Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

5500

Aktiivinen jäsen
Nyt on sitten todellisia mittaustuloksia Ultimaten 5500 Inventer sisäyksiköllisen laitteen
tuottamasta energiasta.
Laitteeseen lisätty kylmäainetta 8.5., joten odotettavissa on tulosten paraneminen.
Ilmat on olleet sen verran lämpimiä, että laite on käynyt osateholla koko ajan,
keskimääräinen kulutus on mittausjaksolla 720 w/tunnissa.

Mittauksessa on mitattu laitteen ottoteho sulatuksineen ja sisäyksiköltä saadun energian
mitaukseen käytetty Kamstrupin multical 66 kaukolämpömittaria.

Mittaustusjakso 10 vrk, 31.4. - 10.5.2009
Käytetty energia 173 kW
Saatu energia 356 kW

COP 2.06
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Vetailuksi:

Vastaavana ajanjaksona meillä on syötetty 150kWh energiaa pumpulle sisältäen myös lämpimän käyttöveden. Sitä mitä pihalle on varaajasta otettu, en pysty sanomaan.
 

SON

Vakionaama
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

5500
Sinulla on tuo todellinen COP mittaushomma hanskassa mutta pienenä "kauneuvirheenä" on nuo mittayksiköt. Silloin kun puhutaan tehosta, yksikkönä on kW, Hv jne ja kun energiasta on yksikkönä kWh. Itse asiassa energia määritellään yleensä, se on tehoa aikayksikössä.

Tutkin aikoinaan myös tuota mittaria ja jos oikein muistan niin sen valikosta saa myös tehon ja lämpötilojen max min arvoja, kumulatiivisen energian jne ja niinkuin kerroin niin niistä mittareista joita minulla on niin ko arvot ainakin saa. Olisi koko IVLP ja MLP alalle eduksi että tämä ensiöpuolen- ja toisiopuolen energian mittaus yleistyisi koska vain ja ainostaan se mittaustapa kertoo sen todellisen energiasuhteen eli COP:n arvon.

Nyt ollaan jo aika keväässä ja nyt saatujen COP arvojen perusteella on suht vaikea arvioida mikä on vuotuinen COP. Se on se tärkein tieto jota haetaan.
 

5500

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

SON sanoi:
5500
Sinulla on tuo todellinen COP mittaushomma hanskassa mutta pienenä "kauneuvirheenä" on nuo mittayksiköt. Silloin kun puhutaan tehosta, yksikkönä on kW, Hv jne ja kun energiasta on yksikkönä kWh. Itse asiassa energia määritellään yleensä, se on tehoa aikayksikössä.

SON
Kiitos huomautuksesta.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että näissä mittäyksikköjen oikeellisuudessa pitäisi olla täällä foorumilla olevilla ammattilaisilla hieman kärsivällisyyttä meitä tavallisia tallaajia kohtaan, koska se voi tulla monelle jopa esteeksi
kirjoittaa tänne, kun ei ole varma missä pitää mitäkin mittyksikköä käyttää. Ammattilaisille ei liene vaikea
ymmärtää, vaikka kWh olisikin merkitty kW jne. kun sen liittää asiayhteyteen?
 

SON

Vakionaama
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Joo onhan se niinkin, yritin kuitenkin ihan kauniisti ilmaista asian. Mutta kun tälleen asiallisesti vaihtaa mielipidettä niin siitä se tieto samaistuu kaikille muillekin. Lämpöpumppujen kohdalla voi tulla myös eteen sellainen tilanne että jos tekstistä ei käy laatu selville niin teho ja energia voivat olla numeroarvona samaa suuruusluokkaa ja se voi viedä perehtymätöntä lukijaa kovastikkin metsään. ;)
 

5500

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Väliaikatietoa COP:sta, kun lämpötila painuu nollan alapuolelle.

Mittauksessa on mitattu laitteen ottoteho sulatuksineen ja sisäyksiköltä saadun energian
mitaukseen käytetty Kamstrupin multical 66 kaukolämpömittaria.

Mittaustusjakso 20 vrk, 1.11. - 20.11.2009
Jakson keskilämpötila oli -2,5 astetta (mitattu päivittäin klo 16)
Käytetty energia 605 kWh (1,25 kWh/h)
Saatu energia 1058 kWh (2,2 kWh/h)

COP 1,75

VILP Ultimate 5500 Inventer on alimitoitettu talon pinta-alaan (Ok-talo vm. 2005, 170m2 + 30 m2 lämmin autotalli) nähden ja lisäenergiaa on mennyt 316 kWh.
 

