Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta.

  • Yli 54

    Äänet: 11 34,4%
  • 52

    Äänet: 4 12,5%
  • 50

    Äänet: 7 21,9%
  • 48

    Äänet: 3 9,4%
  • 46

    Äänet: 3 9,4%
  • 44

    Äänet: 2 6,3%
  • 42

    Äänet: 1 3,1%
  • alle 40

    Äänet: 1 3,1%
  • Ilppi on seis

    Äänet: 1 3,1%

  • Äänestäjiä yhteensä
    32
  • Äänestys suljettu. .
H

Hemmo

Vieras
Äänestys on päättynyt
Yhteenveto löytyy http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3900.0


Tämä on jatkoa jo aloittamalleni puhalluslämpötilan mittauksille
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -10 astetta
Ohje, miten mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
-ulkolämpötila siis n. -9:sta -12:n astetta pakkasta.
-lämmitys manual-asetuksella
-puhallus manual-asetus, nopeus voidaan valita sen mukaan, millä saavutetaan korkein lämpötila.
(tämä syystä, että invertteri- ja on/off pumpuilla on tässäkohtaa selviä eroja)
-lämmönpyyntö maximilla
-mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.

Käynnissä on siis -5, -10, -15 ja -20 asteen mittaukset.
Saa nähdä kuinka kovemmilla pakkasilla käy


35
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Ulkolämpötila -10,4.
Puhallus maksimilla (4) imuilma 24 astetta ja puhallusilma 40,4.
Puhallus minimillä (1) imuilma 25 astetta ja puhallusilma 50,3.
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Ulkona -10, Pyynti 30, puhallus 1:llä

Puhalluslämpö käväisi taas 57 asteessa josta laskettelee tuonne 50 tuntumaan. ;D
Hyvin toimii.
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Ulkolämpötila -10,0 pyynti +31C.
Puhallus maksimilla (4) imuilma 24,5 astetta ja puhallusilma 40,8.
Puhallus minimillä (1) imuilma 26 astetta ja puhallusilma 52,7.

Kovin näyttää tasaisesti samoja lämpöjä nämä FA25:t puhaltelevan :D
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Ulkona -9,8 ja pyynti +30astetta.

aloitettu puhallus tehosta 1
Puhallus I (min) imuilma 25,6 / puhallus 52 Sähkönkulutus 1930-1970W COP=2,5 Lämpöteho=4,84kW
Puhallus II imuilma 25,8 / puhallus 52 Sähkönkulutus 1950W COP=2,7 Lämpöteho=5,3kW
Puhallus III imuilma 25,8 / puhallus 50,5 Sähkönkulutus 1930W COP=2,9 Lämpöteho=5,5kW
Puhallus V(max) imuilma 26,2 / puhallus 48 Sähkönkulutus 2130W COP=2,6 Lämpöteho=5,6kW
testin lopussa aloin ihmettelemään ku sähköteho alkoi laskea, mutta sulatushan sieltä tuli sopivasti testin perään. eli kenno tukossa Ja siksi ilmeisesti Maximi puhalluksen COP on huonompi kuin III puhalluksen.
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Boosman sanoi:
Ulkona -9,8 ja pyynti +30astetta.

aloitettu puhallus tehosta 1
Puhallus I (min) imuilma 25,6 / puhallus 52 Sähkönkulutus 1930-1970W COP=2,5 Lämpöteho=4,84kW
Puhallus II imuilma 25,8 / puhallus 52 Sähkönkulutus 1950W COP=2,7 Lämpöteho=5,3kW
Puhallus III imuilma 25,8 / puhallus 50,5 Sähkönkulutus 1930W COP=2,9 Lämpöteho=5,5kW
Puhallus V(max) imuilma 26,2 / puhallus 48 Sähkönkulutus 2130W COP=2,6 Lämpöteho=5,6kW
testin lopussa aloin ihmettelemään ku sähköteho alkoi laskea, mutta sulatushan sieltä tuli sopivasti testin perään. eli kenno tukossa Ja siksi ilmeisesti Maximi puhalluksen COP on huonompi kuin III puhalluksen.
Anteeksi tyhmyyteni mutta mites se lasketaankaan tuo lämpöteho?
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Ehkäpä on parempi käyttää sanaa arviointi. Jos tiedät puhalluksen määrän, niin tuolta voisi löytyä apua. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1854.0
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Liitteenä pika koti-cop excel taulukko.


(mukavasti tuo pana tuntuu lämpöä tekevän)
ei oo ollu takan lämmitystä eikä ilmastoinnin esilämmitystä vieläkään päällä eikä lämmitys pattereita päällä.
säästyy säästyy..
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Yksi kauneusvirhe näyttää olevan laskurissa: kulutettu sähkö on ilmoitettava tehona eli kW eikä energiana kWh. Tai sitten lämmityksen amtama energia on laskettava tunnin ajalta, jolloin molemmat ovat kWh. (Jos kW jaetaan kWh:lla, niin copin laaduksi tulee 1/h eli noin 0,00028 Hz eli COP=0,0007 Hz.) ;)
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Boosman sanoi:
Liitteenä pika koti-cop excel taulukko.


