Miten propaanit pois?

pAy

Vakionaama
Miten F410P pilpistä tarkistetaan tai tyhjennetään kylmäaineet kun siinä ei ole huoltoventtiiliä? Vai onko jossain piilossa?
 

kimmok

Vakionaama
Vs: Miten propaanit pois?

Putkeen reikä.
Silläsaadaan pois.
Laitetaan siihen se huoltoventiili tai putki mikä juoettaan umpeen tai logring systeemillä..
Sillä saadaan aineet takas.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Miten propaanit pois?

Varsinainen asiaan tarkoitettu tyhjennysosa on poraventtiili tai porapihdit. Ideana on, että laite ensin kiristää jäykän kumitiivisteen putken kylkeen ja piikki sen jälkeen avaa reiän tiivisteen keskellä olevaan kanavaan, josta johtaa puolestaan kanava normaaliin kylmäaineletkuun sopivaan huoltoliittimeen.
 

kimmok

Vakionaama
Vs: Miten propaanit pois?

Propaanin saa tietääkseni laskea luontoon tai polttaa sen niin ei näe vaivaa viritelä jotain poraventtiiliä.
poraventtiiliä tarvitaa kun otetaan talteen kylmäaineita mitä ei saa laskea vapaasti luontoon.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Miten propaanit pois?

Scroll sanoi:
Tietysti kannattaa muistaa että tekemisissä tulenarkojen kaasujen kanssa (EX-työskentely).
Muistaa voi myös, että ryöppyävä propaani saattaa jäädyttää sormet ja silmät. Suoraan sanoen riittävän siistin reiän tekeminen työkalulla umpinaiseen kylmäainepiiriin turvallisesti niin , että kaasua vuotaa vapaasti juuri sopivasti ei ole ihan helppoa tai ainakin puhkaisukohta pitää miettiä hyvin tarkkaan (eikä esim. kompressorin puhkaiseminen ole välttämättä järkevää). Ihan homman yksinkertaisuudenkin takia käyttäisin poraventtiiliä ja säätöhanaa, vaikka olisin laskemassa propaanitäytöstä suoraan taivaalle ulkosalla olevasta tai riittävän avaraan maanpäälliseen tilaan asennetusta koneistosta.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Miten propaanit pois?

Scroll sanoi:
No paineenalaiseen kylmäpiiriin kosketaan vain hanskat käsissä ja suojalasit päässä. Ei kait tässä siitä lähdetä liikkelle, että kaikkia turvaohjeita liki tahallisesti rikotaan ja aivotkin jätetään narikkaan? Eikä kait kukaan niin tyhmä ole että pitää kättään pidempään nestemäisen propaanin suihkussa? (alkuroiskaisu ei vielä mitään jäädytä vammaksi asti, on tullut testattua sekin)

Kannattaa tehdä reikä sinne kaasulinjaan. Propaanin ulosvuotamista hidastaa muuten samat termofysikaaliset faktat siinä missä muitakin kylmäaineita: höyrystyminen droppaa äkkiä nesteenä olevan kylmäaineen lämpötilaa ja höyrystyminen tapahtuu vain siinä tahdissa mitä ympäristöstä tihkuu lämpöä kylmäainevaraajaan/kompuraan/putkistoon.
Toistetaan nyt vielä ihan ensiksi esittämäni ajatus, eli käytännössä on kuitenkin yksinkertaisinta tehdä homma poraventtiilillä ja hanalla. Puhutaan hyvin yksinkertaisesta laitteesta, joka ei verkkokaupassakaan maksa monta kymppiä, samanlaisesta, jollainen kuuluu jokaiseen "camping-gaz"-tyyppiseen tohoon tai keittimeen.

Alkuperäiselle kysyjälle ja "aiheeseen ei-jo-vihkiytyneille": Puhutaan siis esim. oheisen kaltaisesta värkistä, https://www.orionairsales.co.uk/air-conditioning-and-refrigeration-circuit-service-piercing-pliers-2134-p.asp (erilaisia variaatioita on markkinoilla pilvin pimein ja taatusti tätä linkkiä halvemmallakin).
 
Back
Ylös Bottom