SLJK

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Väliaikatietoa COP:sta, kun lämpötila on pääsääntöisesti ollut plussan puolella. Kohde on –49 valmistunut 160 m2 kokoinen ns. rintamamiestalo Vantaalla. Ultin tuottama lämmin vesi kiertää pattereissa ja saunan lattialämmityskierrossa sekä esilämmittää lämmintä käyttövettä.

Mittauksessa on mitattu laitteen ottoteho sulatuksineen ja sisäyksiköltä saadun energian mittaukseen on käytetty Kamstrupin multical 66C kaukolämpömittaria.

Mittaustusjakso 1047 h, 8.10. - 21.11.2009
Käytetty energia 1188 kWh (keskiteho 1,13 kW)
Saatu energia 2563 kWh (keskiteho 2,45 kW)

COP 2,16


Lämpömäärälaskurin suurin taltioima keskituntiteho kuluvalle ja sitä edeltäneelle kuukaudelle on 4,7 kW. Kumpikin lukema on varmasti taltioitunut ulkolämpötilan ollessa tukevasti plussan puolella.

Kun ulkolämpötila tarkkailujaksolla tilapäisesti kävi jopa –10 C lukemassa piti hellassa polttaa puita, jotta ei olisi tullut vilu. Vispilä riittänee antamaan talon tarvitseman lämmön –5 ”C saakka.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

5500 sanoi:
Väliaikatietoa COP:sta, kun lämpötila painuu nollan alapuolelle.

Mittauksessa on mitattu laitteen ottoteho sulatuksineen ja sisäyksiköltä saadun energian
mitaukseen käytetty Kamstrupin multical 66 kaukolämpömittaria.

Mittaustusjakso 20 vrk, 1.11. - 20.11.2009
Jakson keskilämpötila oli -2,5 astetta (mitattu päivittäin klo 16)
Käytetty energia 605 kWh (1,25 kWh/h)
Saatu energia 1058 kWh (2,2 kWh/h)

COP 1,75

VILP Ultimate 5500 Inventer on alimitoitettu talon pinta-alaan (Ok-talo vm. 2005, 170m2 + 30 m2 lämmin autotalli) nähden ja lisäenergiaa on mennyt 316 kWh.

Kysyisin pari tarkennusta viestiisi:

Ilmoitat saaduksi energiaksi 1058 kWh, jonka päälle talon lämmittämiseen on mennyt vielä sähkövastuksen kautta 316 kWh eli lämmitystarve on ollut yhteensä 1374 kWh?

Eli kokonaisCOP olisi 1,49 ?
 

5500

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Sammypiru sanoi:
5500 sanoi:
Väliaikatietoa COP:sta, kun lämpötila painuu nollan alapuolelle.

Mittauksessa on mitattu laitteen ottoteho sulatuksineen ja sisäyksiköltä saadun energian
mitaukseen käytetty Kamstrupin multical 66 kaukolämpömittaria.

Mittaustusjakso 20 vrk, 1.11. - 20.11.2009
Jakson keskilämpötila oli -2,5 astetta (mitattu päivittäin klo 16)
Käytetty energia 605 kWh (1,25 kWh/h)
Saatu energia 1058 kWh (2,2 kWh/h)

COP 1,75

VILP Ultimate 5500 Inventer on alimitoitettu talon pinta-alaan (Ok-talo vm. 2005, 170m2 + 30 m2 lämmin autotalli) nähden ja lisäenergiaa on mennyt 316 kWh.

Kysyisin pari tarkennusta viestiisi:

Ilmoitat saaduksi energiaksi 1058 kWh, jonka päälle talon lämmittämiseen on mennyt vielä sähkövastuksen kautta 316 kWh eli lämmitystarve on ollut yhteensä 1374 kWh?

Eli kokonaisCOP olisi 1,49 ?

Lisäenergia 316 kWh ei ole mukana VILP:n energiamittauksessa, joten COP on 1,75.

Energiamittarin anturit on asennettu VILP:lle tulevaan ja siitä lähtevään lattialämmityksen kiertoveden
paluuputkeen ja lisäenergia tuotetaan vasta sen jälkeen Tehowatissa, jos VILP:n tuottama lämpö ei ole riittävä.
Eli Tehowatin kuluttama energia on 316 kWh, joka ei ole mukana VILP:n energiamittauksessa.
 

SLJK

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Tervehdys 5500

Lähteekö Ultisi tuottama lämmin vesi suoraan lämmityskiertoon vai kulkeeko se varaajan kautta, jossa sitä mahdollisesti shuntataan?

Mitkä ovat lämmityskierron meno- ja paluulämpötilat?

Oletko mitannut sisäyksikölle tulevan ja lähtevän kylmäaineen lämpötiloja?

