Espejot sanoi:
Itse fundeerasin myös kosteuden poistajaa ja päädyin mitsuun.... siis ennen kuin päädyin odottamaan ja miettimään toisenlaista ratkaisua.
Mitsun huono puoli on kova hinta, plussaa oletettu laatu.

Totta ja nyt on pörssin budjetti sitä luokkaa että alle 300e se on saatava. Noista hinnoista voi saada 15 pinnaa pois ja siinä se. Tuo Mitsu olisi varmasti se paras ratkaisu. :/

Bionairissa on 48db käyntiääni, muissa varmaan samaa kastia. Tuo Silica geeli systeemi tietty äänettömin, muttei sitä tarkoitus ole päivätolkulla luukuttaa. Bionairin saatavuus Porissa on hyvä, tuota Wilfaa joutuisi tilaamaan.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Raid76 sanoi:
Tuo Silica geeli systeemi tietty äänettömin, muttei sitä tarkoitus ole päivätolkulla luukuttaa. Bionairin saatavuus Porissa on hyvä, tuota Wilfaa joutuisi tilaamaan.
Silica-geeli (l. adsorptioperiaate?) ei ole mikään tae hiljaisuudesta. Jos puhaltimet ovat äänekkäitä, niin sitten laitekin on. Oman kokemuksen mukaan adsorptiokuivaimet päästävät myös tietynlaista ominaishajuaan, joten en suosittelisi niitä asuinhuoneistoon (ovat parhaimmillaan ylläpitopitolämmössä pidettävässä tai sitten aivan kylmilleen jätettävässä rakennuksessa laitteen rakenteen yksityiskohdista riippuen). Kesäkäytössä kompressikuivaimet ovat näitä energiatehokkaampia.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

kotte sanoi:
Silica-geeli (l. adsorptioperiaate?) ei ole mikään tae hiljaisuudesta. Jos puhaltimet ovat äänekkäitä, niin sitten laitekin on. Oman kokemuksen mukaan adsorptiokuivaimet päästävät myös tietynlaista ominaishajuaan, joten en suosittelisi niitä asuinhuoneistoon (ovat parhaimmillaan ylläpitopitolämmössä pidettävässä tai sitten aivan kylmilleen jätettävässä rakennuksessa laitteen rakenteen yksityiskohdista riippuen). Kesäkäytössä kompressikuivaimet ovat näitä energiatehokkaampia.

Kiitoksia asiantuntevasta kommentista, tuo jää sitten pois laskuista. Asiakasomistajapäivät alkavat paikallisessa Terrassa torstaina, joten tuo Bionaire on kiilaamassa etusijalle. 8)
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Hankintaan menee loppuviikosta joko Wilfan DH18 tai Bionairen BD20. Eroja näyttäisi olevan ainoastaan ulkonäössä ja siinä että hiukan isommat arvot on tuossa Bionairessa. Wilfa on ilmeisesti norjalainen valmistaja ja Bionaire enemmän monikansallinen ja tavara tehdään Kiinassa, mistä sitä silti tietää missä tuo Wilfa tehdään. Wilfassa on lisäksi mahdollisuus kytkeä laite lämmittämään samalla, suhteellisen turha toiminto.

Manuaalin perusteella jäi askarruttamaan, mitähän tuo oskillointi tässä Bionairen kohdalla tarkoittaa, säädettävä kosteustaso molemmissa on erikseen;

"Oskillointitoiminto
Paina oskillointipainiketta, jos haluat määrittää
oskillaattorin oskilloimaan automaattisesti 45 ja
90 asteen välillä. Paina uudelleen, jos haluat
valita kiinteän paikan oskillointitoiminnolle 45 ja
90 asteen väliltä."


Ilmeisesti hienosti sanottuna laitteen ilmanottoaukon suuntaaminen. ;D
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Meillä on ollut kodinhoitohuoneessa OPAL ODT-12M käytössä 7,5 vuotta. Laite on ollut päällä käytännössä kokoajan, mitä nyt talvella kosteus laskee sen verran alas, että laite on pysynyt pois päältä paitsi kun kuivattaa pyykkiä tai viereisessä kylpyhuoneessa on suihkuteltu. Hintaa tuolla oli uutena jotain 200 €:n pintaan ja varmasti se on hintansa arvosta vettä "lappanut" viemäriin, kun sitä kesäaikaan kymmenen litran pintaan on poistettu ilmasta per vuorokausi. Silloin tällöin olen laittanut veden menemään säiliöön, että on nähnyt kuinka hyvin tuo edelleen toimii. Normaalisti suoraan letkua myöten viemäriin.

