Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

SLJK

Aktiivinen jäsen
Ultimaten 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu on hurissut talon seinustalla 8.10.2009 alkaen 263 tuntia. Laite lämmittää v. -49 rakennettua ns. rintamamiestaloa, jonka kolmessa kerroksella on enemmän tai vähemmän lämpimiä tiloja 160 m2.

Kytkentä on toteutettu siten, että patteri- ja lattialämmitysverkon paluuvesi tulee suoraan sisäyksikön lämmönvaihtimelle. Sisäyksiköltä lähtevä vesi kulkee erillisen vesi/vesi lämmönvaihtimen läpi, jolla esilämmitetään sähkötoimiselle lämmönvesivaraajalle syötettävä lämmin käyttövesi. Tämän erillisen vaihtimen jälkeen vesi on ohjattu edelleen suoraan patteriverkon menoon.

Laitteiston sähkönkulutusta mittaa kWh-mittari. Mittari on sähköyhtiöiden sähkönkulutuksen mittaukseen yleisesti käytetty laskutusmittari. Mittari mittaa siis kaiken "Ultin" kuluttaman sähkön, joka pitää sisällään sisäyksikön 100 W tehoisen kiertovesipumpun sähkönkäytön sekä ulkoyksikön sähkönkulutuksen sulatuksineen.

Ultilta lähtevä lämpöteho on mitattu Campstrupin Multical 66 tyyppisellä kaukolämmön laskutusmittauksiin tehdyllä lämpömäärämittarilla. (mittari ei kykene mittaamaan negatiivista lämpövirran suuntaa eli ulkoyksikön sulatukseen käytettyä lämmön määrää)

Mittausten mukaan 263 tunnin tarkkailujakson aikana laite on kuluttanut sähköä 262 kWh ja lämpöä on virrannut ulos 540 kWh. COP-arvo on siis karvan yli 2, jos unohdetaan ulkoyksikön sulatukseen käytetty energia.

Hetkellisarvoina on rekisteröity mm. suurin tuntinen 4,2 kW keskiteho 11.10.09, jolloin ulkolämpötila oli reilusti plussan puolella.
Lämpömäärälaskurin hetkellinen suurin huippuarvo on ollut 5,2 kW ja silloin ulkolämpötila oli 9 ”C.

Maanantaina 19.10.09 kun ulkolämpötila oli 2,5 ”C antoi ”Ulti” ulos sulatusjakson jälkeen 4, 2 kW joka hiipui arvoon 3,7 kW ennen sulatusjakson alkua. Ulkoyksikön jäähdytysrivat olivat silloin jo aikalailla kuurassa (ilmankosteus oli tapissa ja tihutti).

+2,5 asteen ulkolämpötilassa mitatut 4,2 kW antotehoa vastaavat muut lukemat olivat ma 19.10.09 seuraavat:
paluuvesi 31,2 ”C
menovesi 37,3 ”C
vesivirta 622 l/h

Toivottavasti teille muille Pelle pelottomille on hyötyä näistä mittaustuloksista

Markku R
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Melko mainioita tuloksia.. useimmat joutuvat arvoimaan veteen saadut tehot ja energiat jotenkin.

Saakos sitä vehjettä käymään osatehoilla ?
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Kyllä laite osatehoilla käy. Sen ohjaus on aseteltu siten, että se säätää huonelämpötilaa, jossa ohjausyksikkö sijaitsee (oh). Laitteelta lähtevä patteriverkon kiertovesi on siis aina juuri sen lämpöistä, joka riittää ylläpitämään asetellun huonelämpötilan.

Satunnaisten havaintojen mukaan laite ajaa lähtevän lämpötehon arvoon 1,2 kW ennen kuin kompressori pysähtyy. Kiertovesipumpun laite jättää päälle vaikka kompressori on automaation ohjaamana seis tilassa ja aseteltu huonelämpötila on saavutettu. Jos laitteen pysäyttää ohjausyksiköltä manuaalisesti pysähtyy myös kiertovesipumppu.

Tällä kytkentätavalla automaation toimintatapa on OK, sillä laitteen huiliessakin patterikiertoon liitetty erillinen vesi/vesi lämmönvaihdin esilämmittää lämpimän käyttöveden patterikiertoveden lämpötilaan.

Markku R
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Väliaikatietoja

Lämpömäärälaskurin mukaan paketti on antanut 8.10.2009 - 3.11.2009 välillä lämpöä ulos 1432 kWh ja sähköä se on mittauksen mukaan kuluttanut 658 kWh.

Laite on tuottanut em. välillä käytännössä kaiken asunnon tarvitseman lämmön. Ulkolämpötilan raja-arvo, jossa tarvitaan lisälämpöä peliin on vielä arvoitus. Lämmön kulutuksen keskiteho on kuitenkin tarkkailujaksolla ollut 2,2 kW, joten puiden poltto hellassa alkanee jo ennen -10"C pakkasia.

Tällä 625 tunnin tarkkailujaksolla Ulti on säästänyt sähköä 774 kWh, eli 10 snt/kWh mukaan laskettuna 77,4 euroa. Rahi-menetelmällä laskettuna 1300 € hintainen laite maksaa itsensä takaisin reilussa 2 vuodessa, ellei se sano sitä ennen "poks".

