Mitsun vikakoodi 6

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Late
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Mitsun vikakoodi 6

tet sanoi:
Seba sanoi:
Jos ei valmistaja ilmoita resistanssi/lämpötila taulukoita noille antureille niin todellista kuntoa voi vain "arvailla"...

Luulisi Mitsun nyt ilmoittavan huoltofirmalleen termistorien käyrät! :o Sanyolla ne löytyvät huoltomanuaalista, ks. alla.
Kyllä ne mitsullekin löytyvät esim. tästä sivulta 30.
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/r410a/SM_MSZ-FA25-35VA1_A2_OB416A.pdf

Löytyisikö vikaan parempaa selitystä tästä manuaalista sivulta 27.
Sivulta 28 löytyvät termistorien normaalit vastukset ja sivulta 37 käyrät.
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/r410a/SM_MUZ-FA25-35VA-A1_OB417.pdf

=> Sivulla 31 on kerrottu miten termistoreiden kunto tarkistetaan. ;)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Laitteessa ei ole varsinaista vikaa . Mitsu vain on ohjelmoitu toimimaan noin. ei siinä auta korttien vaihdot.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ja kuten odotettavissa olikin, vika toistui jälleen :(
Laitoin huoltofirmalle postia ja katsotaan mitä seuraavaksi kokeillaan vian poistamiseksi. Olosuhteet: -17 pakkasta ja takkaa lämmitetty.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Aippi sanoi:
Laitteessa ei ole varsinaista vikaa . Mitsu vain on ohjelmoitu toimimaan noin. ei siinä auta korttien vaihdot.

Tätä meinasin jo ehdotellakin. Tässä ketjussahan ei kukaan ko. laitteen omistaja ole kertonut, että hänellä tätä vikaa ei esiintyisi. Nämä pumput kun eivät oikeasti ole tällaisiin pakkasiin rakennetuja, on aivan mahdollista että ohjelmassa on jokin "ominaisuus" (lue: bugi) joka aiheuttaa kovilla pakkasilla ko. ongelman.

Löytyisikös kommentteja muilta Mitsun omistajilta: onko kenelläkään ollut vastaavaa tilannetta, jossa tätä vikaa ei esiinny? Eli siis lämpötila alle -15 ja takan ym. lämmityksellä laitteelta "kuormat pois"?
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Täällä olis yks fa-35 ja en oo huomannu mitään ihmeellistä ku on pakkasta n. -18 ja takkaa oon lämmittäny. Takka on pumpusta n.2 metrin päässä ja suuntaan pumpun puhallusilman kohti takan kylkiä. -18 asteessa pumpun puhalluslämpötila on vajaa 40 astetta lasten kylpymittarilla mitattuna. ;)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Meillä Mitsu menee "yläparkkiin" eli ei ole suuntaus säädeltävissä kun lämpötila sisällä kohoaa ILP:n pyynnin yläpuolelle. rtm-48:lla lienee pyynti sen verran korkealla tai tehoton takka että ILP lämmittää silti ja täten ei vikakaan ilmene. Tuo vika mielestäni ilmenee kun ILP on idlenä muutaman tunnin n. -15 asteen pakkasessa.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Nyt jos rtm-48 olisi oikeen kokeilunhaluinen niin vois tehdä seuraavanlaisen kokeen: Seuraavan kerran kun pakkanen menee-10 asteen paremmalle puolelle niin silloin jumpsauttas takan oikeen kuumaksi ja ilp lämpöpyynnin 16 asteeseen ja jos antas olla vaikka 12 tuntia tolleen ja jos ei vikaa ala ilmenee niin sitten on kyll pakko todeta että vikaa ei ole kaikissa laitteissa :o..joten silloin se taas ei kyllä kuulosta ohjelma vialta..TIIÄPÄ NÄISTÄ SITTEN ???
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Löytyisikös kommentteja muilta Mitsun omistajilta: onko kenelläkään ollut vastaavaa tilannetta, jossa tätä vikaa ei esiinny? Eli siis lämpötila alle -15 ja takan ym. lämmityksellä laitteelta "kuormat pois"?

