käyntiaikoja. Kompressori on kerrallaan päällä n. 3 minuuttia, jonka aikana sisäyksikön lämpötilanäytön asteluku nousee 24 > 31. Mielestäni sisäyksikön kennosto lämmittää lämpötila-anturia, josta sitten johtuu tämä nopea lämpötilan nousu ja lyhyet käyntijaksot.

Kokeilin irrottaa anturin kiinnikkeestään ja laitoin sen säleikön välistä koneen ulkopuolelle. Tämä auttoi asiaan heti. Silloin anturi mittasi todellista huoneen lämpötilaa ja käyntiajat pitenivät huomattavasti. Laitoin anturin takaisin omalle paikalleen, koska suodatin estää anturin siirron pysyvästi.

Onko muilla on/off pumppujen omistajilla samanlaisia havaintoja? Oletteko muuttaneet anturin paikkaa tai tehneet jotain muita muutoksia? Ei kai näin lyhyet käyntijaksot ole pidemmän päälle hyväksi kompressorille?
 
A

arty12

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Ilmiö on tuttu, käsittääkseni sitä esiintyy silloin kun juuri ja juuri lämmönpyynnön ylläpitämiseksi tarvitaan pumppua. Kun ulkoilman lämpötila alkaa laskea, alkavat käyntijaksotkin pidentyä (ja tihentyä). En kuitenkaan kokenut pumpun käynnistymisiä ongelmaksi.

Huomasin kyllä itse tuon saman ensimmäisenä iltana tänä syksynä kun lämpöä tarvittiin. Illalla, päivän lämmön ollessa vielä ulkona, kuului vain pari tällaista lyhyttä käyntipyrähdystä. Illan viiletessä oli hetken tuollainen vaihe, kun pumppu kävi useita lyhyehköjä pyrähdyksiä melko lähekkäin, ja sitten taas yön jo viilettyä pummpu kävi silloin tällöin hieman kauemmin kerrallaan.

Keväällä tätä ei ollut ainakaan ongelmaksi asti, ehkäpä johtuen siitä että vurokausittaiset lämpötilanvaihtelut olivat suuria: silloin kun oli lämmitystarvetta, sitä sitten oli. Kuitenkin täytyy myös muistaa, että on/off pumpulla tuossa on varmasti tehty kompromissi lämmön tasaisuuden ja käynnistyskertojen välillä.

Itselläni tuota käyntikertojen tarvetta vähentää suuri tila ja korkeat huoneet. Kuvailemasi "ongelma" saattaa olla pahempi pienemmissä tiloissa.

Anturin siirtäminen kauemmas kennosta ei välttämättä ole hyvä ajatus. Jos laite on ohjelmoitu sitten, että lämpötilapyynnön ollessa esim. 25, lämmitys katkaistaan vaikkapa 31:ssä, niin selvästikin silloin on oletettu että anturi on juuri siellä missä se on.
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Miten käy sitten kun todellista lämmitystarvetta on paljon. Katkooko anturi käyntiä, vaikka pumppu ei pystyisi pitämään lämpötilaa riittävänä. Nyt tuo lämpötila laskee takaisin 24 asteeseen siitä 31 asteesta lähes yhtä nopeasti kuin nouseekin ja pumppu käynnistyy muutaman minuutin kuluttua uudelleen. Tästäkin voisi päätellä, että kenno lämmittää anturia.
 
A

arty12

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Totta kai termostaatti katkoo käyntiä, aina siihen asti kun pyydetyn lämpötilan ylläpitoon vaaditaan kokoaikaista käyntiä. On/off-pumpuissahan lämmitystehon säätämiseen on vain kaksi keinoa: puhallusnopeus ja käynnin jaksottaminen. Mitä useammin katkaistaan käynti, sitä tasaisemmin lämpötila pysyy halutussa ja päinvastoin.

Kannattaa ehkä hankkia invertteri, jos tämä häiritsee. Käsittääkseni invertterin kalliimpaa hankintahintaa perustellaan juuri tällä(kin) asialla.
 
A

arty12

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Arska sanoi:
Katkooko anturi käyntiä, vaikka pumppu ei pystyisi pitämään lämpötilaa riittävänä.

