Maalämpöpumppujen säädöt perseellään

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Freeze
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Maalämpöpumppujen säädöt perseellään

Sami68 sanoi:
Freeze aiheutti säätöbuumin joka meinaa aiheuttaa nauruun kuolemisen.. :)

http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1326135107/160#194
no jo nyt on perkele! pikkusen kun tekee mieli ruuvata ni heti aletaan vittuilee ;D
kröhöm.. ::)
 
Vs: Maalämpöpumppujen säädöt perseellään

Sami68 sanoi:
Palataanpa aiheeseen kun kävin tuossa säätelemässä samanlaista 8kW pumppua kuin Xargolla on.
Syy säätökäyntiin oli viereiseen makuuhuoneeseen tullut korkeataajuinen "viserrys". Ongelma tuli korkealla menovedellä eli käyttöveden teossa ja ihan kovimmilla pakkasilla myös talonlämmityksessä. Patteritalo.

Täällä vastaava pumppu joka myös "viheltää" käyttöveden teon loppuvaiheessa. Taitaa siis olla kyseessä ominaisuus eikä vika. Mutta antaa viheltää vaan kun on sijoitettu vanhaan pannuhuoneeseen palo-oven taakse. Ääni kuuluu juuri ja juuri oven toiselle puolella muttei enää sen kauemmas.
 
Vs: Maalämpöpumppujen säädöt perseellään

Tuo ei ollut vihellys, jota joissain pumpuissa olen kuullut. Vihellys on joissain pumpuissa poistunut ilmaamalla lämmityskierukka reippaammin.
Både, huojunta oli ok tuossa säädössä. Paineeseen ei selkeää huojuntaa tullut missään kohtaa.
 
Kyssäri. Mites sitten kun on r22 kylmäaineella nuo lämpötilat ? Päteekö samat suhteet vai totaalisesti toiset. Ja entäs jos on putki-putkessa lämmönvaihtimet levareitten sijasta....?
 
Takaisin
Ylös Bottom