Meillä muutaman kuukauden käytössä ollut FA-25 ja tänä aamuna ekan kerran pakkasta -20 astetta. Vaimo oli lämmittänyt aamulla takkaa, eikä minkään maailman vikakoodeja silti ilmennyt. :D Takka on vajaan 1,5 metrin päässä ilpistä, muttei ole kovin tehokas peli (= ns. puolivaraava Finn-takka). Ilpin pyynti +23 astetta.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

tarmasti sanoi:
Meillä muutaman kuukauden käytössä ollut FA-25 ja tänä aamuna ekan kerran pakkasta -20 astetta. Vaimo oli lämmittänyt aamulla takkaa, eikä minkään maailman vikakoodeja silti ilmennyt. :D Takka on vajaan 1,5 metrin päässä ilpistä, muttei ole kovin tehokas peli (= ns. puolivaraava Finn-takka). Ilpin pyynti +23 astetta.

Olennaista tässä taitaa olla se, että laite todella lopettaa toimintansa useammaksi tunniksi, ja sisälämpötila on selvästi korkeampi kuin laitteen lämpötila-asetus. Ollie:n kommentista päätellen tämä on helppo todeta laitteen ilmanohjaimesta, joka kääntyy yläasentoon kun pumppu lopettaa lämmittämisen. Osaatko sanoa, oliko tilanne tämä, eli oliko pumppu todella tuntikausia lämmittämättä, ilmanohjain yläasennossa?
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ihan varmaksi sitä ei voi sen ilmanohjaimen perusteella sanoa ett pyöriikö ulkoyksikkö vai ei.Koska sehän kääntyy sitten vasta alas kun ilma on tarpeeksi lämmintä(asteita??) Kovemmilla pakkasilla saattaa pyöriä sulatusten välin kokonaan että pysty ohjain on ylä asennossa koko ajan. Itse olen havainnut et jos lämpöpyynnin pitää 24 asteessa niin vaikka kuinka takkaa lämmittäs niin siltikin se ulkoyksikkö käy välillä.Eikä luonnollisestikaan sit mene vika tilaan.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Meillä tuo ILP:n pyynti asetettu hyvin maltilliseen 18 asteeseen. Tuolla saavutetaan noin 20,5 asteen lämpötila ILP:n lähellä oleviin huonetiloihin. Muualla lattialämmitys puuttuu peliin. ILP:llä kun meillä ei ole tarkoitus yrittääkkään puhaltaa joka puolelle tasaista lämpöä vaan lähinnä ILP on täydentävänä lämmitysmuotona + levittämässä takan lämpöä.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Niinkun Late sanoi,noin en ole kokeillut meidän koneella mut voin tehdä sen. Koneessa alkaa sit joku valo vilkkuun vai mitä se tekee jos antaa vikakoodin ::) Lämpötilapyynti on 24 astetta kapulassa ja kuuden metrin päässä navan korkeudella lämpö on n. 21 astetta.Yli 15 asteen pakkasilla on puhallusnopeus 3 ja sitä alle 2,ei automaatilla koska lämpö leviää minun mielestä näin paremmin. Takka on tulikiven tonninen eli aika pieni ja lämmitän pesällisen ehtoossa. Kylki on niin kuuma ettei kättä kärsi(liian kuuma). Sillon ei tarvi seinäpattereita ollenkaan kuin yläkerrassa. Tilaahan meillä on 145 neliöö kaks taso eli rintsikka. :)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

jep. se ois ihan hyvä juttu jos kokeilis kiusata mitsua sen verran. Eli Power valo rupee vilkkuu ja kenno puhallin pysähtyy ja pystyohjain menee perus asentoon. VIKAKOODIA ODOTELLESSA :-\ :-\
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

tet sanoi:
tarmasti sanoi:
Meillä muutaman kuukauden käytössä ollut FA-25 ja tänä aamuna ekan kerran pakkasta -20 astetta. Vaimo oli lämmittänyt aamulla takkaa, eikä minkään maailman vikakoodeja silti ilmennyt. :D Takka on vajaan 1,5 metrin päässä ilpistä, muttei ole kovin tehokas peli (= ns. puolivaraava Finn-takka). Ilpin pyynti +23 astetta.