(mukavasti tuo pana tuntuu lämpöä tekevän)
ei oo ollu takan lämmitystä eikä ilmastoinnin esilämmitystä vieläkään päällä eikä lämmitys pattereita päällä.
säästyy säästyy..

Boosman ja muutkin "koti-COPin laskijat", ilman tiheytenä voisi näissä laskelmissa käyttää 1,165 kg/m3 ;)
tässä lisätietoa tuosta asiasta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2812.msg35335#msg35335

Tuolla 1,25 kg/m3 tulee noin 7% isompia teholukemia. => Aika suuri virhe myös COPissa ~0,2 :-\

Toisaalta sisäilman kosteuskin pitäisi huomioida laskelmissa. Kyllähän se sisäilman sisältämä vesi myöskin lämpenee. http://208.56.121.241/pietiko/sovellus/kosteus.htm
=> 1,2 kg/m3 voisi sittenkin olla tuo kostean sisäilman ilmantiheydeksi oikeampi lukema laskelmiin
(Ilmankosteus välillä 30 -50% ja sisäilma noin 25 astetta)

Myös noissa puhallusmäärissä voi olla isoja virheitä SM vs. todellisuus. Esim. E12EKEBissä oli TM RK:n testin mukaan puhallusteho täysillä oli 6% pienempi kuin Service Manuaalissa ilmoitettiin. Kannattaa tämäkin asia huomioida. Likainen ilmansuodatin on sitten oma juttunsa. :D

Korjattu tuo väittämä, koska vihre oli 0% todellisuudessa, aiempi laskelma perustui Power Full -moden puhallustietoon.
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

janti kirjoittaa:Toisaalta sisäilman kosteuskin pitäisi huomioida laskelmissa. Kyllähän se sisäilman sisältämä vesi myöskin lämpenee.

Ilman ominaislämpökapasiteetti on 1 kJ/kg/aste ja vesihöyryllä vastaavasti 2 kJ/kg/aste. Huoneilmassa on tyypillisesti kosteutta 6 g/ilmakilo. Siis tässä tilanteessa kosteus vaikuttaa noin 3 gramman painolla ilmakilon lämpökapasiteettiin. Yksinkertaisesti kosteuden vaikutus näkyy vasta neljännessä numerossa. Miten se voidaan huomioida, kun kaikki laskelmat voidaan tehdä korkeintaan kahdella numerolla? On yhtä marginaalinen ilmiö, kuin se, että pitää käyttää autoillessa polttoainekulujen pienentämiseksi lyhyitä kalsareita, jolloin kuormaa on vähemmän. ;)

Kun tässä on kyse ilpin lämmittämästä ilmasta, niin olomuodon muutokset eivät tule kyseeseen. 8)
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

OT ;D näin sen homman pitää toimia, KotiCOP laskuria päivitetty uudella ilmanominaislämpö arvolla 1,2 xx/xx/x
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

;Dja nyt kun saadaan siihen vielä oikeat lämpötilat jotka eivät ole luonnon vakioita niin ollaan oikeilla hetkisilä tarkoitaa suunnillen hetkellistä copia taii energian tuottoa tai sit ollaan huomatu jotain mitä muut ei vielä
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Jahas, taas päästiin pakkasille ;)

Pohjois-Suomessa taitaa jo olla -10 asteen mittaus mahdollista.

Kaakkoinen suomi: -3,2
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Voisitko, Boosman, muotoilla sen cop-arvon kaksinumeroiseksi eli yhdelle desimaalille? Siinä on nyt 9 numeroa! ;)
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

teukka sanoi:
Voisitko, Boosman, muotoilla sen cop-arvon kaksinumeroiseksi eli yhdelle desimaalille? Siinä on nyt 9 numeroa! ;)
Mielellänihän minä :'( jos vain osaisin :-\

Kokeilen" excel for dummies ", en lupaa onnistua hommassa ;D

edit: olipas se helppo....
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Puhalluslämpötilan mittaus-testi etenee mainiosti ;)
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Taas päästiin pakkaselle suomessa.
Kaakois-suomessa -4 astetta.

Mutta päästäänkö tekemään -10 mittauksia? ;)
Huom. Ja -5 asteen mittauskin on edelleen käynnissä....
 
Vs: Puhalluslämpötila miinus 10 asteessa?

Hemmo sanoi:
Mutta päästäänkö tekemään -10 mittauksia? ;)
Huom. Ja -5 asteen mittauskin on edelleen käynnissä....

Kyllä päästään jos ei ihan rannikolla satuta asumaan.
Ohessa Savonlinnan ennuste.

