Miksi PILP menee pakkaselle leutona syyspäivänä?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nystad
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Nystad

Jäsen
Otsikko on provokatiivinen. Nibe 470 asennettu syyskuussa 26 ja nyt askarruttaa hänen sielunelämä ja hyötysuhde. Mistä syntyvät jäätävät lämpötilat kun ulkolämpötila on +7 astetta: höyrystin -6.3 poistoilma 18.4 jäteilma -8.1 tuloilma 20.6 kompressorin ant 29 s.vastusanturi 36
Kysymys on myös siitä, mitä tuo laite tekee pakkasella jos se nyt pystyy jo jäätämään höyrystimen ja jäteilmakin on noin paljon pakkasella? Mikä ihme hyötysuhde tässäkin on? Kauhea suhina ja pöhinä kuului sieltä laitteen alavasemmalta ja lirutteli vettä alleen. Kompura kävi koko ajan. Mitä tapahtui?
 
Ilmamäärästähän tuo johtuu. Meillä tuo S735 pisteli jäteilmansa jopa -20 pakkaselle kun poistoilmapuhallin oli vain 25% nopeudellaan ja tuossa kohdin ulkona oli lämpötilat vielä reippaasti plussan puolella. Nostin sitten ilmamäärän aina kompressorin käydessä 50% ja nyt ei enää mene jäteilma edes -5 pakkaselle, vaikka ulkona jo pikkupakkasiakin pitelee.
 
Piti sanomani että ilmamäärät on asetettu: poisto/tulo 60 / 45. Pystyykö ilmamäärää säätelemään "aina kompressorin käydessä" siis laitteessa 470, ei sama kuin vastaajalla.
 
Otsikko on provokatiivinen. Nibe 470 asennettu syyskuussa 26 ja nyt askarruttaa hänen sielunelämä ja hyötysuhde. Mistä syntyvät jäätävät lämpötilat kun ulkolämpötila on +7 astetta: höyrystin -6.3 poistoilma 18.4 jäteilma -8.1 tuloilma 20.6 kompressorin ant 29 s.vastusanturi 36
Kysymys on myös siitä, mitä tuo laite tekee pakkasella jos se nyt pystyy jo jäätämään höyrystimen ja jäteilmakin on noin paljon pakkasella? Mikä ihme hyötysuhde tässäkin on? Kauhea suhina ja pöhinä kuului sieltä laitteen alavasemmalta ja lirutteli vettä alleen. Kompura kävi koko ajan. Mitä tapahtui?
Epäilen hetkellisiä lukuja juuri ennen sulatusta!
Kylmät yöt voi saada asteminuutit laukalle , joten hetkellinen ulkolämpötila ei kerro koko totuutta.
Huomioitavaa pilpille tärkeän poistoilman suht alhainen lämpötila , tuloilman lämpötila taas turhankin korkea , ilmassa on vielä paljon kosteutta mikä lisää pilpin sulatustarvetta , sekä että pieni kompurainen pilppi ei ole mikään ihmeiden tekijä :)
 
Otsikko on provokatiivinen. Nibe 470 asennettu syyskuussa 26 ja nyt askarruttaa hänen sielunelämä ja hyötysuhde. Mistä syntyvät jäätävät lämpötilat kun ulkolämpötila on +7 astetta
PILPin talvi alkaa aikaisin ja päättyy myöhän. Se on pitkä ja kylmä vaikka olisi kuinka vähäluminen.

Kun se vetää jäteilman reilusti alle ulkoilman lämpötilan, siitä saa tietysti ihan nettona kerättyä lämpöä lämmitykseen ja lisäksi sen kuluttama sähkö muuttuu lämmöksi. ILPillä ja VILPillä sen saman lämmön saisi vähän helpommalla ulkoilmasta vaikka tuulettaisikin suoraan harakoille. Tieysti PILP nyt saa sen lämmön kerättyä melko hyvin talteen myös pakkasella, vaikka ei saisikaan poistoa ehkä jäähdytettyä enää edes ulkoilman lämpötilaan. LTO kone tekee melkein saman, ei kauheasti kulu käytössä ja pyörii hyvin vähällä sähköllä.
 
Tätä juuri uutta Pilp:iä asennettaessa epäilinkin, ilmaa saisi ulkoakin helpommin ja noilla Vilp:eillä sitten painaa menemään kellä semmonen on. LTO olisi kyllä erikseen ollut ihan hyvä mutta eivät suostuneet miettimään vaan kaikki-yhdessä kaappi sitten tuli.
 
No meillä on menty 16v tuollaisella Ilto Comfort PILP:llä ja nyt loppukesästä tilalle tuli tämä Nibe S735. Moni epäilee tuon toimintaa ja useilla on PILP:eistä huonojakin kokemuksia, mutta tässä kohtaa korostaisin että edullisemmat on/off laitteet on ihan toiselta planeetalta näihin inverttereihin vrt. ja siksi meille myös tämä uusi on invertteri-kone, siitä ei ollut kahta sanaa. Tekniikka on luonnollisestikin harpannut aivan huikeasti eteenpäin tämän 16v aikana ja monessa kohtaa tämä Nibe hakkaa aikalailla 6-0 tuon edellisen Ilton, vaikka todella hyvä kone se oli jo sekin. Lämpöä riittää niin mökissä kuin käyttövedessäkin, kompura säätää itseään 15...75Hz välillä lähes portaattomasti, laite on hiljainen ja todella monipuolisesti säädettävissä myös etäohjauksella...
 
Tätä juuri uutta Pilp:iä asennettaessa epäilinkin, ilmaa saisi ulkoakin helpommin ja noilla Vilp:eillä sitten painaa menemään kellä semmonen on. LTO olisi kyllä erikseen ollut ihan hyvä mutta eivät suostuneet miettimään vaan kaikki-yhdessä kaappi sitten tuli.
No laittaa sitten lämmitysveden paluuseen semmoisen vilpin kiinni jos senmoista kaipaa.
Moni pärjää ilpillä / takalla ja pilpillä ihan ok kulutuksella
Mutta säädä nyt ensiksi sitä tuloilmaa kylmemmäksi ja huomioi tuo poistoilman lämpötila, siitä poistoilmastahan se pilppi energiansa saa
 