Minulla patterikierron meno- /paluulämpötila on seilannut välillä 47”C/41”C ja 32”C/30”C. Tarkkailujakson keskiarvo on ollut luokkaa 39”C/35”C. Huojuntaa selittää osaltaan patterikierrosta lämmönvaihtimen kautta varastettu käyttöveden esilämmitys.

Kuumakaasun lämpötila nousee pluskelillä täydellä teholla yli mittarin lämpötila-asteikon 70”C ja lähtevän lauhteen lämpö on aika tarkkaan sama kuin sisäyksikölle palaavan patterikiertoveden lämpötila.

Osakuormilla kylmäaineen lämpötila on merkittävästi pienempi. Esim 1,3 kW lähtöteholla kuumakaasu 34”C, lauhde 30”C, menovesi 33”C ja paluu 30”C
 

5500

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

SLJK sanoi:
Tervehdys 5500

Lähteekö Ultisi tuottama lämmin vesi suoraan lämmityskiertoon vai kulkeeko se varaajan kautta, jossa sitä mahdollisesti shuntataan?
Ultista lähtevä vesi menee suoraan(Tehowatin kautta) lattialämmitysputkistoon, varaajaa ei ole.
Kiertoveden asetukset tehdään Tehowatissa, jos VILP:n tuottama energia ei ole riittävä niin
Tehowatti lämmittää asetettuun lämpötilaan saakka.

Mitkä ovat lämmityskierron meno- ja paluulämpötilat?
Lämmönvaihtimelta lähtevä meno- ja paluulämpötilan vaihteluväli on ulkolämpötilan ollessa -0 ja -5 asteen välillä n. 30”C/26”C ja +0 ja +5 asteen välillä n. 27”C/23”C.

Oletko mitannut sisäyksikölle tulevan ja lähtevän kylmäaineen lämpötiloja?
Tulevan kuumakaasun lämpötila esim. 1.3 kW teholla on n. 45”C.
Kaasun max-lämpötila ei nouse paljon päälle 60 asteen.
 

SLJK

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Tervehdys taas 5500

Mittaamiesi kylmäaineen ja lattialämmityskierron lämpötilojen mukaan Ultisi pitäisi olla ihan kunnossa. Saavuttamasi COP keskiarvo tuntuu kuitenkin omiin mittauksiini verrattuna olevan hieman alakantissa. Toisaalta minulla ei ole vielä mittaustuloksia pidemmiltä pakkasjaksoilta.

Tehoa saat paketista jonkin verran lisää siirtämällä ulkoyksikön takaa löytyvän ulkolämpötila-anturin kennosäleikön ripojen väliin. Siitä on ollut juttua muualla täällä foorumissa ja saman ohjeen sain Ultiltakin.

Anturin sijoituspaikan muutos vaikuttaa nimenomaan nollakeleillä. Jos seuraat Ultisi toimintaa nollakelillä havaitset sen helposti. Vaikka pyydät paketilta kaiken mitä ulos lähtee, niin huomaat sen silti sulatuksen jälkeen käyvän reilun vartin puoliteholla.

Anturin siirto kennosäleikön ripojen väliin poistaa tämän puolitehovaiheen ja paketti antaa sulatuksen jälkeen täyden tehon varsin nopeasti. Toisaalta kosteuden ollessa korkea huurtuu kenno kokolailla umpeen ennen uutta sulatusta ja saatu energia sekä COP pienenee sitä kautta.

Laite on kuitenkin alimittainen (päälämmönlähteeksi) niin sinun kuin minunkin tapauksessani. Sen oikeastaan kertoo jo Ultin esitekin, jossa on esitetty laitteen antama lämpöteho ulkolämpötilan funktiona. Ja siinähän ei sitten ole huomioitu sulatusjaksoja ja ulkoyksikön kennoston jäätymistä lainkaan.

Itse ajattelin laittaa asennetun VILPin kaveriksi ILPin, vaikka sille ei mitään järkevää takaisinmaksuaikaa täällä etelässä saa. Ultin 10 pro plus inverterin saa itse asennettuna seinälle humisemaan n. 500 euron hintaan ja antaahan se sitten sitä kylmääkin.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

SLJK sanoi:
Itse ajattelin laittaa asennetun VILPin kaveriksi ILPin, vaikka sille ei mitään järkevää takaisinmaksuaikaa täällä etelässä saa.

Miten nuo kaksi systeemiä laitetaan toimimaan yhdessä? Kumpi on "ykkönen" ja kumpi tulee "kakkosena" toisen apuun?
 

SLJK

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Hi Sammy

Itse ajattelin laittaa VILPin ja ILPin rinnakkain siten, että VILP ajaa patterikiertoon sen ohjausyksiköllä aseteltua lämpötilaa ja ILP säätää sisälämpötilaa.