Nyt tuosta puhallin sanoi toimintasopimuksen irti ja pitäisi keksiä joko korjaus tai uusi laite tilalle. Olen tuota tutkinut ja kompura lähtee ihan normaalisti päälle ja jäähdyttääkin. Puhaltimen moottorille tulee myös sähkö, joten ilmeisesti tuo moottori on sitten loppu.

Katselin tuota Mitsun MJ-E16VX -mallia ja onhan siinä kaikkea turhaa ja elektroniikkaa enemmän kuin tarpeeksi. Hintakaan ei ole edullisemmasta päästä. Onko kellään kokemusta tuosta, että jos laitetta pitää automaattiasennolla, niin lähteekö se automaattisesti päälle sähkökatkon jälkeen, vai pitääkö se käydä itse käynnistämässä? Tuo OPAL kaikessa yksinkertaisuudessaan on myös ollut niin yksinkertainen, että se ei unohda olleensa päällä, vaikka sähköt kävisivätkin pois.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Raid76 sanoi:
Hankintaan menee loppuviikosta joko Wilfan DH18 tai Bionairen BD20. Eroja näyttäisi olevan ainoastaan ulkonäössä ja siinä että hiukan isommat arvot on tuossa Bionairessa. Wilfa on ilmeisesti norjalainen valmistaja ja Bionaire enemmän monikansallinen ja tavara tehdään Kiinassa, mistä sitä silti tietää missä tuo Wilfa tehdään. Wilfassa on lisäksi mahdollisuus kytkeä laite lämmittämään samalla, suhteellisen turha toiminto.

Manuaalin perusteella jäi askarruttamaan, mitähän tuo oskillointi tässä Bionairen kohdalla tarkoittaa, säädettävä kosteustaso molemmissa on erikseen;

"Oskillointitoiminto
Paina oskillointipainiketta, jos haluat määrittää
oskillaattorin oskilloimaan automaattisesti 45 ja
90 asteen välillä. Paina uudelleen, jos haluat
valita kiinteän paikan oskillointitoiminnolle 45 ja
90 asteen väliltä."


Ilmeisesti hienosti sanottuna laitteen ilmanottoaukon suuntaaminen. ;D

Minulla on jossain varastossa Wilfan siirrettävä jäähdytyslaite. Kyllä se ainakin on tavallista kiinalaista muovilaatua.. tuskin on Norjaa nähnyt.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

VesA sanoi:
Minulla on jossain varastossa Wilfan siirrettävä jäähdytyslaite. Kyllä se ainakin on tavallista kiinalaista muovilaatua.. tuskin on Norjaa nähnyt.

:) Tuli ostettua tuo Bionaire ja olen kyllä tyytyväinen kaikinpuolin. Tänään oli aamulla kosteus 59% ja kolmen tunnin jälkeen 52%. Vettä säiliöön tuli vajaa 2 litraa.

Ihan laadukkaan oloinen vehje on ja voin kyllä hyvällä omallatunnolla suositella. Ei tunnu halpisvehkeeltä.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Mites kun kuivain laitetaan pieneen 12 m2 huoneeseen ja ovi kiinni, niin nouseeko vai laskeeko huoneessa lämpötila, vai muuttuuko ollenkaan?
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

pökö sanoi:
Mites kun kuivain laitetaan pieneen 12 m2 huoneeseen ja ovi kiinni, niin nouseeko vai laskeeko huoneessa lämpötila, vai muuttuuko ollenkaan?

Litra kosteutta ilmasta vedeksi antaa 0.6 kWh ja ottoteho lämmittää lisää. Täällä 200w ottotehoa ja saattaa 2 litraa yössä saada syksyllä vettä pois yössä joten 10 tunnille 2 kwh + 1.2 kwh 320w lämmitin.

