zadah sanoi:- Joka käynnistys kuluttaa konetta
- Käynnistyksen jälkeen paisuntaventtiilin säätö on noin minuutin ajan persiillään, joka heikentää Coppia. Eli lyhyissä käyntijaksoissa ei prosessi ehdi kunnolla edes tasaantua.
repomies sanoi:zadah sanoi:- Joka käynnistys kuluttaa konetta
- Käynnistyksen jälkeen paisuntaventtiilin säätö on noin minuutin ajan persiillään, joka heikentää Coppia. Eli lyhyissä käyntijaksoissa ei prosessi ehdi kunnolla edes tasaantua.
Mitenkähän invertterikoneen kierrosten muutokset sitten, mahtaakohan sekin olla kovasti kuluttavaa?
Joskus aikanaan mäntämoottoritekniikan opettaja totesi, että ei ne kierrokset konetta riko vaan kierrosten muuttuminen. Taisi olla kyse lähinnä jostain AVCO Lycomingin padoista, enkä tiedä miten yleispätevä totuus tämä oli.
Raksaaja sanoi:Mitenkähän invertterikoneen kierrosten muutokset sitten, mahtaakohan sekin olla kovasti kuluttavaa?
Joskus aikanaan mäntämoottoritekniikan opettaja totesi, että ei ne kierrokset konetta riko vaan kierrosten muuttuminen. Taisi olla kyse lähinnä jostain AVCO Lycomingin padoista, enkä tiedä miten yleispätevä totuus tämä oli.
Totta tuokin. Kierrosten muuttuminen rasittaa paljon vähemmän kuin sammuttaminen ja käynnistäminen.
Pelkästään moottorin kestävyyttä ajatellen olisi paras vaihtoehto olla käyttämättä sitä. Toiseksi paras vaihtoehto olisi käyttää sitä jatkuvasti samalla optimikuormalla, samalla optimikierrosluvulla, samassa optimilämpötilassa.
Paljokohan ILP:in kertyy käynnistyksiä vuodessa?
Adamooppeli sanoi:Paljonko raksaajalla on vesitilavuus ja miten pumppu käyttäytyy tuolla 8kW ja 108m2 lämmitettävää.
Adamooppeli sanoi:Paljonko raksaajalla on vesitilavuus ja miten pumppu käyttäytyy tuolla 8kW ja 108m2 lämmitettävää.
ekis sanoi:Itseäkin vähän kiinnostaa kuinka nopeasti pumppu saa nostettua paineen/lömmöt katkon jälkeen? Nouseeko hitaasti vai nopeasti?
Raksaaja sanoi:Putkea on putkimiesten epämääräisen tuheruksen perusteella 556 metriä. Silmämääräisesti veikkaisin putken olevan ulkohalkaisijalta 16mm. Itulan speksien mukaan 16mm putken vesitilavuus on 0.113, jos tuo tarkoittaa litraa per metri, niin vesitilavuus on vain 63L?? Kuullostaako normaalilta?
Kahden vuoden aikana pumppulle on kertynyt käynnistyksiä 9272 kpl ja tunteja kertynyt 2877 kpl. Eli keskiarvo 18,5 minuuttia per käynnistys ja keskimäärin 12,7 kertaa vuorokaudessa. Kesällä kun tehdään vain lämmintä vettä ja ylläpidetään manttelivaraajan lämpöjä keskiarvo on 5 minuuttia per käynnistys. Vastaavasti lämmityskaudella liikutaan välillä 15-30 minuuttia per käynnistys (jossa mukana myös nuo käyttövesivaraajan 5 minuuttiset). Tällaisia käynnistyksiä siis tehdasasetuksilla, eli lämmityksen asteminuutit ovat 120. Viime talvena kokeilin 160, mutta silloin laattalattia pääsivät vähän turhan kylmäksi ennen seuraavaa lämmityssykliä.
sam123 sanoi:Kuva kertoo paremmin kuin tuhat sanaa: http://koti.kainuu.com/lb/trend.jpg


tuosta kuvasta vaan, että ajetaanko tuota kompuraa tuon varaaja ala lämpötilan mukaan jollakin dT vai miten..sam123 sanoi:Kuva kertoo paremmin kuin tuhat sanaa: http://koti.kainuu.com/lb/trend.jpg
Niin tuossakin kuvassa olisi monta "tilannetta" missä kompura vois jatkaa hommia.. eikä sammua pieneksi hetkeksi.. eikös tuokin jonkinlaista pätkäkäyntiä ole.. pakkasta kuitenkin yli -20... miten lienee invertteri mlp pyörineekö ne sitten kokoajan jollakin teholla...A-P.K sanoi:no alatilan mukaan ja sen dt:lläKyseessä ei ole mikään vaihtoventtiilikone
Ohjauslogiikka on yhtä peestä näissä kaikissa vehkeissä tai sanotaan yhtä ala-arvoisia hintaan nähden![]()

sam123 sanoi:Koko laskuri on täyttä huuhaata lattialämmitystalossa. Tämän nyt jokainen tajuaa ihan peruskoulupohjalta
Voit olla siis ihan huoletta.
Espejot sanoi:Miksi?
sam123 sanoi:Kysytkö vittuilumielessä vai etkö oikeasti tiedä?
sam123 sanoi:Siinä lattialämmitysputken ympärillä on niin paljon betonia että putken vesitilavuus on aivan sivuseikka. Betonin hitautta ei pysty arvuuttelemaan pelkällä talon tietyn hetken tehon tarpeella.
Vaihtoventtiilikoneella tuo "betonivaikutus" korostuu ja sunttaavalla koneella pienenee, jota sitten kompensoi taas varaajan suurempi tilavuus jne.
Espejot sanoi:Kysytää sitten vielä tämmöinen kysymys... VILP:ssä minimivirtaama on esim. 11 kW laitteilla luokkaa 2 m3/h, onko mlp-pumpuilla moisia rajoituksia?