Olennaista tässä taitaa olla se, että laite todella lopettaa toimintansa useammaksi tunniksi, ja sisälämpötila on selvästi korkeampi kuin laitteen lämpötila-asetus. Ollie:n kommentista päätellen tämä on helppo todeta laitteen ilmanohjaimesta, joka kääntyy yläasentoon kun pumppu lopettaa lämmittämisen. Osaatko sanoa, oliko tilanne tämä, eli oliko pumppu todella tuntikausia lämmittämättä, ilmanohjain yläasennossa?

Ei se mun tietääkseni ollut lämmittämättä kuin hetkittäin. Tuolla Finn-takalla ei taida edes saada niin paljoa lämpöä aikaiseksi kuin korkeintaan harakoille.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Kävi muutama viikko sitten huoltofirma ropaamassa jälleen ulkoyksikköä. Ei ole vikakoodi tuon jälkeen vilkkunut. Vaimolle olivat kertoneet vaihtaneensa ulkoyksikköön koko elektroniikan. Mene ja tiedä mitä sitten tekivät. Maahantuojan ohjeiden mukaan kuitenkin olivat osia mukaan ottaneet.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Jaahas joo.... nytpä olisi taas yksi askel otettu kohti huolettomampaa huomista ;D Eli siis ulkoyksikkö sai uuden kortin (invertterin kortin) sisuksiinsa tänä päivänä!! Joten sit eikun kyttäämään et kuis jatkossa pelittää.. Ja jos vielä ongelma jatkuu niin sit seuraavaksi on Power kortin vaihto vuorossa!! Äkkiseltään katsottuna kortit oli komponenttien ladonta järjestykseltään ja määrältään erilaiset!! Jotta toivoa/mahiksia on 8)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Nonnii, Talvi tuli ja pakkaset ja 6 surullista valon vilkahdusta Fa-25 power valoon :'(

Ei siis ollut invertterin kortin vaihdosta mitään hyötyä >:(

Saas nähärä mitä seuraavaksi vaihdetaan ???

Varmaankin mulle aivot ;D
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Seuraavana hoitona lähtee vaihtoon sis.yksikön termistorit ja ehkä kortti. 8) ja sisäyksikön puhallin moottori ;D
Mutta tuo moottori äänen vuoksi ei vikakkodi 6:sen!
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Nyt ensi yönä(luvassa pakkasta) mitsu joutuu tulikokeeseen pakkasta ja vikakoodi 6:sta vastaan. meinaan nimittäin laittaa i-see:n päälle (En oo käyttäny oikeastaan ollenkaan) ja täytyy odottaa innolla että vilkkuuko aamulla power valo.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ei ollu i-seen käytöstä apua vikakoodi 6:sen tuloon.
Nyt on vaihdettu siis: ulkoyksikkö...ei vaikutusta yhden kerran uuteen ulkoyksikköön invertterin kortti.... ei vaikutusta Sisäyksikön termistorit...ei vaikutusta sisäyksikön kortti.... ei vaikutusta ulkoyksikön Power-kortti...ei vaikutusta. saapi nähärä mitä seuraavaksi ???
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Joooo...

Taitaapa jäädä mitsun vikakoodi 6 korjaamattomaksi paikaksi.

kaikki osat on jo vaihdettu ainaki kerran ja parhaimmat jo jopa neljästi!! :o

Maahantuojalta ei tunnu enää löytyvän ideoita siitä että mitä olisi vielä tehtävissä.