Se nouseeko vai laskeeko huoneessa lämpötila riippuu monesta muusta tekijästä. Esim pysähtyykö kompura kun ilma on kuivempaa.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

pökö sanoi:
Mites kun kuivain laitetaan pieneen 12 m2 huoneeseen ja ovi kiinni, niin nouseeko vai laskeeko huoneessa lämpötila, vai muuttuuko ollenkaan?

Tuumasta toimeen. Laitoin eilen illalla kuivaimen 12 m2 makuuhuoneeseen ja oven alle puolen sentin raolle, koska oven alla on mitätön ilmarako. Lähtötilanne oli 57%, 20.7 C ja ulkona 15.0 C. Tunnin päästä 47%, 21.5 C ja ulkona 13.6 C. Annoin olla vielä reilun tunnin jona aikana lämpötila nousi 22.3 asteeseen.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Itsellä on raksalla nyt tuo *tronic* kin malli ja käytin sitä jo talvella kun kämpässä oli vain muutama aste lämmintä. ja myös silloin kun lämpöä oli noin 15 astetta. silloin ei ainakaan pelannut häävisti. Omien kokemusten mukaan pelaa paremmin mitä lämpöisempi on...
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Lainaampa topiccia vähän, kun on niin monta ilmankuivainketjua.

Eli löysin tallin perukoilta vanhan ilmankuivaimen. Näin tukalilla kesähelteillä ajattelin, että onkohan siitä mitään hyötyä jos kosteutta vähän poistaisi. Auttaako se? Ja, jos haluan siitä olevan yleistä hyötyä, niin kannattaako sen olla ylä- vai alakerrassa? Laite olisi porraskäytävän kohdalla joka tapauksessa, ja porraskäytävä on isohko.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

sakuliini sanoi:
Lainaampa topiccia vähän, kun on niin monta ilmankuivainketjua.

Eli löysin tallin perukoilta vanhan ilmankuivaimen. Näin tukalilla kesähelteillä ajattelin, että onkohan siitä mitään hyötyä jos kosteutta vähän poistaisi. Auttaako se? Ja, jos haluan siitä olevan yleistä hyötyä, niin kannattaako sen olla ylä- vai alakerrassa? Laite olisi porraskäytävän kohdalla joka tapauksessa, ja porraskäytävä on isohko.
Omasta mielestäni tuosta ei ole mukavuuden kannalta hyötyä, haittaa mieluummin (kun ilma lämpenee entisestään). Tuollainen vehje on ennen muuta kuivaaja, jonka kuivausvaikutus perustuu paitsi veden keräämiseen niin ilman lämpötilan nostoon. Asuintiloissa tuollaiselle on käyttöä lähinnä syksyisin rannikkoseudulla (ja pesutilojen, pyykin, perustan ym. kuivaamiseen laajemminkin).
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

kotte sanoi:
Sellaisia rakennuskuivaimia käsittääkseni on, jossa ilman kuivaus perustuu hygroskooppiseen roottoriin. Laite on siis oikeastaan hygroskooppisella roottorilla varustettu regeneratiivinen lämmöntalteenotin. Laite toimii suunnilleen niin, että roottoriin menevää poistoilmaa lämmitetään sähkövastuksella. Hygroskooppinen lämmin roottori puolestaan imee ulkoilman kosteuden, jäähtyy samalla, minkä lisäksi veden sitoutumisesta syntyvä lämpö saadaan tulevaa ilmaa lämmittämään.

Tällainen laite on todellakin hyvin tehokas kuivaaja, mutta samalla energiasyöppö. Kuivaus toimii pakkasellakin, koska kosteus poistuu kaasumaisena.

Anteeksi kun vastailen vanhaan viestiin (mutta toisaalta viestin kirjoittaja on vielä palstan lukijoiden joukossa ja voi vastakommentoida).

En kuitenkaan voinut olla kommentoimatta tuota viestiä, joka tavallaan sisältää aika kalliitakin "neuvoja" -joita joku saattaa jopa noudattaa jos tämän keskustelun netin syövereistä tarpeeseensa joskus löytää.

Ei minulla ainakaan ole ollut mitään ongelmaa kuivattaa pakkasilmalla sisätiloja. Se on onnistunut aivan mainiosti ilman minkäänlaisia "hygroskooppisia roottoreita". Tuollaisiin roottoreihin ei kannata rahojaan laittaa, jos perusongelma on niinkin yksinkertainen, että rakenteilla olevaa taloa pitää kuivatella talvipakkasella (oletan, että rakennuskohteessa on ns. peruslämmöt päällä?)

