Monivammainen 310p

Nonii. Nyt se tämä meidän Nibe on sitten vissiin seonnut lopullisesti.

Kompura on kuollut. Ei kompuroi vaikka valo palaa, että hyvin menee. Pytty lämpiää sähkövastuksella ja sen merkkivalo palaakin välillä. Mutta! Välillä vaikka valo sammuukin, niin olen yllättänyt laitteen viekkaasti lämmittävän vettä ihan piruuttaan. Ihan sinne ähkyyn asti eli johonkin 63C…

Tässä nyt on sitten soiteltu vähän sinne ja tänne ja kyselty apuja, mutta enimmäkseen keskustelut on kääntynyt siihen F470 tarjouksen lähettämiseen ja kai se sitten joku semmonen pitää hommata.

No mutta kuitenkin. Ennenkuin se Niben seuraaja saapuu on ongelma päällä eli tuo ylenpalttinen korventaminen. Kurkkasin tuonne paneelin taakse ja sieltä löytyi aikalailla tummentunut rele.

Johtuuko käytös tuosta? Voiko vaihtaa? Miten? Millä tuo on kiinni?

IMG_7103.jpeg


img_7105-jpeg.91347
 

Liitetiedostot

  • IMG_7105.jpeg
    IMG_7105.jpeg
    195,5 KB · Lukukerrat: 1 124
Viimeksi muokannut moderaattori:
Johtuuko käytös tuosta? Voiko vaihtaa? Miten? Millä tuo on kiinni?
Ilmeisesti on juurikin kompressorin rele RE1 joka on musta kuten tässä
 
Tuossa kuvat f410 vastaavasta piirilevystä. Kolvaamalla ovat releet kiinni levyssä. Hieman ihmetyttää tuo kattilanlämmönnousu vastuksilla noin korkeeksi , ettei vain olisi vastuksen kontaktorissa jotain vikaa eli jatkuvasti päällä. Viimeinen kuva vastuksen kontaktorista , niitä on masiinassa 2kpl.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20231207_181325.jpg
    IMG_20231207_181325.jpg
    171,8 KB · Lukukerrat: 175
  • IMG_20231207_181336.jpg
    IMG_20231207_181336.jpg
    133,4 KB · Lukukerrat: 156
  • IMG_20231207_182050.jpg
    IMG_20231207_182050.jpg
    107 KB · Lukukerrat: 184
Onko kattilan lämpö tippunut kertaakaan vian jälkeen alle n 54- 50 asteen. Jos vastus pitää lämmön koko sitä korkeemalla, ei kompressori käy kun sille ei ole ns tarvetta.
Sähkövastukselta saisi osaava mitattua , mitä sille tulee.
 
Onko kattilan lämpö tippunut kertaakaan vian jälkeen alle n 54- 50 asteen. Jos vastus pitää lämmön koko sitä korkeemalla, ei kompressori käy kun sille ei ole ns tarvetta.
Sähkövastukselta saisi osaava mitattua , mitä sille tulee.
On tippunut sillon kun toimii lähes normaalisti (pl. kompura, joka ei toimi ollenkaan.) Silloin tällöin jää helottamaan ja silloinkin vastuksen merkkivalo sammuu 54 huitevilla.
 
Ihmettelen vain sitä että nostaa noin korkeelle vastuksella lämmön , kun pitäisi lopettaa 52 asteessa vastuksella lämmittämisen normaalisti.
Jotain vikaa siinä mustassa releessä varmaan on, helpompaa vaihtaa koko kortti. Torissa myynnissä paljon varaosia. Kortissa on numero millä löytyy oikeanlainen. F410 ssä voi olla sama kortti
 
Nyt se sitten oli kylmennyt koko laitos sillä välin kun olin töissä. Kompuran valo ei pala ja sähkövastuksen valo vilkkuu. Vesi ei lämpene pytyssä. Sillä hätävaramallilla lämpenee vielä.

Olisiko suositella Raahen seudulla tai lähialueella firmaa, joka näppärästi kopistelisi uuden vehkeen vainajan tilalle?

Ja mikä tilalle? F470? F750?. Asumus on n. 150 neliöinen, 1,5 kerroksinen ruotsalainen parakki, jossa alakerta vesikiertoisilla pattereilla ja yläkerta ainakin vielä sähköpattereilla. Älvsby tyyliin korvausilma ryystetään räppänöistä. Tilannetta huojentaa massiivinen leivinuuni keskellä torppaa ja puutahan on mettässä, niin ettei läpi nää.
 
Nyt se sitten oli kylmennyt koko laitos sillä välin kun olin töissä. Kompuran valo ei pala ja sähkövastuksen valo vilkkuu. Vesi ei lämpene pytyssä. Sillä hätävaramallilla lämpenee vielä.
Lueppa käyttöohjetta, mitä siellä sanotaan siitä kun sähkövastuksen valo vilkkuu. Veikkaan että kyse on verkkokäskyohjauksesta joka on kytketty pumpulle. Kaapeli on välillä F310P - talon mittakeskus.