Anteeksi, en lukenut kunnolla kysymystä. Oman kokemukseni mukaan tuossa vaiheessa anturi ei katko enää käyntiä. Silloin lienee kysymyksessä paitsi huoneilman lämpötilan pienuus, myöskin se, että kennon lämpötila pysyy maltillisempana (koska ulkonakin on jo kylmempää).
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

OK, seurataanpa tilannetta kun ilmat kylmenee. Tuo sama kennon alhaisempi lämpötila kylmällä ilmalla tuli itsellenikin tänään mieleen, kun mietin asiaa.
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Tässä vähän lisätietoa Luxuksen lämpötila-anturin/koneen toiminnasta.

Lämmityskäytössä kompressorin minimi käyntiaika on tosiaan tuo aikaisemmin ilmoittamani 3 minuuttia.

Kompressori käynnistyy, kun pyydetty lämpötila alittuu yhdellä asteella ja pysähtyy, kun lämpötila ylittyy yhdellä asteella, mutta käy vähintään tuon 3 minuuttia.

Kun lämpötila-anturi on kennossa kiinni, niin käytännössä tuon 3 minuutin aikana lämpötila ehtii anturin mukaan nousta jopa 6 astetta. Todellisuudessa huoneen lämpötila ei nouse noin paljon, mutta kenno lämmittää anturia ja tästä nuo virheelliset lukemat. Siirsin anturin testin ajaksi kotelon päätyyn ulkopuolelle, jolloin kompressorin käyntiajaksi tuli näillä n. 10 asteen ulkolämpötiloilla n. 7 minuuttia ja lämpötila nousi 2 astetta. Tämä näyttäisi olevan parempi vaihtoehto pumpun toiminnan kannalta. Odottelen kuitenkin vielä kylmempiä ilmoja ja seuraan pumpun toimintaa silloin, ennen kuin siirrän anturin paikkaa pysyvästi.
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Nyt on ulkona 5 astetta ja Luxus käy edelleen vain 3 minuutin jaksoissa 24 asteen lämpötilapyynnöllä. Tällä pyynnöllä pumppu ei tunnu pitävän huonelämpötilaa riittävänä, vaan vaatisi reilun ylipyynnön 27-28. Koneen anturin mukaan lämpötila ehtii nousta 23 > 27 lämmitysjakson aikana. Nyt selvisi sekin, että myös pysäytysjakson minimipituus on 3 minuuttia. Nyt pumppu käy säännöllisesti tuolla 3/3 jaksotuksella ja tuntuu ettei lämpötilan säädöllä ole juuri merkitystä.

Mittaisitko arty12 oman pumppusi käyntijaksot eli montako minuuttia on käynnissä ja pysähdyksissä ja paljonko lämpötila muuttuu.
 
A

arty12

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Arska sanoi:
Mittaisitko arty12 oman pumppusi käyntijaksot eli montako minuuttia on käynnissä ja pysähdyksissä ja paljonko lämpötila muuttuu.

Hei! En uskalla varmaksi luvata, milloin ehtisin noita mittailemaan, mutta ehkä jo tänäiltana!

Sellainen tuntuma minulla on, että tuollaisissa kolmen minuutin jaksoissa taitaa minullakin pumput käydä. En ole kokenut sitä häiritseväksi, mutta osittain tämän keskustelun perusteella on tullut vähän seurailtua.

Minulla termostaatin toiminta on suurin piirtein näin:

Pumppu1: sijaitsee korkean (olisiko noin 3 metriä tai vähän yli) olohuoneen katonrajassa ja lämmönpyynti on 22 astetta. Huoneen toisessa päässä rinnan korkeudella lämpömittari näyttää n. 21 astetta. Pumppu käy toistaiseksi harvakseltaan ja lähinnä öisin, kun samassa tilassa on jääkaappia ym. lämmöntuottajia.

Pumppu2: sijaitsee porrasaukossa yhtä korkealla kuin pumppu1. Lämmönpyynti 21 astetta tuottaa yläkertaan rinnan korkeudelle 20 asteen lämpötilan. Pumpulla lämmitetään paitsi toinen pää alakerrasta, myöskin sadan neliön yläkertaa, jossa ei ole muita lämmönlähteitä, joten pumppu käy jo näillä ilmoilla pitkin yötä ja välillä päivälläkin. Pumpun käyntiaika voisi hyvin olla tuo 3 minuuttia, jonka jälkeen sitten aina pidempi paussi. Mainittakoon, että tässä olen kokeillut eri lämpötila-asetuksia ja pyynnön tiputtaminen 20 asteeseen tiputtaa myös saavutettua lämpötilaa saman verran eli asteella. Käsittääkseni tämän pumpun sijoitus on hyvin lähellä ideaalista.

