Mitä tarkoittaa ILP:n arvot virrankulutuksessa mitkä on suluissa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Bliz
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
B

Bliz

Vieras
Moi. Onko raadilla tietoa mitä tarkoittaa nämä arvot kun on ilmoitettu suluissa ? Ulkoyksikössä lukee lämmitys max 7kw ja virranotto 3700w. Mitä nämä suluissa ilmoitetut arvot nyt sitten on ? olisi kiva tietää että ottaako tuo lämmityksessä 3700w vai tuon ottotehon 1960w. Ohessa alla kyseisen pumpun ilmoitettuja tietoja.

Ilmalämpöpumppu Cooper&Hunter ICY II Wi-Fi 24, tekniset tiedot:
Antoteho nim (min - max) W: jäähdytys: 7000 (2000 - 8600) ; lämmitys: 7300 (1900 - 9000)
Liitäntäjännite: tyyppi / F / V / Hz: ~1 / 220 - 240 / 50
Ottoteho W: jäähdytys: 2000 (400 - 3200) ; lämmitys: 1960 (450-3700)
Nimellisvirta A: jäähdytys: 8,9 ; lämmitys: 9,63
 
Vs: Mitä tarkoittaa ILP:n arvot virrankulutuksessa mitkä on suluissa

Kaikissa yksikkönä on W, eli max 3700 W ottoteho tosiaankin. :)
Kompressorin nimellisteho 2476 W.

Service Manual
http://www.coolheat.lt/assets/Uploads/Service-manual-ICY-2-2.pdf
 
Vs: Mitä tarkoittaa ILP:n arvot virrankulutuksessa mitkä on suluissa

Tätä pelkäsinkin...Kysyin vielä tätä yhdeltä sähköurakoitsijalta ja se vakuutti että ei ota yli 2000w:ia...eli se siitä sitten nyt ois pumppu ylimääräisenä.
 
Vs: Mitä tarkoittaa ILP:n arvot virrankulutuksessa mitkä on suluissa

Jos sinulla on tuohon 16A:n syöttö niin ei tuota 3700 W tarvitse pelätä ainakaan siltä kantilta että se laukaisisi sulaketta, menee käytännössä niin vähän 16 ampeerin yli ettei varmasti johdonsuoja eikä tulppasulakekaan siitä laukea.

Jos tuo ottoteho sit muuten mielestäsi on liian iso niin siihen en ota kantaa.

Toki jos sinulla on tuohon vaan 10A:n syöttö niin menee jo ikään kun uhkapeliksi. Aika paljon kestää toki normi 10 A:n tulppasulake käytännössä palamatta ja veikkaan että nuo huiput ovat kuitenkin verraten lyhytkestoisia. Ruotsalaisillahan on muuten sellainenkin erikoisuus kun 13A:n sulake mitä käytetään käytännössä samoilla johdinpaksuuksilla kun meillä 10A, toki on hiukan reunaehtoja mutta tuota en ole Suomessa bongannut.
 
Takaisin
Ylös Bottom