Eli kertauksen vuoksi:

Jos mitsun (FA25) ulkoyksikkö huilaa silloin kun pakkanen kiristyy -10:stä asteesta -15 asteeseen niin siitä seuraa vikatila joka viittaa ulkoyksikön termistoreihin ja vikakoodi kutsu jälkeenpäin antaa tarkalleen tiltin aiheuttajaksi ulkoyksikön invertterin kortissa sijaitsevassa jäähdytys siilissä olevan termistorin.(fin temp thermistor)

Service manuaalin ohjeet on että vaihda invertterin kortti ja nyt on jo neljäs kortti joka hälyttää samaa vaivaa. Ja se mikä vielä on outoa on se että tuon fin temp thermistorin pitäisi ilmoittaa viallisuudestaan vain kompressorin käydessä Lainaus service manuaalista :when thermistor shorts or opens during compressor running.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Ja taas valo vilkkuu..... On tämä kyllä kumma. ??? Pumppu ollut "huililla" n.4 tuntia ja just äsken rupes valo vilkuttaa 6 kertaa ja kun säntäsin katsomaan pakkasmittaria niin -15.4 astetta näytti mittari. Mitä maagista tuossa -15 asteessa tapahtuu kun se on jo neljän vuoden kokemuksella todettu että tuon -15 asteen rajan ohi kun menee niin sillon tilttaa..... Apuva!!!!
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Jos käsitin oikein niin häly tulee kompuran käynnistyessä kovalla pakkasella. Voi olla, ettei vehje oikein tajua noiden termistoreiden olevan kunnossa kun on noin pirun kylmä ja pumppua vasta startataan.

Tuo invukortti ottanee virtaa reiluhkosti jäätynyttä kompuraa käynnistäessään ja mahdollisesti lämpötila siilissä nousee liiaksi tai ainakin muuttuu liian nopeasti?
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Eikun tilanne on niinpäin että häly tulee nimenomaan silloin kun kompura on sammuksissa!!

Ja sitten jos pakkasta on tasaisesti vaikka-20 astetta niin ei tätä hälyä saa kyllä tulemaan millään ilveellä.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Hiukan tarkempaa kuvausta tarvittaisiin vikavilkutuksista. Vilkuttaako sisäyksikön power valo 6 kertaa vaiko 7 kertaa kun laite pysähtyy vikaan?

Fin temperature tulee 7 vilkutuksella ei kuudella. Kuusi vilkautusta on High pressure. ???

Oletko käyttänyt Failure recall functiota ja hakenut koneen vikamuistista vikoja.
Silloin 6 vilkutusta tarkoitaa: "When POWER lamp flashes 6-time. The thermistors in the outdoor unit are abnormal." Service Manuaali kohta 11-6 G, sivu 35. => Kaikki termistorit olisi pitänyt tarkistaa ja vaihtaa kertaalleen. Ongelmana on yleensä kosteus anturissa.

http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/msz-fa/Teknisk_Servicemanual_MUZ-FA25_og_35VAH_utedel_.pdf
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Janti katsot väärästä listasta!

Power lamp 6-time flash cause: outdoor unit trouble of thermistor outdoor unit (service manuaalin sivu17)

Ja failure recall antaa: ensin palaa power valo ilman piippausta ja sitten kolme välähdystä piippausten kera osoittaa syyn ulkoyksikön termistoreihin. seurraavaksi pitäisi vielä pc boardilla olevasta ledistä katsoa et mitä sanoo!!(ulkoyksikön service manuaalin sivu29)
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Nyt kyllä tipuin kärryltä.
Milloin tuota 29 sivun listaa käytetä vikojen tulkintaan ja milloin mennäään selvittelemään suoraan tuolta 11-6 kohdasta vikaa?
http://www.miba.no/documents/tekniske_manualer/msz-fa/Teknisk_Servicemanual_MUZ-FA25_og_35VAH_utedel_.pdf

Oletko tehnyt tuon sivun 28 tarkemman vikakartoituksen sen jälkeen kun vika on paikallistettu ensin ulkoyksikköön. Minusta tällöin tulkitaan vilkahduksia tuon 29. sivun talukon mukaan.

Lopuksi ei auta kuin avannut ulkoyksikön kansi kun vika ilmee ja katsoa sieltä ohjainkortilta tarkemmin mikä termistori vikailmoituksen antaa (sivulla 31 tämän ledin tulkintaohjeet). Sehän voi olla mikä vaan noista 5 anturista.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Tuo sivun 29 listaa käytetään failure recall tilassa! ja 11-6 listaa voidaan käyttää silloin kun vikatila on päällä ilman failure recall toimintoa! failure recall on nimenomaan jälkiselvittelyyn tarkoitettu juttu! ja siis sellaisten vikojen jotka eivät ole aktiivisia siis suomeksi VIKAMUISTI!!