Edellä kuvatulla tavalla haaleatkin patterit katkaisisivat ikkunavedon ja ILPin korkeampi COP hyödynnettäisiin lämmityksessä.

Välikelejen pienet lämmöntarpeet hoidettaisiin pelkästään ILPillä, jolloin saisi hyödynnettyä sen parhaan toimintaalueen COP-arvon.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

Sammypiru sanoi:
SLJK sanoi:
Itse ajattelin laittaa asennetun VILPin kaveriksi ILPin, vaikka sille ei mitään järkevää takaisinmaksuaikaa täällä etelässä saa.

Miten nuo kaksi systeemiä laitetaan toimimaan yhdessä? Kumpi on "ykkönen" ja kumpi tulee "kakkosena" toisen apuun?

Ihan samalla tavalla se toimii vaikkapa öljylämmityksen kanssa. Mulla on niin että lattialämmityksen pyynti on pari astetta alle halutun sisälämpötilan, jolloin lattiassa kiertää hyvin haalea vesi. Kovalla pakkasella pitää nostaa pyyntiä, mutta onneksi se on aulassa olevassa sisäanturissa.
 

5500

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

SLJK sanoi:
Tervehdys taas 5500

Tehoa saat paketista jonkin verran lisää siirtämällä ulkoyksikön takaa löytyvän ulkolämpötila-anturin kennosäleikön ripojen väliin. Siitä on ollut juttua muualla täällä foorumissa ja saman ohjeen sain Ultiltakin.

Anturin sijoituspaikan muutos vaikuttaa nimenomaan nollakeleillä. Jos seuraat Ultisi toimintaa nollakelillä havaitset sen helposti. Vaikka pyydät paketilta kaiken mitä ulos lähtee, niin huomaat sen silti sulatuksen jälkeen käyvän reilun vartin puoliteholla.

Anturin siirto kennosäleikön ripojen väliin poistaa tämän puolitehovaiheen ja paketti antaa sulatuksen jälkeen täyden tehon varsin nopeasti. Toisaalta kosteuden ollessa korkea huurtuu kenno kokolailla umpeen ennen uutta sulatusta ja saatu energia sekä COP pienenee sitä kautta.

Anturi on n. 3 cm kennon yläreunan alapuolella ja sulatuksen jälkeen ohjauspeneelin näytöllä on
kolme tolppaa kahden minuutin käynnin jälkeen, eli täysi teho.
 
J

JukkaS

Vieras
Vs: Mitattu COP, Ultimate 5500 Inventer

5500 sanoi:
SLJK sanoi:
...Vaikka pyydät paketilta kaiken mitä ulos lähtee, niin huomaat sen silti sulatuksen jälkeen käyvän reilun vartin puoliteholla.

Anturin siirto kennosäleikön ripojen väliin poistaa tämän puolitehovaiheen ja paketti antaa sulatuksen jälkeen täyden tehon varsin nopeasti. Toisaalta kosteuden ollessa korkea huurtuu kenno kokolailla umpeen ennen uutta sulatusta ja saatu energia sekä COP pienenee sitä kautta.

Anturi on n. 3 cm kennon yläreunan alapuolella ja sulatuksen jälkeen ohjauspeneelin näytöllä on
kolme tolppaa kahden minuutin käynnin jälkeen, eli täysi teho.

Moro taas,

Kolme tolppaa näytössä ei välttämättä merkkaa vielä täysitehokäyntiä. Itselläni näytössä on kolme tolppaa myös noin 2 min. käynnin jälkeen, mutta siitä huolimatta kone nostaa kierrokset kunnolla ylös vasta tuon 15...20 min. kuluttua. Näytön asteikkojako on niin karkea, että kolmaskin tolppa tulee näkyviin jo paljon ennen kierrosten ylärajaa....

Olen huomannut senkin, että ei sitä anturia tarvitse välttämättä tunkea sinne lamellien väliin saakka. Riittää kunhan se on tiiviisti kiinni lamellien ulkopinnassa jonkin höyrystimessä olevan vaakaputken kohdalla.

Jotenkin on tullut sellainen kuva tuon aparaatin toiminnasta, että sen käyntijaksojen pidentymisominaisuus ei oikein toimi jos anturi tungetaan lamellien väliin saakka.... Mutta tämä on vain vahvaa mutua kun en ole tarpeeksi näppärä anturoimaan koko järjestelmää vaan mulle on riittänyt vilkaisu paistilämpömittariin, joka mittaa tulevan kuumakaasun lämpötilaa ja kulutusmittareiden lukeminen kuun viimeisenä päivänä ;D

-jukka s-
 