Mitä vaaditaan Ilpiltä ruotsalaiseen P-merkintään

V

Viltsu

Vieras
http://www.sp.se/cert/cert_prod/spcr/SPCR130%20mars%2005.pdf
Yläpuolen linkissä on vaatimukset mitä tarvitaan SP:n P-sertifiointiin.

Pääasiassa vaatimukset liittyvät materiaaleihin tuotekilpiin ja tuoteturvallisuus asioihin jne.

Se, että minkämoinen tykki tuon ilpin täytyy olla tehoiltaan ja pakkaskestävyydeltään tuleepi tässä.

Pakkaskestävyys:
Ilppi testataan -15 asteeseen asti, mikäli kuitenkin valmistaja on ilmoittanut alimmaksi käyttölämpötilaksi pienemmän kuin -15 niin testi tehdään siihen asti.

Tehot:
Ilpin on saavutettava 100% teholla, 2 C(1 C) / 20 C suurempi cop arvo kuin > 2,3

Muita tehoihin ja pakkaskestävyyteen liittyviä kriteerejä en löytänyt.

Lisäys:
R&R testeissä 2004-2006 ainostaan Foma ei rimaa hipoen saavuttanut tuota vaatimusta.
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Mitä vaaditaan Ilpiltä ruotsalaiseen P-merkintään

Tehot:
Ilpin on saavutettava 2 C(1 C) / 20 C suurempi cop arvo kuin > 2,3


Mitä tämä tarkoittaa? ::)
 
V

Viltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Mitä vaaditaan Ilpiltä ruotsalaiseen P-merkintään

Pidennetäänpäs vastausta hiukan, että muutkin ymmärtävät.
Ulkolämpötilassa +2 astetta (en tiedä mitä tämä suluissa oleva 1 astetta on), Ilpin tuloilman lämpötila +20 astetta
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Mitä vaaditaan Ilpiltä ruotsalaiseen P-merkintään

Viltsu sanoi:
Pidennetäänpäs vastausta hiukan, että muutkin ymmärtävät.
Ulkolämpötilassa +2 astetta (en tiedä mitä tämä suluissa oleva 1 astetta on), Ilpin tuloilman lämpötila +20 astetta

Se +1 on luultavimmin märkälämpötila, +2 on normaali lämpötila.
 
V

Viltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Mitä vaaditaan Ilpiltä ruotsalaiseen P-merkintään

tet sanoi:
Viltsu sanoi:
Pidennetäänpäs vastausta hiukan, että muutkin ymmärtävät.
Ulkolämpötilassa +2 astetta (en tiedä mitä tämä suluissa oleva 1 astetta on), Ilpin tuloilman lämpötila +20 astetta

Se +1 on luultavimmin märkälämpötila, +2 on normaali lämpötila.

Olet varmaan oikeassa.
Mittaus on muuten 100% tehoilla. R&R Testeissä 2004-2006 Foma jää niukasti tuosta vaatimuksesta. Toinen Fujitsu ja Daikin on raja-arvossa.

Tätä se sitten oli tuo IVT henkselien paukuttelu markkinoinnissaan. "Ainoa jolla on P-hyväksyntä". Iltapäivälehti lööppien tapaan. Ei varmaan silloin riittänyt mainoksessa palsta tilaa sille, ettei kukaan muu ollut sitä hakenutkaan ;D
 
V

Viltsu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Mitä vaaditaan Ilpiltä ruotsalaiseen P-merkintään

Tutkin tätä +2 asteen ulkolämpötilaa, että mistä moinen mittauspiste on haettu.

Vastaus löytyi tuosta linkkiosion villavärmepumpar oppaasta.

Mitoitusohje:
Ilmalämpöpumppu on mitoitettu niin, että +2 asteeseen saakka se pystyy toimimaan talon ainoana lämpölähteenä.
Kylmemmillä keleillä otetaan lisälämpöteho muista lämmitysmuodoista. Ilpin voi sammuttaa noin -18 asteessa.

Vastaava lämpötila on vesi-ilpille noin -5 astetta ja sammutuslämpötila -10 - -15 astetta.
Vesi-ilpin mitoituksessa lämmöntuottovaatimus on kuten maalämpöpumpuilla, 60-70% talon maksimimaalisesta lämmöntarpeesta.
 