Tuon invertterin kortin ledin voi tarkistaa myös failure recall toimintoa käyttämällä! Ja tämän aion tehdä kunhan pakkanen vähän lauhtuu.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Nytpä on ulkoyksikön P.C.Boardin ledi tarkastettu.

1. Asetin koneen Failure Recall tilaan
2. ja sisäyksikkö alkoi vilkuttaa seuraavalla tavalla: Power valo palaa 3 sek. sitten kolme välähdystä piippausten kera 0.5 sekunnin intervallilla. Eli ulko yksikön termistoreihin viittaa.
3. Kone edelleen Failure Recall tilassa. menen ulos otan ulkoyksiköstä kuoripellit pois ja löydän P.C. boardilta vilkkuvan ledin joka sanoo että yksi välähdys 2.5 sekunnin välein ja tämä tarkoittaa service manuaalin taulukon sivu 29 mukaan Discharge temperature thermistor tai Defrost thermistor.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

No löytyihän sieltä joku guru ;D

Erityisen paljon on tänä talvena vaivannut kun on ollut näitä pakkasia aikas paljon enempi kuin viime talvena!
/a020
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Late sanoi:
Erityisen paljon on tänä talvena vaivannut kun on ollut näitä pakkasia aikas paljon enempi kuin viime talvena!
/a020

Oletko tarkastanut nuo anturit ulkoyksiköstä? Olisiko jossain ulkoyksikön piirikortilla kylmäjuotos?
Sen imuilma-anturin voisi ottaa siitä suojakotelosta irti törröttämään vinottain. Sinne suojakotelon sisälle kerääntyy anturin ympärille jonkin verran jäätä noista sulatushuuruista. Mulla on kuva jossain foorumilla tuosta.
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

En muistanut tällaisen topicin olemassaoloa mutta piti ruveta penkomaan kun tuli ajankohtaiseksi ja löytyihän se.
Mitsu FA25VAH ollut asennettuna reilu 4 vuotta ja nyt tuli ensimmäisen kerran vikakoodi 6.
Olosuhteet kyllä samansuuntaiset kuin muillakin vikakoodin ilmaantuessa, eli kämpässä lämpöä enemmän kuin ilpin pyynti ja ulkona pakkanen kiristymässä. En havainnut katsoa oliko -15°C, mutta alle -10°C kuitenkin.
Hetkellinen (alle puoli minuuttia) virtojen katkaisu ei saanut pumppua tokenemaan, joten päätin sammuttaa pumpun kakesta yöksi ja katsella seuraavana päivänä pitääkö kutsua korjaaja paikalle. Aamulla kuitenkin päätin laittaa pumpun päälle ja taas toimii niinkuin pitääkin.
En ole sen kummemmin vikaa tutkinut, mutta nyt tietää hiukan seurata, jos vian ilmeneminen tosiaan riippuukin olosuhteista eikä siitä että pumppu on räjähtämässä käsiin :D
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Oliko jo kokeiltu vaihtaa tuo ulkoyksikön Defrost thermistor (RT61) miel. kaapeleineen & liittimineen?

Mikähän mahtaa olla oikosulun tulkintaraja ja tuon anturin kiinnityspaikan liittimien suojaustaso? Eli voisiko olla vesijohteinen tilapäinen oikosulku?
 
Vs: Mitsun vikakoodi 6

Kattos peijjakasta vika ei olekaan minun korvien välissä ::)

Tähän minun mitsuuni on vaihdettu kaikki mahdollinen useaankin otteeseen eikä kun sama vaiva vaan toistuu aina kun tilanne on se: että ilppi "huilaa" ja pakkanen kiristyy. Niin varmasti on aamulla 6 valon vilkahdusta luettavissa POWER valolta. /g070
 