Avaisitko Hemmo sen -15 asteen mittauksenkin ;)
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Nyt kun täällä Etelä-Savossakin on päästy -10 asteeseen niin laitetaas omat lukemat näytille
pyynti HiPower +30, ulospuhallus 5 nopeudella 38, 1 nopeudella +48.
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Eilen illalla tekaisin testin, kun ulkona oli noin -11 (neljän eri mittarin näyttämät -8 -> -12, suurin osa siellä kylmemmän pään tuntumassa).

Puhalluslämpö max. 55,7. Ottoteho max. 1600 W. Ohessa kuva puhalluslämmöistä, testi alkoi n. klo 22:15.
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Testasin pienimmällä nopeudella ja ulkona -11c, ilppi puhalti +56c. Eli pumppu pelittää, mutta tehot loppuu yksin pumpulla talon lämmittämiseen kun pakkanen kiristyy yli -10c. Näi meitin 1,5 rintamamiestalossa. Lämmitän ala ja yläkertaa pumpulla.
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta*

Pakkasta -9.9 C.

Ulospuhalluslämpötila 55,7 C
Puhallinnopeus 1
Pyynti 31 C
Max ottoteho 1900W
Pumppu Mitsu FD25

Lukemat on otettu aamupäivällä ja nyt pakkanen lähestyy -15 C. Taitaa lähestyä myös se raja, että pumpusta loppu teho hoitaa talon lämmitys yksinään. Pyynti piti nostaa nyt 24 C ja puhallus kakkoselta kolmoselle, kun alakerran lämpö oli jäi 19-20C nurkilla. Neliöitä on noin 190 ja patterit eivät ole vielä päälle (kylpyhuoneen lattialämmitystä lukuunottamatta). Yläkerran pumppu odottelee vielä asennusta. Aion kyllä kokeilla missä pakkasraja kulkee yhdellä pumpulla lämmitettäessä.
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta*

Pana E12-EKEB 52°C

E,
haa,
helppoo!
°°°°°°°
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Ulkona -12,puhallus minimillä +46 ja max asennossa +38. Pumppuna Pana RE9GKE.
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Tarkkana nyt!
Herätys!

Nyt on hyvä keli keskisuomessa mitata -10 asteen "Hemmotesti"

Kun ei tiedä milloin se taas lykkää lämmintä ja loskaa... ;)
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Saas nähdä, päästäänkö suomessa nyt -10 asteen pakkasiin.
Etelä-suomeen tuo pakkanen taitaa kipaista vain muutamaksi tunniksi ensiyönä.

Ja kukapa sitä yöllä Hemmo-testiä jaksaisi kyttäillä :)
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta*

Sanyo SAP-KRV124EHDXN, Tiehallinnon mittarissa -10.0 (16.2. klo 11), pyynti max, puhallus 1:
- max puhalluslämpötila 56.9 muutaman minuutin päästä, ottoteho noin 1700W

Toistui sama kuin -5 asteessa. Tiedä kuinka paljon tuo aurinko sitten lämmitti ja vaikutti asiaan, lämpömittari meni ainakin nollaan. -12 on käynyt mittari parhaimmillaan.
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta*

Pumppu Mitsu FD25
Pakkasta oli illalla -9.9 C.
Ulospuhalluslämpötila 55,7 C
Puhallinnopeus 2
Pyynti 31 C
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Vihdoinkin pääsin mittaamaan -10:nen testin. :P Kelit on ollut vaan sellaiset , ettei ole osunut oikeen kohdalle , vaan ovat pitkältikin olleet alle ja joskus harvoin kun on ollut pakkasta enemmän niin sitten on ollut enemmän , muttei kuitekka nii paljo , että olisi saanut osallistua seuraavaan mittaukseen.

Ulkona pakkasta siinä -10 ja dataloggerin keskiarvo oli -11.5 mittausajalta.
Korkein saavutettu lämpötila 48°C pyynnin ollessa 32 ja puhallus minimillä.
Lämpöjen tasaannuttua laitoin Full Power moodin päälle , jolloin ainakin puhallus vaihtuu maximille. Tällöin korkein lämpö jäi 41°C:seen.
Sisälämpö oli jotain 23-24°C. Kuvassa myös lämpötila 3-tieventtiilin päältä.
Tehonkulutus oli maksimissaan n. 1310W ja Full Power tilassa n. 1260W.
Alla käyrä ja kuva kennosta kokeen maksimilämpöjen paikkeilta.

Testi 1: 59°C @ +7°C
Testi 2: 57.9°C @ 0°C
Testi 3: 51.8°C @ -5°C
Testi 4: 47.9°C @ -10°C
 
Vs: Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -10 astetta**

Mitsu FD-25

Pyynti 31
Ulkolämpötila -11
Puhalluslämpö 57,2
Sisälämpötila n. 23

Käyttämäni langaton digitaalimittari ei näytä olevan omiaan tähän (vrt. 56,3@-5), mutta siinä oli tämänpäiväiset tulokset.
 