Edellä mainittujen mittaustulosten pohjalta saadaan paketin keskimääräiseksi COP-arvoksi 2,18.

Ennakko-odotuksista poiketen laite antaa Ultimaten lupaamat max. tehot ainakin plussan puolella. Nollassa se antaa maksimissaan sulatusjakson jälkeen 4,1 kW, joka hiipuu arvoon 3,6 kW ennen uutta sulatusta. Paketille tulevan patteriveden lämpö oli oli max arvoja mitatessa 35"C ja ulos lähti 41"C vettä.
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Ultin 5500 iverter + sisäyksikkö (lämmönvaihdin + kvp) on 8.10.2009 - 10.11.2009 välisenä (791 tunnin) aikana tuottanut lämpömäärälaskurin näyttöön 1872 kWh. Samalla aikavälillä se on kuluttanut sähköä 874 kWh.

10 snt/kWh sähkön hinnalla laskien se on säästänyt sähköä jo liki 100 euron verran. Jos vekotin käy ja kukkuu vielä parin vuoden päästä, voin päästä jopa voitolle.

COP arvoksi tarkkailuvälillä saadaan siis 1872 / 874 = 2,14. Laskelmassa ei ole huomioitu sulatusjaksojen aikana hukattua energiaa. Lämpömäärälaskuri ei osaa mitata negatiivista lämpövirtaa.

Kiinteistön ominaiskulutuksen keskiarvo mittausjaksolla on ollut 1872 kWh / 791 h = 2,37 kW eli 56,9 kWh/vrk (lämmitys + käyttöveden esilämmitys). Laite on rimaa hipoen kyennyt tuottamaan tämän lämmön.

Kehnoimmillaan tuotto on ollut kostealla nollakelillä, kun ulkoyksikön kennosto kuuraantuu nopeasti. Mittauksissa se näkyy siten, että lämmön tuotto tippuu pahimmillaan sulatuksen jälkeisestä arvosta 4,1 kW arvoon 2,7 kW ennen uutta sulatusta. Laitteen ottama sähköteho on (täyden tehon) lämmitysjaksolla 1680 kW antotehon hiipumisesta huolimatta. Sulatusväli 0 "C lämpötilassa on n. 1 tunti.

Markku R
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Olisi mielenkiinotoista lisätä toinen lämpömäärämittari ja vekslata lämmönmittaukset toisinpäin jolloin sulatukseen kiertovedestä käytetty energia saataisiin näkyville.
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Dippa sanoi:
Olisi mielenkiinotoista lisätä toinen lämpömäärämittari ja vekslata lämmönmittaukset toisinpäin jolloin sulatukseen kiertovedestä käytetty energia saataisiin näkyville.

Eikä välttämättä tarvitse, kuin vaihtaa antureiden paikkaa nykyisestä mittarista vuorokaudeksi, jolloin saa jo kohtuullisen hyvän arvion 'jäähdytystehosta' sulatuksissa.
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Tilator sanoi:
Eikä välttämättä tarvitse, kuin vaihtaa antureiden paikkaa nykyisestä mittarista vuorokaudeksi, jolloin saa jo kohtuullisen hyvän arvion 'jäähdytystehosta' sulatuksissa.

Ihan hyvä idea ainakin silloin kun mittarissa on kaksi irtoanturia. Olikos se muuten niin että siinä sensus pollucomissa on toinen anturi kiinteästi?
 
Vs: Mittaustuloksia / 5500 Inverter ilma-vesilämpöpumppu

Nimimerkki "Tilator" on oikeassa sulatuksen lämmityskierrosta varastaman mittauksen suoritustavan suhteen. Omassa Kamstrupin Multical mittarilla toteutetussa mittauksessa ei tarvitsisi tehdä muuta kuin vaihtaa lämpötila-anturit taskusta toiseen ja mittaus laskisi patterikierrosta ulkoyksikön sulatukseen kaapatun lämpöenergian määrän. Vesivirran suuntahan on patterikierrossa ja siten virtausmittarilla sama riippumatta VILPin toimintatilasta.

Lämpömäärälaskuri askeltaa kuitenkin yhden kWh:n pykälissä, joten sulatusjaksoja tarvittaisiin useita ja niiden määrä tarkastelujaksölla tulisi mitata, jotta mittaustarkkuus olisi riittävä.

Toisaalta kun lämpömäärälaskurin mittaama patterikierron virtausnopeus on käytännössä vakio, voidaan ulos puhallettu lämpömäärä mitata tämän vakiovirtauksen ja jatkuvatoimisten lämpötilamittausten perusteella.

Edellä kuvatulla mittaustavalla uupuisi mittaustuloksista kuitenkin ulkoyksikön ottama sähköenergian määrä, joka on puhdasta häviötä sulatusjakson aikana. Tarkka sulatusjakson hukkaaman energian määrä edellyttäisi siis sekä lämpömäärän että sulatukseen käytetyn sähkömäärän mittausta.

Markku R
 