Jujuhan on yksinkertainen: joku -20C pakkasilma sisältää itsessään hyvin vähän absoluuttisesti vettä - vaikka suhteellinen kosteusprosentti toki voi olla lähellä sataa. Kun tuo ilma lämmitetään rakennuskohteen +15 ... +20 C asteeseen, tippuu sen suhteellinen RH radikaalisti mikä tarkoittaa sitä, että kyseisellä ilmalla on suorastaan fantastinen kyky "sitoa" itseensä vesihöyrymäistä vettä. Ilma on "ruutikuivaa" ja kaikki kuivuminen tapahtuu salamannopeasti.

Rakennuskohdetta pakkasella kuivattaessa riittää, että laittaa vaikka kanavakallen (50 euroa) puhaltamaan hiljakseen ilmaa ulos rakennuksesta. Korvavaa ilmaa kiskotaan sisään rakennuksen epätiiveyskohtien kautta - ja voi sitä korvausilmaa varten laittaa toiseen päähän rakennusta tulon, joka menee tavallisen raksalämmittimen läpi. Siinä se "rakennuskuivuri" on - eikä välttämättä maksa mitään. Kanavakallea voi myöhemmin käyttää hyödyksi rakennettaessa, tekee vaikka lieden huuvapoiston tehostimen siitä tms. Raksalämmitin taas on tarpeen joka tapauksessa rakennusta talviaikaan lämpimänä pidettäessä.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

dessan sanoi:
Ei minulla ainakaan ole ollut mitään ongelmaa kuivattaa pakkasilmalla sisätiloja. Se on onnistunut aivan mainiosti ilman minkäänlaisia "hygroskooppisia roottoreita". Tuollaisiin roottoreihin ei kannata rahojaan laittaa, jos perusongelma on niinkin yksinkertainen, että rakenteilla olevaa taloa pitää kuivatella talvipakkasella (oletan, että rakennuskohteessa on ns. peruslämmöt päällä?)

Jujuhan on yksinkertainen: joku -20C pakkasilma sisältää itsessään hyvin vähän absoluuttisesti vettä - vaikka suhteellinen kosteusprosentti toki voi olla lähellä sataa. Kun tuo ilma lämmitetään rakennuskohteen +15 ... +20 C asteeseen, tippuu sen suhteellinen RH radikaalisti mikä tarkoittaa sitä, että kyseisellä ilmalla on suorastaan fantastinen kyky "sitoa" itseensä vesihöyrymäistä vettä. Ilma on "ruutikuivaa" ja kaikki kuivuminen tapahtuu salamannopeasti.

Rakennuskohdetta pakkasella kuivattaessa riittää, että laittaa vaikka kanavakallen (50 euroa) puhaltamaan hiljakseen ilmaa ulos rakennuksesta. Korvavaa ilmaa kiskotaan sisään rakennuksen epätiiveyskohtien kautta - ja voi sitä korvausilmaa varten laittaa toiseen päähän rakennusta tulon, joka menee tavallisen raksalämmittimen läpi. Siinä se "rakennuskuivuri" on - eikä välttämättä maksa mitään. Kanavakallea voi myöhemmin käyttää hyödyksi rakennettaessa, tekee vaikka lieden huuvapoiston tehostimen siitä tms. Raksalämmitin taas on tarpeen joka tapauksessa rakennusta talviaikaan lämpimänä pidettäessä.

Pitää paikkansa (omastakin mielestäni -- olenhan monesti toitottanut vastaavaa autotallin kuivausratkaisuhin liittyvissä keskusteluissa tällä foorumilla). Roottorikuivaimen ideahan on siinä, että jollei ilmanvaihdolle ole tarvetta (toisin kuin rakennustöiden aikana yleensä on), niin eristetty tila on mahdollista kuivattaa ja pitää kuivana hyvin vähäisellä energiankulutuksella käyttäen roottorikuivaajaa.

