Tulipa tuossa kevään kunniaksi siivottua myös ILPin sisäyksikkö.
Aluksi laite seis ja pistoke irti seinästä.
Kuoret irti (2+1 ruuvia) ja plasman/sähkösuodattimet ja niiden kiinnike irti (yksi ruuvi+painokiinnikkeet)
Kennon perusteellinen imurointi imurin täydellä imuteholla. Valitettavasti kennon taakaa ei pääse oikein imuroimaan ilman lisäsuulakkeita (esim. Biltema). Samalla voi imurilla imaista kondessivesiletkun ja -altaan tyhjäksi talven pölyistä ja lioista.
Puhaltimen siivistö jäi tällä kertaa puhdistamatta, mutta ne pääseekin Mitsussa putsaamaan puhallusaukon kautta ilman kuorien irroitusta.
Kennolle sumuttelin sumutinpullola lämmintä laimeata astianpesuaineliuosta kauttaaltaan noin 0,5 litran verran. Tämän jälkeen annoin vaikuttaa ~10 min jonka jälkeen limsapullolla lämmintä huuhteluvettä runsaasti kennon päälle ja taaksekin. Jos kondessiallas tulvii on kondessivesiletku tukossa ja jos ei putkesta tule nestettä on letku irronnut/rikkoutunut ja vedet menevät rakenteisiin.
Lopuksi laite kasaan päinvastaisessa järjestyksessä. Pelkällä puhalluksella voi jonkin aikaa kuivatella tai sitten kuivaustoiminnalla huuhdella kennoa paremmin.
Aika paljon tuohon kennostoon oli talven aikana pölyä kertynyt vaikka suodattimet on puhdistettu aina kun on valo vilkkunut (aina 330 h käytön jälkeen).
Syksyllä sitten uusi puhdistus ennen lämmityskauden alkua.
Aluksi laite seis ja pistoke irti seinästä.
Kuoret irti (2+1 ruuvia) ja plasman/sähkösuodattimet ja niiden kiinnike irti (yksi ruuvi+painokiinnikkeet)
Kennon perusteellinen imurointi imurin täydellä imuteholla. Valitettavasti kennon taakaa ei pääse oikein imuroimaan ilman lisäsuulakkeita (esim. Biltema). Samalla voi imurilla imaista kondessivesiletkun ja -altaan tyhjäksi talven pölyistä ja lioista.
Puhaltimen siivistö jäi tällä kertaa puhdistamatta, mutta ne pääseekin Mitsussa putsaamaan puhallusaukon kautta ilman kuorien irroitusta.
Kennolle sumuttelin sumutinpullola lämmintä laimeata astianpesuaineliuosta kauttaaltaan noin 0,5 litran verran. Tämän jälkeen annoin vaikuttaa ~10 min jonka jälkeen limsapullolla lämmintä huuhteluvettä runsaasti kennon päälle ja taaksekin. Jos kondessiallas tulvii on kondessivesiletku tukossa ja jos ei putkesta tule nestettä on letku irronnut/rikkoutunut ja vedet menevät rakenteisiin.
Lopuksi laite kasaan päinvastaisessa järjestyksessä. Pelkällä puhalluksella voi jonkin aikaa kuivatella tai sitten kuivaustoiminnalla huuhdella kennoa paremmin.
Aika paljon tuohon kennostoon oli talven aikana pölyä kertynyt vaikka suodattimet on puhdistettu aina kun on valo vilkkunut (aina 330 h käytön jälkeen).
Syksyllä sitten uusi puhdistus ennen lämmityskauden alkua.
kiitos, lähti.