Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Miten teillä nibe pitää taukoja kun ilmalämpöpumppu on käytössä? Tuli eilen laitettua mitsubishi fh25 malli kaveriksi ja nibe tupesi taukoja pitämään pakkasta -5 ja käyrä 2+0. oottako vastuksia estäny erikseen?
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Kyllä se Niben kompura huilailee, oli se lämpö tupaan tuotettu sitten ILPillä tai takalla. Vaikea noita on säätää siten, että PILPin kompura kävisi koko ajan. Varsinkin, kun tuo käyttöveden käyttö on kovin jaksottaista. Arkipäivisin ei ole ketään kotona lutraamassa. Muutin Niben asetuksista sen Siirtoajan 15 min => 30 min, jos se kompura jättäisi sellaiset muutaman minuutin huilitauot väliin. Niben vastukset on meillä estetty -40C lämpötilaan, suodatusaika 12 h. Tuon taidan muuttaa vielä tänään 6 tuntiin.

Sen ILPillä näillä keleillä tuotetun lämpö-kWh:n hinta euroina on niin pieni, että ei ole surettanut, vaikka Nibe toisinaan sitä harakoille puhaltaakin.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Joo kyllähän tuo ilppi tuntuu kulutusta puottavan reippaasti. Alkaa olla säätö keliki jo kainuussa -8 pakkasta. Mukavasti hönkii lämpöä ilp.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

nibe79 sanoi:
Joo kyllähän tuo ilppi tuntuu kulutusta puottavan reippaasti. Alkaa olla säätö keliki jo kainuussa -8 pakkasta. Mukavasti hönkii lämpöä ilp.
Muutitko Niben vastusten asetuksia samalla, kun tuo ILPpi tuli taloon?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Muutin -8 ei toiminu.nyt -4 . Ei oo paljon vastuksia kuitenkaan käyttänyt. Lattia piirit kun lähtee päälle ni huutaa vastusta.(käyttö vedessä on kierto) Nyt vaihoin suodattimet virtaavampiin g4 oli f5 ja muutaman prosentin puotin ilmanvaihtoa. Kokeilla mitä tapahtuu.
 
T

Tinkenator

Vieras
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Ootteko säätäny lattiaan menevän veden lämpötilaa sen jälkeen, kun ootte ILPin ottanu käyttöön? Vai välttääkö Nibe vastuksia suoraan, jos lämpötila sisällä (ja samalla lattiassa kiertävä vesi ei liikaa kylmii) pysyy korkeella ILPin ansiosta?

Itellä olis ILP ja varaava takka. Takkaa oon nyt lämmitelly, mut alkanu tekeen mieli testata, miten toi ILP toimisi siinä rinnalla. Takka ja ILP molemmat olohuoneessa, miten luulette niitten toimivan yhteen?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Olen säätäny lattiat alemmaksi 25astetta kokolaatassa kiertää ollu nyt -10astetta pakkasta. Yöllä vähän enemmän
 
T

Tinkenator

Vieras
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Ok!

Nyt ajelin ilmalämpöpumppua eilisestä klo 20.00 lähtien. Osaako joku sanoa, miksi Nibe kuitenkin tahtoo lämmittää käyttöveden samantien vastuksilla, vaikka kompura huilaa aika usein? Onko tuohon muuta keinoa kuin asettaa lisäyksen pysäytys tarpeeksi matalalle ja estää vastukset sillä? Siinä vain pelottaa, että ei vaan lopu niben kompurasta teho ilman vastuksia. Kuitenkin käyttövettä nibellä olis aikaa lämmittää vaikka koko yö ja päivä.

Ilpillä siis saan talon lämmitettyä, Niben tarttee vain pitää vesi n. 25-26 -asteisena lattiassa (vain suihku/sauna, wc:t ja khh auki kierrolle, muut huoneet estetty termostaateilla). Ja tuon lisäksi jos se sais käyttöveden lämmitettyä.

Tässä dataa eiliseltä ja tämän päivän aamulta/iltapäivältä.
 

Liitteet

  • Käyttöprio.JPG
    Käyttöprio.JPG
    140,3 KB · Katsottu: 472
  • Käyrä_10.11.JPG
    Käyrä_10.11.JPG
    118,5 KB · Katsottu: 484
  • Sähkö.JPG
    Sähkö.JPG
    79,1 KB · Katsottu: 471

nibe79

välillä tulee innostuttua...
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Pumpulla kun ei ole mitään logiikkaa.pakkasella ni siksi kai se sen vastuksen kytkee päälle. Se on estettävä jos meinaa saaha pois pelistä. Se kytkee sen vain kun alottaa käyttöveden teon. Siirto ajallakaan ei taida olla merkitystä. Ootko kokeillu miten vaikuttaa sähkönkulutukseen toi siirtoaika? Oisko parempi pitää jossai 10min kuin 45min kun lämmitetään ilpillä? Ei oo tuo pivot hallussa.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Tinkenator sanoi:
Ok!

Nyt ajelin ilmalämpöpumppua eilisestä klo 20.00 lähtien. Osaako joku sanoa, miksi Nibe kuitenkin tahtoo lämmittää käyttöveden samantien vastuksilla, vaikka kompura huilaa aika usein? Onko tuohon muuta keinoa kuin asettaa lisäyksen pysäytys tarpeeksi matalalle ja estää vastukset sillä? Siinä vain pelottaa, että ei vaan lopu niben kompurasta teho ilman vastuksia. Kuitenkin käyttövettä nibellä olis aikaa lämmittää vaikka koko yö ja päivä.

Ilpillä siis saan talon lämmitettyä, Niben tarttee vain pitää vesi n. 25-26 -asteisena lattiassa (vain suihku/sauna, wc:t ja khh auki kierrolle, muut huoneet estetty termostaateilla). Ja tuon lisäksi jos se sais käyttöveden lämmitettyä.

Tässä dataa eiliseltä ja tämän päivän aamulta/iltapäivältä.

Tämä se juuri on F470 perisynti, että ottaa liian herkästi ne vastukset mukaan, vaikka kompurallakin saisi lämmitettyä, tosin pidemmän aikaa. Trendilaskentaraja ei tuohon vissiin juurikaan auta, eli Lisäyksen pysäytystä vaan aste kerrallaan alas. Kokeilemalla se pitää torppakohtaisesti etsiä, minne kompura yksinään pärjäilee. Onhan sulla siellä se ILPpi, niin ei kämppä jäähdy, vaikka kompuran tehot loppuisi. Nibehän päästää käyttöveden ensimmäisenä jäähtymään. Sitten jos talvella on lomareissua tiedossa ja on pelko, että koviakin pakkasia olisi tulossa siten, että ILPpikin kyykkää, niin lisäyksen pysäytystä ja (vastutehoa) ylös.
 
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

Tinkenator sanoi:
Ok!

Ilpillä siis saan talon lämmitettyä, Niben tarttee vain pitää vesi n. 25-26 -asteisena lattiassa (vain suihku/sauna, wc:t ja khh auki kierrolle, muut huoneet estetty termostaateilla). Ja tuon lisäksi jos se sais käyttöveden lämmitettyä.

Miksi olet säätänyt lattialämmön tarpeettoman korkeaksi? Suositus on 2-3 astetta muun lämpötilan yli, eli 22-23 astetta lienee optimaalinen.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Miten nibe f470 menee tauolle ilpin kans?

22-23 astetta ei oo kovin lämmintä lattiassa
 
Back