Sen verran mitä on tullut ohimennen katseltua, niin ainakin tuo portaikon pumppu, jossa siis asetus on 21 asteessa, käynnistyy heti lämpötilan pudottua 20 asteeseen. Eilen huomasin, että puhalluksen loppuvaiheessa pumpun näyttö kertoi 25 asteen lämpötilasta.

Voisiko olla, että sinulla on pumppu sellaisessa paikassa, ettei ilma siirry sinne mistä mittaat lämpötilaa? Esimerkiksi huoneen lämpötilamittari on parin nurkan takana? Mielestäni nämä pumput ovat nimittäin niin tehokkaita, että melkein onnistuu vahingossakin lämmittäminen liian kuumaksi. Tosin voi kai olla niinkin, että huoneen ilmanvirtaukset ym. tekijät yhdessä tuon pumpun asetusten kanssa tekevät vaikeaksi saada kovin lämmintä, jos jostakin syystä anturille tuleva ilma lämpenee nopeasti ja katkaisee aina liian nopeasti lämmityksen. Invertteripumppujen yksi etu lienee se, että ilmaa kierrätetään koko ajan - ei pääse syntymään tilannetta, jossa lämmin ilma nousee ylös ja estää termostaattia huomaamasta lämmitystarvetta. Itselläni molempien pumpulla lämmitettävien tilojen huoneissa on isot oviaukot auki ylös asti (sisältäen siis myös portaikon), eli lämmin ilma ei pakkaudu sinne pumpun luo.
 
A

arty12

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Eilen illalla kuuntelin kellon kanssa pari käyntijaksoa ja pumppu puhaltaa hieman alle kolme minuuttia kerrallaan. Ulkoilman lämpötila pari-kolme astetta plussaa. Keskimääräinen kulutus yön aikana on näköjään ollut muutamia satoja watteja. Tuostahan voisi alkaa laskea vuorokaudessa säästettävän rahan määrääkin, jos COP on näillä lämpötiloilla vielä hyvä ja lämmityksen kulutus alkaa olla jonkinlainen.
 

Luukku

Vakionaama
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Oma pumppuni käy myös lyhkäisiä jaksoja mutta lämpötilavaihtelu on pienempää kuin vanhemmalla Luxuksella joka on alakerrassa.Tässä uudemmassa on tarkempi termostaattikin.Reagoi hyvin uunin lämmitykseenkin,toimii hyvin.
 

Luukku

Vakionaama
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

??? vaimolta on laitettava kaukosäädin piiloon,kävi äsken pienentämässä asteella lämpötilaa niin kas kummaa oli menny jäähdytykselle ::)
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Viime päivinä on ollut pakkasta 1-10 astetta ja nyt on Luxuksen lämmityskapasiteeti lähes kokonaan käytössä. Lattialämmitys on päällä, mutta pattereita ei ole vielä käytetty. Sisäyksikön termostaatin olen tuonut laitteen ulkopuolelle, koska muuten lyhyet käyntijaksot eivät tuo riittävästi lämpöä. Nyt Luxus toimii niin kuin pitääkin eli lämmitysjaksot ovat niin pitkiä kuin tarviitaan ja lämpö pysyy hyvin tasaisena ja säädetyssä lukemassa.

Ulkoyksikossä ei ole sulanapitovastusta ja näyttää sulamisvedet jäätyvän koneen pohjalle. Vaatisi välillä plussakelejä, että jäät sulaisivat. Ilmeisesti pitää lämmityskaapeli asentaa. Vielä ei jäästä ole tullut ongelmaa, koska sitä on kertynyt aika vähän.
 

Luukku

Vakionaama
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Toi uudempi malli näyttäis keräävän enemmän jäätä kuin vanhempi malli.Johtuneeko lyhyemmistä käyntijaksoista.Olen itsekkin jo alkanut miettimään anturin siirtoa,kun olen verrannut uuden ja vanhan koneen toimintaa.Vanhempi malli käy pitempiä jaksoja ja eilen katselin ulkona kun se sulatti kennoa niin se sulaa täysin puhtaaksi ja vettä juoksee norona.Lämpötilavaihtelu on kyllä suurempaa kuin uudella mallilla ja pyyntiä täytyy pitää isommalla,pyynti kun on 24-25 niin silloin huoneissa pysyy 22.Uuden mallin pyynti mulla on 21-22 (yläkerrassa) ja se täsmää lämpömittarin kanssa paremmin, lämmitän kyllä yläkertaa uunilla joten pumppu ei paljoa siellä käy näillä pikkupakkasilla.
Täytyy tutkia missä lämpötila-anturi on tossa vanhemmassa mallissa.
 
