Miten COP-matematiikka käytännössä piti laskea?

Mekaniker

Vakionaama
Mittasin IVLP:n taas ja aloin epäillä vakavasti että olen dysmaatikko ???

Aikajakso: 28/2/11 ->20/3/11

Talo kulutti Lämpöä ja Käyttövettä: 1748 kWh
Lämpöpumpun kulutus: 588kWh
Lämpöpumppu keskiarvoAmpeeri: 5,73A
Sähkövastus kulutti: 747,6 kWh
Öljykattila kulutti: 45,8 kWh
Aurinkolämmityksen tuotto: 124 kWh
Ulkolämpötilan keskiarvo noin -3 ℃
Pyynti on 50℃
Minä laskin
588+747,6+45,8=1381,4 -124=1257,4

1748/1257,4= 1,39 hyötysuhde sulatuksineen ???
 
Vs: Miten COP-matematiikka käytännössä piti laskea?

Mekaniker sanoi:
Mittasin IVLP:n taas ja aloin epäillä vakavasti että olen dysmaatikko ???

Aikajakso: 28/2/11 ->20/3/11

Talo kulutti Lämpöä ja Käyttövettä: 1748 kWh
Lämpöpumpun kulutus: 588kWh
Lämpöpumppu keskiarvoAmpeeri: 5,73A
Sähkövastus kulutti: 747,6 kWh
Öljykattila kulutti: 45,8 kWh
Aurinkolämmityksen tuotto: 124 kWh
Ulkolämpötilan keskiarvo noin -3 ℃
Pyynti on 50℃
Minä laskin
588+747,6+45,8=1381,4 -124=1257,4

1748/1257,4= 1,39 hyötysuhde sulatuksineen ???

Halusitko laskea koko järjestelmän COPin ilman aurinkolämpöä?

Sen olisit saanut laskettua, mikäli olisit vähentänyt TUOTETUSTA energiasta aurinkolämmityksen tuoton.

(1748-124)/1381,4= 1,18 (koko järjestelmän COP, ilman aurinkolämpöä).

1748/(1381,4+aurinkolämpöjärjestelmän kuluttama energia)= 1,27 (koko järjestelmän COP)

830,6/588= 1,41 (pelkän pumpun COP)
 
Vs: Miten COP-matematiikka käytännössä piti laskea?

Kiitos numeerisestä opastuksesta ;D
Varaajan häviöt löytyy tietona jossain SammyP kirjoituksista?
Toisaalta häviöt lämmittävät kellaritilat...

Ja kun otta huomioon että pikkuUlti5500E pitäisi kyetä tekemään jonkun verran paremman COP:n niin /a020
 