Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

zerr sanoi:
Säännöksi on tullut pysäyttää ILP yli 20 asteen pakkasilla ja laittaa öljylämmityksen kierto päälle. Eiköhän tämä ole kaikkein järkevintä?

Jos asiaa ajattelee täysin taloudelliselta kannalta, niin kannattaa varmaankin laskea tuo asia Joppe112 excel-laskurilla, ja verrata tuloksia esim. FD25 sulatukset huomioivaa COPiin eri lämpötiloissa (VTT). Jos öljy on ollut ostettaessa edullista ja laitteet kohtuu tuoreita, niin tuo -20 on aika hyvä FD25 laitteelle. Jos öljy on ollut kallista tai laitteet vanhoja, niin ei kannata Suomessa sammuttaa ollenkaan. ;)

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1409.0

Joppe112 voisitko päivittää laskuriin myös tuoreimmat pumput, kiitoksia!
 
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

Argo AWI35 tuottaa -25 asteessa vielä kohtuullisen lämmintä ilmaa ja paljon, sisäyksikön puhallin käy automaatilla maksimiteholla. Hyötyä pienentää vaan turha 30 min aikajaksotteinen sulatus alle -20 asteen lämpötiloissa. Mutta on tehokas kone pakkasillakin.
 
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

klapi sanoi:
Mitsun SRK25 sammutetaan -18c:ssa. Tulee niin haaleaa ilmaa että aiheuttaa vedontunnetta. Palstan testejä en ole joutanut vielä tekemään, josko olis tehot mankelista hiipuneet. Leivinuunia on porotettu mankelin sijaan jos pakkasta enemmän, ja puukattilassakin palanut puu poikineen.
Äkkiä tämmönen pakkaskausi pistää leutojen talvien malliin tehdyt puumäärät hupenemaan...

Jåå, olihan ne tehot koneesta hiipuneet parissa vuodessa. Tehottomuuden, ja muunkin hyvinkin erikoisen käytöksen vuoksi kyselin myyjältä apuja. Korjausmies kävikin paikalla ja aikansa ihmeteltyä totesi ettei se todellakaan ole kunnossa. Normipakkasella ei tahtonut tulla lämmintä millään ja kylmennyskin lehmänhenkäys.
Kylmäainetta oli johonkin karannut.
Johonkin vuotaa kun tosiaan parissa vuodessa oli niin paljon hukannut ettei jaksanut toimia kunnolla. Lisäyksen jälkeen on lämpöä tullut entiseen malliin vaikka pakkastakin ollut kuin tilauksesta reilut parikymmentä alle nollan.
Nyt sitten ihmetellään ja tutkitaan syvällisemmin jos ja kun sama toistuu. Harmillisesti äijällä ei ollut haistelijaa mukana jolla olisi ehkä löytänyt vuodon.
 
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

8)
No voi voi sentään kun ei sattunut olemaan haistelijaa mukana. /g030
Ettei vaan olisi tarkoituksella jäänyt pois matkasta.
Varma keikka 2 vuoden sisällä.
Vuodot kun ei itsestään korjaannu.
No sitten ensikerralla ollaan varmoja, että vuotaa, mutta mistä?
 
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

Tois puol jokke sanoi:
Jaahas SON on palannut joululomilta... Mites ne teidän pumput nyt kylmillä?

Onpas jäänyt huomaamatta kymysys. Ensinnäkin eläkeläisellä on aina kiire. Smiley211007 ja toiseksi meillä oli parhaimmillaan vain- 24 astetta pakkasta ja molemmat pumput ovat toimineet moiteetta, lämmitys ja sulatuksetkin. Kovimmalla pakkasella ( -22 oC .. -24 oC) tuon suuremman lämmitysteho oli 2.2 .. 2.5 kW luokkaa ja koti COP- 1.7... 2.

Itseasiassa tuon kysyvän aiheen perusteella pitäisi ottaa kantaa kokonaisuuteen eli kuinka ILP ja muu lämmönlähde toimivat yhdessä ja tapauksessani öljylämmitys toimivat yhdessä. Ja vastaus tähän on että erittäin hyvin. Patteriverkon ulkolämpötilaan perustuva pääsäätö ja sisälämpötilaan perustuva suuntaissiirto on viritelty niin että patteriverkkon pumppu menee päälle n. -8 asteessa ja perussäätökäyrä on -27 oC ult/ +35 oC pvlt kun se oli ennen ILP:jä -27 oC ult/ +60 oC pvlt ja ILP:n säätö on ollut oikeastaan koko pakkasjakson ajan II- nopeudella ( n. 480 m3/h) ja lt asetus 24 oC.

/a045b
 
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

Kamelin selkä katkeaa -20 kohdalla.
Ongelma kyllä oikeastaan toi turha sulattelu 45min välein. Pyynti ollut käytännössä 26-27 astetta näin kylmillä = täysillä, käsin sitten säädettävä alemmaksi kun ulkona lähenee miinus viittä. Muuten tulee hiki. Puhallus manuaali 3 koko ajan.
 
Vs: Miten teillä pelaa pumput nyt -25c ja kovemmalla pakkasella?

klapi sanoi:
klapi sanoi:
Mitsun SRK25 sammutetaan -18c:ssa. Tulee niin haaleaa ilmaa että aiheuttaa vedontunnetta. Palstan testejä en ole joutanut vielä tekemään, josko olis tehot mankelista hiipuneet. Leivinuunia on porotettu mankelin sijaan jos pakkasta enemmän, ja puukattilassakin palanut puu poikineen.
Äkkiä tämmönen pakkaskausi pistää leutojen talvien malliin tehdyt puumäärät hupenemaan...

Jåå, olihan ne tehot koneesta hiipuneet parissa vuodessa. Tehottomuuden, ja muunkin hyvinkin erikoisen käytöksen vuoksi kyselin myyjältä apuja. Korjausmies kävikin paikalla ja aikansa ihmeteltyä totesi ettei se todellakaan ole kunnossa. Normipakkasella ei tahtonut tulla lämmintä millään ja kylmennyskin lehmänhenkäys.
Kylmäainetta oli johonkin karannut.
Johonkin vuotaa kun tosiaan parissa vuodessa oli niin paljon hukannut ettei jaksanut toimia kunnolla. Lisäyksen jälkeen on lämpöä tullut entiseen malliin vaikka pakkastakin ollut kuin tilauksesta reilut parikymmentä alle nollan.
Nyt sitten ihmetellään ja tutkitaan syvällisemmin jos ja kun sama toistuu. Harmillisesti äijällä ei ollut haistelijaa mukana jolla olisi ehkä löytänyt vuodon.

Joops, tämä kai kuuluisi tuonne merkkikehuskeluun mutta laitetaan tähän omien höpinöiden jatkoksi.
Edellisen käynnin ihmetelty hidas vuoto kyykytti Mitsun jälleen, asentaja kävi taas tutkimassa ja nyt löytyikin todennäköinen kohta josta salakavalasti mehut häviää.
Ulkoyksikön "täyttöliittimet" tms. josta asennuksessa ruuvataan karat auki(tai kiinni, en tiedä) ovat suspect #1. Metallisten suojakorkkien avaamisen jälkeen haistelija villiintyi kun mistään muualta ei puhunut mitn.
Homma jatkuu vielä, toivotaan että olis noinkin yksinkertainen homma eikä tarvis lähteä mihinkään "arvataan vaihdettava osa"-linjalle.

Myyjä on suhtautunut ongelmaan positiivisesti, Innoheat:n myymä pumppu. :)
 
Takaisin
Ylös Bottom