1702495640566.png
 
Viimeksi muokattu:
Nyt se sitten oli kylmennyt koko laitos sillä välin kun olin töissä. Kompuran valo ei pala ja sähkövastuksen valo vilkkuu. Vesi ei lämpene pytyssä. Sillä hätävaramallilla lämpenee vielä.

Olisiko suositella Raahen seudulla tai lähialueella firmaa, joka näppärästi kopistelisi uuden vehkeen vainajan tilalle?

Ja mikä tilalle? F470? F750?. Asumus on n. 150 neliöinen, 1,5 kerroksinen ruotsalainen parakki, jossa alakerta vesikiertoisilla pattereilla ja yläkerta ainakin vielä sähköpattereilla. Älvsby tyyliin korvausilma ryystetään räppänöistä. Tilannetta huojentaa massiivinen leivinuuni keskellä torppaa ja puutahan on mettässä, niin ettei läpi nää.
F470 vaatii tuloilmakanaviston. Eli ei sovi nykyisen vainaan tilalle. Ja kun talo on 150m2 olisi F750/735 fiksumpi muutenkin.

Mutta kallishan se on.
 
Kyllä 7- 8 on ulkolämpötila anturi. 1, 2 ,3 on verkkokäskyohjaus. Tarkista vielä nuo siltaukset kortilla. Onko valittu sulkeutuva toiminto ?

Toimittaessa se on tuo sulkeutuva toiminto. Joten kaikki sähkö pois koneesta ja nuo 3 johdinta (ruskea, musta, sininen) irti liittimiltä 1, 2 ,3. Ne irroitetut johdinpää pitää eristää esim wagon liittimillä ja laittaa kiinni johonkin että eivät heilu vapaasti. Tämän jälkeen pitäisi vastus lämmittää ilman sähköverkosta tulevaa estoa. ÄLÄ tee näitä jos et ole sähkömies ja täysin varma mitä teet. Ota sähkömies kaveriksi niin ei satu mitään vahinkoja.

1702499370913.png
 
Viimeksi muokattu:
Varmaankin talossa on sähkökiuas joka ei saa olla samaan aikaan päällä niben vastuksien kanssa!
Kosketintoiminto tulee sähkökaapista eli siellä on kiukaan rele mistä kosketintoiminto on otettu.
Rele on voinut hajota tms, kannattaa laittaa sauna päälle pois muutaman kerran ja katsoa loppuuko vilkkuminen
 
Nyt on lievää edistymistä. misa64 taitaa olla jäljillä. Releiden kopistelulla ja kiukaan naksuttelulla alkoi sähkövastuksen valo palamaan. Muttien mutta! Hyvin laimeaa on lämpiäminen… jos valitsin on asennossa 1 ja suntti automaatilla, niin ei saa lämpöä pyttyyn. Valitsin vara-asennolla ja suntti ravollaan lämpiää tosi nihkeästi. Ei ole oikein nyt tehoa…
 
Nyt on lievää edistymistä. misa64 taitaa olla jäljillä. Releiden kopistelulla ja kiukaan naksuttelulla alkoi sähkövastuksen valo palamaan. Muttien mutta! Hyvin laimeaa on lämpiäminen… jos valitsin on asennossa 1 ja suntti automaatilla, niin ei saa lämpöä pyttyyn. Valitsin vara-asennolla ja suntti ravollaan lämpiää tosi nihkeästi. Ei ole oikein nyt tehoa…
Ne sähkövastusten kontaktorit on usein 310/410p ongelmana, niin tässäkin tapauksessa.
Jos löytyy sähkömies naapurista/lähipiiristä niin:
Iso suoja pois ja vaihekynällä/yleismittarilla mittaa vaihtojännitealueelta mitä vastukselle tulee, tuossa kuva mun omasta - nolla on ketjutettu , ruskeat 3kpl muistaakseni 2kw ja valkoiset 1kw
 

Liitetiedostot

  • 20231214_110502.jpg
    20231214_110502.jpg
    165,6 KB · Lukukerrat: 160
Tuo vehje on ns. teknisen käyttöikänsä päässä. Kaikki releet ja molemmat kontaktorit vaihtamalla matka jatkuisi taas hetken. Sinänsä mitään poskettoman kalliita korjattavia kohteita koneessa ei ole kompressorin lisäksi, ainakaan jos on näppärä käsistään ja pystyy vaihtamaan osia itse. Laiska vaihtaa kiertopumpunkin avaamatta putkia. Moottoriosan voi ottaa uudesta pumpusta, yleensä. Runko on ollut sama grundfossin pumpuissa pitkään.

Mutta uusi kone on aina uusi.
 
Takaisin