Mitsubishi FD25 naksutus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja wat
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
W

wat

Vieras
Onko FD25:n omistajalla samma ongelma ?

Aina välillä kuluu sisäyksiköstä naksutusta (n. tunnin vällein)

FD25 on markkoinoitu/mainostettu hiljaiseksi.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Hiljainen on, ei naksu ainakaan 2 viikon käytön jälkeen. Sulatusta ei juuri huomaa, pakkasilla pieni sihinä.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

wat sanoi:
Onko FD25:n omistajalla samma ongelma ?
Aina välillä kuluu sisäyksiköstä naksutusta (n. tunnin vällein)
FD25 on markkoinoitu/mainostettu hiljaiseksi.

En tiedä onko sama vika?
Olen tavannut yhden "nakke-nakuttaja" Mitsun.
Syy:-vanemoottorin vaihteisto piti naputusta.
Korjaus:-uusi vanemoottori vaihteineen
Työaika: 5min
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

wat sanoi:
Aina välillä kuluu sisäyksiköstä naksutusta (n. tunnin vällein)
Esiintyykö naksutusta sulatusten yhteydessä, kun sisäkenno ensin jäähtyy, ja sulatuksen jälkeen lämpiää?

FD25 on markkoinoitu/mainostettu hiljaiseksi.
Mainostettu hiljaiseksi puhaltimen osalta. Kyllä Mitsu onkin hiljainen moneen muuhun pumppuun verrattuna.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

1. tuuletin ääni vähenee
2. tuuletin käynnistyy uudelleen (sulatus?) ja naksutus alkaa.

Kiitos neuvosta
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Jos tuo napse liittyy sulatusvaiheen lämmönmuutokseen, se ei oikeastaan ole vika.
Kyllä lämmönvaihtelu yleensä aiheuttaa erilaisia napsuja, riippuen rakenteesta.

Omassa mitsussani noita napsahduksia on vähän, koska en moiseen ole kiinnittänyt huomiota.
Jos nuo äänet rupeaa olemaan häiritseviä, voisikohan sisäyksikön kiinnitystä ja kotelointia kuulostella,
jos vaikka rakenteen asentoa muuttamalla naputukset häviäisi.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Korjaus edull.viesti :

1. tuuletin ääni vähenee
2. 1-2 min jälk. häiritsevä naksutus alkaa 5-10 min.
3. tuuletin käynnistyy

FD25 on markkoinoitu/mainostettu hiljaiseksi.
Naksutus ei ole mainittu.
Asentaja tulossa täällä viikkoa.

Kiitos Hemmo neuvosta.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

wat sanoi:
Korjaus edull.viesti :

1. tuuletin ääni vähenee
2. 1-2 min jälk. häiritsevä naksutus alkaa 5-10 min.
3. tuuletin käynnistyy

FD25 on markkoinoitu/mainostettu hiljaiseksi.
Naksutus ei ole mainittu.
Asentaja tulossa täällä viikkoa.

Kiitos Hemmo neuvosta.

Veikkaan, että ilmiö poistuu pian ja palaa viimeistään marraskuussa, kävi asentaja tai ei.

Eli kuten jo kerrottiin, sisäyksikön metallinen kenno jäähtyy sulatuksessa +40 -> -20 ja lämpenee sitten takaisin. eli +-60C. Kun moinen metallihäkkyrä liikkuu (lämpölaajenee ja supistuu) muovikotelossa, pitäisi jokaisen kiinnikkeen olla äänettömästi liukuva, tai muuten muovi napsuu.

Vääntely voi vaikuttaa yksittäisen kiinnikkeen kireyteen, ja sitä kautta napusmiseen, mutta se pitää tehdä itse. Sitten marraskuussa. Asentajalla ei ole suuria mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan, jollei laitetta ole asennettu valmiiksi aivan kierteelle: sitä ei todennäköisesti saa pyynnöstä napsumaan, vaan se napsuu sulatellessaan.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Olemme itse huomanneet, että ulkolämpötila vaikutaa naksuntaan.
Viikonloppussa pitäisi ole taas vähän pakkaspuolella.
Tähän asti tallennettu naksutusääni (.wav) on 30 % >>, kun tuuletinääni.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Niin napsuntaa ei ole, kun ulkolämpötila on yli +2 astetta, koska silloin ei ulkoyksikköä sulatella. Sisäyksikön kenno pysyy tällöin kokoajan lämpimänä.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

wat sanoi:
Korjaus edull.viesti :
1. tuuletin ääni vähenee
2. 1-2 min jälk. häiritsevä naksutus alkaa 5-10 min.
3. tuuletin käynnistyy
FD25 on markkoinoitu/mainostettu hiljaiseksi.
Naksutus ei ole mainittu.
Asentaja tulossa täällä viikkoa.
Kiitos Hemmo neuvosta.

En tiedä joko olette paikallistaneet "nakke-nakuttajan" ;)

Jos ymmärrän oikein, sinulla tuo napse esiintyy sulatuksen jälkeen,
silloin kun ilppi palaa takaisin lämmitykselle
ja sisäyksikön kenno alkaa lämmetä.
Joka on normaalia lämpölaajenemisesta johtuvaa rapsetta.

