Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

repomies

Hyperaktiivi
Onkos kukaan loggaillut ILPpinsä nestelinjan lämpöä lämmitettäessä täysteholla? En löytänyt haulla tällaista loggausta.. Kiinnostava mittauskohta olisi putken sisäyksikön päässä, ei ulkona.
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

repomies sanoi:
Onkos kukaan loggaillut ILPpinsä nestelinjan lämpöä lämmitettäessä täysteholla? En löytänyt haulla tällaista loggausta.. Kiinnostava mittauskohta olisi putken sisäyksikön päässä, ei ulkona.

Enpäs muista lukemia, mutta nuo Argot säätivät itseään niin huolella että kaikissa muistamissani mittauksissa aineen lämpötila muuttui sisäyksikössä yleensä hyvin vähän. Joissain säätötilanteissa kaasun lämpötila ponkaisi hetkellisesti mutta tilanne korjattiin äkkiä. Niinpä sanoisin että nestelinjan lämpötila on ollut hyvin lähellä Hemmo-lämpötilaa koska tulistuminen ei ole voinut nostaa ilman lämpöä paljonkaan.
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

Nyt joku innokas mittaamaan.. ja kunnolla piitahnaa väliin sekä eristettä päälle.
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

Ei ole tuota ilppiä tullut mittarilla katottua, käteen tuntuu lämpöseltä. Siis jotain ~30.
Vilppiä taas tuli kyllä mitattua, heti kakkoslauharin jälkeen 35 (ilman piitahnaa, vähän eristettä), kun vesi lähti lauharista 44C.
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

On kyllä mittaus ulkoyksikön päässä mutta tuossa jotain kuvaa. http://nummika.com/lampopumppu/History/Joulukuu/Premier1308-12-12.png
Lyhyt Hemmo veto tuossa 17 aikaan
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

Kiitoksia, kyllä se aika korkea se lämpötila taitaa olla. Tietäen miten vaikeaa tuon nestelinjan lämpötilan mittaus on, veikkaan todellista lämpötilaa vielä käppyrääkin korkeammaksi siinä sisäyksikön juuressa. Johtoa pitäisi vetää jonkin matkaa putkea pitkin, anturin kontaktin pitäisi olla hyvä, samoin eristyksen.

Tarkoittaa sitä, että lattiaa lämmittävän vilpin lauhtumislämpötila on mahdollista saada merkittävästi alemmaksi hemmo-olosuhteissa. Ihmekös se pumppu ei ota yhtä paljon virtaa verkosta kuin ILP-sovelluksessa.
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

repomies sanoi:
Kiitoksia, kyllä se aika korkea se lämpötila taitaa olla. Tietäen miten vaikeaa tuon nestelinjan lämpötilan mittaus on, veikkaan todellista lämpötilaa vielä käppyrääkin korkeammaksi siinä sisäyksikön juuressa. Johtoa pitäisi vetää jonkin matkaa putkea pitkin, anturin kontaktin pitäisi olla hyvä, samoin eristyksen.

Tarkoittaa sitä, että lattiaa lämmittävän vilpin lauhtumislämpötila on mahdollista saada merkittävästi alemmaksi hemmo-olosuhteissa. Ihmekös se pumppu ei ota yhtä paljon virtaa verkosta kuin ILP-sovelluksessa.

Veikkaanpa että anturi on helpointa liisteröidä piitahnalla liitoksessa olevan mutterin kylkeen. Ja sitten ne kaikki muut temput myös.
 
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

repomies sanoi:
Kiitoksia, kyllä se aika korkea se lämpötila taitaa olla. Tietäen miten vaikeaa tuon nestelinjan lämpötilan mittaus on, veikkaan todellista lämpötilaa vielä käppyrääkin korkeammaksi siinä sisäyksikön juuressa.
Niin. Mitä tuo lämpö ilman painetietoa kertoo vasemmasta ylanurkasta oikealle mentäessä varsinkin jos se on enthalpiakäyrän sisällä jolloin mukana on kaasua.
 

Liitetiedostot

  • Kuva1.jpg
    Kuva1.jpg
    191,3 KB · Lukukerrat: 1 119
Vs: Mikä on nestelinjan lämpötila hemmo-olosuhteissa?

tms sanoi:
Niin. Mitä tuo lämpö ilman painetietoa kertoo vasemmasta ylanurkasta oikealle mentäessä varsinkin jos se on enthalpiakäyrän sisällä jolloin mukana on kaasua.

Kuinka normaalina pidät tilannetta että osa jää nesteytymättä? Vai onko se ILPin tapauksessa ihan normaali tila? Tietysti paineet pitäisi nähdä myös jos tarkemmin haluaisi vertailla. Minua nyt vain kiinnosti tuo lämpö, koska yksinkertaisesti ajattelen että mitä alemmas sen lämmön saa, sen parempi. Lähdettäessä oletuksesta että höyrystymislämpötila on sama, kompressorin kierrosluku on sama jne.
 