Olen mm. todennut, että melko heikosti eristetyn kesämökkini suhteellinen kosteustaso pysyy alle 60 prosentin pimeinä talvikuukausina luokkaa 100kW:h kuukausikulutuksella ilman muuta lämmitystä (kokemuksen mukaan suhteellinen kosteustaso nousee muutoin 80...90 prosentin vaiheille). Tällä tavoin mm. monet kuivat ruokatarvikkeet säilyvät jopa paremmin kuin lämmitetyssä huonetilassa. Kuivaus tehoaa parhaiten mahdollisimman tiiviissä ja hyvin eristetyssä tilassa.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Taitaa olla toinen nimi adsorptiokuivain tolle koneelle mikä kesämökilläsi pyörii, Kotte?

Kenen tekemä vehjes?

Ruotsalaisen Muntersin tekemistä adsorptiokuivaimista kellään kokemuksia?
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

dessan sanoi:
Taitaa olla toinen nimi adsorptiokuivain tolle koneelle mikä kesämökilläsi pyörii, Kotte?

Kenen tekemä vehjes?

Ruotsalaisen Muntersin tekemistä adsorptiokuivaimista kellään kokemuksia?
Tuo mökillä oleva laite on nimenomaan Muntersin pienin malli. Lisäsin ulkoisen hygrostaatin ao. pistokkeen kautta (peräisin kauan sitten romutetusta ilmankostuttimesta; alkuperäisiä valmiitakin lienee jostakin hankittavissa). Olen lisännyt pistotulpan eteen myös kellon, joka katkaisee virrat minuutiksi kerran vuorokaudessa (koska joissakin sääoloissa ilmeisesti regeneraattorin lämmitysvastuksen ylikuumenemissuoja oli katkaissut toiminnan ja ivo-reset näyttää auttavan tuohon) -- vehkeessä ei muutenkaan käytetä jälkijäähdytystä, niin tuo ei haittaa. Otin myös ilmankuristustulpan pois regeneraattoriputkesta, kun epäilin tuon vaikuttaneen em. asiaan (minkä lisäksi tuo tulppa lähinnä vaikuttaa saavutettavaan kosteustasoon, eli jos halua hyvin kuivaa, niin sitten se on tarpeen, mutta muussa tapauksessa se pikemminkin lisää sähkönkulutusta).

Muuten laite on asiallisen tuntuinen (mm. kuori kokonaan silumiinivalua), mutta osien sovitusta/kokoamista jouduin aikoinaan hiukan virittelemään (jokin puhaltimen siivistö hankasi aluksi hiukan).
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

kotte sanoi:
Lisäsin ulkoisen hygrostaatin ao. pistokkeen kautta (peräisin kauan sitten romutetusta ilmankostuttimesta; alkuperäisiä valmiitakin lienee jostakin hankittavissa).

Minulla sama homma, eli pitäisi laittaa kuivaimeen ulkoinen hygrostaatti. Minulla on myös jokin vanha ilmakostuttimesta peräisin oleva ulkoinen pistotulppaan liitettävä hygrostaati.

Mutta, miten kääntää sen toiminta kuivaukseen sopivaksi? Nythän se kytkee virran kun säädetty kosteusprosentti alitetaan ja pitäisi saada toiminta päinvastaiseksi!

Vai olisiko vain paras hommata esim tällainen kuivaimiin tehdyn vehkeen:
http://kosteusmittarit.com.kotisivukone.com/tuotteet.html?id=60/188
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

magnuken sanoi:
Minulla sama homma, eli pitäisi laittaa kuivaimeen ulkoinen hygrostaatti. Minulla on myös jokin vanha ilmakostuttimesta peräisin oleva ulkoinen pistotulppaan liitettävä hygrostaati.

Mutta, miten kääntää sen toiminta kuivaukseen sopivaksi? Nythän se kytkee virran kun säädetty kosteusprosentti alitetaan ja pitäisi saada toiminta päinvastaiseksi!

Vai olisiko vain paras hommata esim tällainen kuivaimiin tehdyn vehkeen:
http://kosteusmittarit.com.kotisivukone.com/tuotteet.html?id=60/188
Tuo valmis laite on varmaan tarkoitukseen sopiva ja mielestäni melko kohtuuhintainenkin. Ohlssonin valikoimissa on myös yleiskäyttöinen hygrostaatti, mutta se taitaa olla tarkoitettu lähinnä kiinteään asennukseen (eli tarvitaan jonkinlainen vedonpoistajaratkaisu, jos meinaa tehdä jatkojohtomaisen tarvikkeen).

