Ylipaineventtiili vuotaa jatkuvasti tiputtamalla, aikas reilusti. Kysessä jo 25v palvellut NIBE n. 300L muistaakseni.
Kannattaisikohan tuo venttiili vaihtaa vai koko varaaja?

Vuotaako se jatkuvasti vai lämpeämisen aikana?Ylipaineventtiili vuotaa jatkuvasti tiputtamalla, aikas reilusti.
eikös noiden varaajien käyttöikä ole yleensä jossain 25v tuntumassa?
Minulla on jo 40 vuotta. Varaaja on muutaman vuoden taloa vanhempi.eikös noiden varaajien käyttöikä ole yleensä jossain 25v tuntumassa?
Ensimmäinen kerta kun kuulen että pitäisi vaihtaa säännöllisesti.Ylipaineventtiilin (eli varoventtiilin) tekninen käyttöikä on yleensä 5–20 vuotta, mutta valmistajien suositus varsinaiselle toiminnalliselle elinkaarelle on usein huomattavasti lyhyempi, noin 5–10 vuotta.
Oletko muistanut vaihtaa sen säännöllisesti?
Alkuperäinen on 9bar mikä vaikuttaa harvinaiselta koolta.
Valmistaja on aikoinaan laittanut 9bar putkiliikkeestä saa tilaamalla ellei ole hyllytavaraa, itse en suostunut laittamaan isompaa varoventtiiliä mitä valmistaja oli laittanutsuurin sallittu käyttöpaine on 10 bar, kilven mukaan.
Jos tietäisi mikä on verkkopaine niin...
Kuulostaa 3-4 barilta. Meillä oli 5 ja laitoin paineenalennusliittimen, jonka säädin reiluun 3:een.Ei mikään hillittömän kova ole vieläkään. Ei todellakaan tule mieleen paineenalennusventtiilin tarve.