T

teukka

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

En tiedä kuinka vanha malli minulla on, mutta ostin sen vuosi sitten. Sisäanturi näyttäisi olevan siinä aivan "otsassa", oikeassa yläkulmassa heti kannen alla.

Käyttökelpoinen lämpötila pyyntö ainakin minulla on 26. Sehän voi olla aivan mitä tahansa, vaikkapa 59 astetta, jos se säätimeen niin ohjelmoidaan. Tavalliselle säätäjälle sillä taitaa kuitenkin olla arvaamattoman suuri merkitys - suurempi kuin millään muulla. :)
 

Luukku

Vakionaama
Anturin siirto

Siirsin kans Luxuksen anturin sinne kotelon päähän niinkuin Arska teki ja nyt tosiaan toimii ihan erilailla,paremmin antaa lämpöä ja käy pidempään.Toimii nyt samanlailla kuin toi mun vanhempi mallikin,siinä kun anturi on eripaikassa.
Nyt se anturin mittaama lämpötila on todellinen huoneen lämpötila,ja ehkä nyt käynnistää paremmin sulatuksenkin kun käy pidempiä jaksoja.

Seurataan
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: Anturin siirto

Minkäslaisella intervallilla tuo nyt toimii anturimuutoksen jälkeen, kun laite on saavuttanut asetetun lämpötilan huoneessa?

Kokeilin Ultilla siirtää anturin ulkopuolelle ja 20-30 min. annoin posottaa täysillä. Tuntui ettei lopeta ollenkaan vaikka lämpöä oli mielestäni huoneessa riittävästi. Eli epäonnistunut kokeilu tai sitten olin malttamaton.
Laitoin anturin takaisin ja nyt toimii kuten pitääkin :)

Näissä on kyllä eri ohjelma kuin Luxuksessa.
 
A

Arska

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Luxus 3500 käy nyt lähes koko ajan. Ulkona -3 astetta. Käyntijaksot ovat n. 15 minuuttia, jonka jälkeen minimi tauko eli 3 minuuttia. Tuon 3 minuutin aikana lämpötila putoaa ilpin näytön mukaan 2 astetta. Mittasin juuri puhalluslämmön ja näyttäisi olevan 40 asteen paikkeilla.

Anturi on siis siirretty kotelon ulkopuolelle. Ilman siirtoa pumppu kävisi koko ajan säännöllisesti 3/3 minuutin jaksoissa, eikä lämpöä ehtisi tulla riittävästi.
 
O

Oil60

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Voisiko joku asianosainen ystävällisesti ottaa digikuvan Luxus -aparaatista, jossa anturin siirto on tehty pysyvästi.
Meikäläistä on ruvennut pikku hiljaa harmittamaan nuo lyhyet toiminta/lepo -jaksot lämmityksessä.
Pahus kun olisi eväät puukottaa pumpun softaa...
 
O

Oil60

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Kiitos. Meikäläisen sisäyksikkö on näköjään erilainen, onpi nuo valot yms. keskellä naamataulua.
Täytyy kaivaa jostain digikamera vuodelta kivi ja kanto ja ottaa kuvatus mokomasta.
Mitähän ovat mulle myyneet...
 
A

aatu1

Vieras
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Oisko kellään pisempään luxuksen kanssa toimineella antaa vinkkejä, kyse on mallista kfr-25gx2 on invertteri ja kahdella sisäyksiköllä. Ongelmana on se kun ei saa kun toisesta lämmintä ja toisesta viileää ilmaa. Esim. välillä yläkerrassa on 30 lämmintä vaikka on säädetty 21 ja alhaalla tulee vain viileetä vaikka pyytäis 28. Olisin kiitollinen vinkeistä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Luxus 3500/ KFR-34GW

Pistetäämpä tämä tähän kun jotenkin tuntuisi tutulta. ;D
http://www.dealquip.com.au/gree/bull/KFR80PDu.pdf
 