Omassa kierrätyslaitteessani oli (muistaakseni) kaksoiskärjet, joista saattoi valita joko kostutukseen tai kuivaukseen soveltuvan kärkipuolen. Kierrätyslaite kannattaa toki tarkistaa tuollaisen mahdollisuuden varalta (jolloin saattaa selvitä jopa pelkästään johtopistoketta siirtämällä laitteen sisältä).
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

magnuken sanoi:
Vai olisiko vain paras hommata esim tällainen kuivaimiin tehdyn vehkeen:
http://kosteusmittarit.com.kotisivukone.com/tuotteet.html?id=60/188

Hommaa oma säädin sitä varten. Tässä toinen ehdokas http://www.clasohlson.com/fi/Kosteudens%C3%A4%C3%A4din/32-7692, jaksaa syöttää vain 2 A (mutta rele sisällä lienee vaihdettavissa jolloinka syöttökyky paranee?)
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Tois puol jokke sanoi:
mulla olis tollanen tyhjänpanttina...

Jos tuota Ohlsonin vehjettä tarkoitat, niin se ei nyt oikein minun tarpeeseeni sovi.

Haen siis sellaista pistorasialiitäntäistä hygrostaattia ilmankuivaimeen, josta yleensä menee erillinen johto kosteusanturiin. Eli sellainen vehje joka ei vaadi mitään sähkäriasennuksia!
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

magnuken sanoi:
Haen siis sellaista pistorasialiitäntäistä hygrostaattia ilmankuivaimeen, josta yleensä menee erillinen johto kosteusanturiin. Eli sellainen vehje joka ei vaadi mitään sähkäriasennuksia!
Jos viittaat Muntersin kuivaimen liitäntään, niin tuo on sitten matalajännitteinen eristysmuuntajan takana oleva virtapiiri eikä vaadi sähköasentajaa, käytännön heikkovirtaelektroniikan osaamista kylläkin. Valitettavasti vaan koneen kotelon yläkansi täytyy avata, jotta näkee, miten pistokkeena toimiva DIN-naarasliitin on kytketty (käyttöohje ei kerro yksityiskohtia). Muistelisin tosin, että pistokkeessa ei olisi yhtään ylimääräistä johtoa kytkettynä, joten kokeillen ja karvoja yhdistelemälläkin saa oikeat pistokepäät selville (vannomatta silti paras). Käyttöohjekin sentään toteaa, että mahdollisen hygrostaatin on oltava sellainen, että lisääntyvä kosteus kytkee sen johtavaksi.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

magnuken sanoi:
Haen siis sellaista pistorasialiitäntäistä hygrostaattia ilmankuivaimeen, josta yleensä menee erillinen johto kosteusanturiin. Eli sellainen vehje joka ei vaadi mitään sähkäriasennuksia!

No siinä kaipaamasi vehje. Siinä nyt on lämpötilanmittauskin mukana, mutta tuskinpa se haittaa että vehje on monipuolinen?

http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Digital-Thermostat-Hygrostat-For-Reptitle-Terrarium-/360658225450
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Tuollainen ilmankuivain tuli postissa:

https://www.trotec24.com/fi-fi/koneet/ilmankuivaus/ilmankuivain-ttk-90-e.html

Tällaiseen ilmastoon:

average-relative-humidity-belgium-brussels.png


average-temperature-belgium-brussels.png


Ensimmäiset 12h about 4l vettä säiliössä 80m2 huoneistosta.
 
Vs: Mikä ilmankuivain?

Meillä on autotallissa Trotec TTK 40 E ilmankuivain.

Laskin huvikseni laitteen koppeloa, käytin foorumilta löytyvää ILPin puhallusmäärään ja lämpötilaan perustuvaa laskuria ja sain seuraavan tuloksen.

Imuilma +15
Puhallusilma +23
Air flow rate max.: 100 m³/h

Laite ottaa tuossa +15 asteessa noin 180w pistorasiamittarin mukaan.

Antoteho 278w

Cop 1,5

Silloin kun testiä tein ennen pakkasia niin oli juuri ajettu märkä auto talliin ja kosteusmittari näytti 70%.
 
Takaisin