Mutta jos se on häiritsevää, voisi huoltomies tarkistaa kennoston ja putkiston asennon vaikutusta napsumiseen.
Myös muoviosien pinnalla on vaimentavaa pehmustetta liimattuna vaimentamassa lämpötilan muutoksista johtuvia ääniä.
Mm. puhallusaukon ulostulon sisäpinta on pehmustettu. Tämä vaimentaa myös puhallusvirtauksen mahdollista suhinaääntä.
Sisäyksikön kiinnitys seinään kannattaa myös tarkistaa.
Ettei alapuolella (piilossa kotelon suojassa) kulkevat kylmäaineputkien eristeet ole rikkoontuneet(revenneet) ulos lähtevienputkien liitoskohdan liittimien kohdalta.
Yksikköä paikalleen painettaessa.
Se kun tahtoo joskus olla vähän ahdas paikalleen laitettaessa. ::)
Se voi aiheuttaa voimakaan pistemäisen lämmönmuutoksen muovikotelon suuntaan ja aiheuttaa kuuluvan napseen.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Kuukauden päivät ollut kyseinen laite asennettuna eteiseen. Kertokaa miten tämän saa hiljaiseksi. Aina kun laite alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa, niin naksutus/napse/natina/pauke alkaa. Sama homma, kun lämmitys loppuu. Äänet ovat todella häiritseviä varsinkin öisin, vaikka pitää makuuhuoneen ovea kiinni. Asentajalle soitin ja hän kertoi, että ei ole asiasta juurikaan valituksia kuullut. Olen yrittänyt väänellä / liikutella/kiilata sisäyksikköä, mutta napsuminen jatkuu. Tiedän että äänet aiheutuvat lämpölaajenemisesta, mutta mikä avuksi. Luin foorumilta, että erillaisia rasvoja on käytetty. Tähän en ole vielä uskaltanut lähteä. Pikkusen harmittaa, kun eivät myydessä mitään naksutuksesta puhuneet. Kehuivat hiljaiseksi ja sen takia laitteen ylipäätään hankin.

Pyynti 19, tuuletin ykkösellä

Jah
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

wat sanoi:
Onko FD25:n omistajalla samma ongelma ?

Sama ilmiö löytyy täältäkin, ei aiheuta ongelmia ku sisäyksikön lähellä ei kukaan yritä nukkua. Kuuluu sekä lämmityksen alkaessa, että loppuessa. Joskus enempi ja joskus vähempi.
Jos pitäisi lähellä nukkua, niin ehkä laittaisin käynnistymään ajastimella esim. 1h nukkumaan menon jälkeen, ei se ääni niin iso ole että nukkumista häiritsisi, mutta nukahtamista kylläkin.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Ei ole ko. ongelmaa ollut kummassakaan sisäyksikössä. Lämmityskaudella saattoi joskus sulatuksen yhteydessä kuulua hyvin vaimeita napsahduksia, jos tarkkaan kuunteli. Toinen sisäyksiköistä on makuuhuoneiden läheisyydessä ja kukaan perheestämme ei ole asiaan kiinnittänyt huomiota. Eniten ääntä kuuluu kovilla pakkasilla ulkoyksiköstä (murina). Jäähdytyskäytössä laite on hyvin hiljainen myös ulkoyksikön osalta.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

täällä sama ongelma napsuu ja kovasti. hiljaisuuden takia minäkin pumpun valitsin, mutta erehdyin.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Pikku napsutukset ja "kitinät" ovat olleet Mitsun ongelmakohtia jo monessa mallissa. Asia johtuu sisäyksikön puutteellisesta viimeistelystä, muovi elää jonkin verran.
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Ei ole itselle tullut vastaan, oma FA35 ei ylimääräisiä napsu???
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

K-rauta Kotka sanoi:
Ei ole itselle tullut vastaan, oma FA35 ei ylimääräisiä napsu???

Eipä ole mullakaan (vielä) E-Euroopan mallinen FA25 alakanut napsumaan. Olisikohan syynä se että laite tuli purettua ensin atomeiksi ennen kuin laitoin tuonne seinälle? Kaikki ruuvit kertaalleen avattu ja kiristetty. 8)

Sisäyksikön asennuspeltiä tuli myöskin taivuteltua hiukan ennen seinälle asennusta, jotta sisäyksikkö ei pääsisi sitä vastaan liikkumaan. Sopiviin kohtiin laitoin vielä vaahtomuoviteippiä.

.... odotellaan aikaa jolloin alan kuulemaan ääniä. ;D
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Villi arvioni on, että fa-malleissa tuo ongelma oli noin 20 prosentissa laitteista, miten on asianlaita retromankelin (FD) kanssa?
 
Vs: Mitsubishi FD25 naksutus

Itse en ole saanut napsumisesta palautetta omilta asiakkailtani. Oma FA-35 ei mielestäni napsu juuri lainkaan. Olen kyllä huolella ruuvannut jokaisen asennuslevyn todella huolellisesti kiinni seinään. Eli käyttänyt varmasti aivan liikaa ruuveja. Eli levy ei jää koholle keskeltäkään, vaan siihenkin olen tuupannut ruuvit ikäänkuin varmuuden vuoksi.
 
Takaisin
Ylös Bottom