Monoblock jäätymisenestosysteemi (UPS vai aggregaatti)

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja veemeli
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
VILP ei tarvitsse ympärilleen mitä ilmastosäädetettyä mökkiä, jota jollakin muulla lämmitetään. Kyllä sen voi laittaa ulos ihan seinustalle.

Eneregianlähde olikin tässä pakokaasut ja jäähdytys. Ne ovat kuumempia kuin pakkasilma, joten COP on erinomainen. Jos genraattori tuottaa 2kW sähköä niin se tuottaa samalla helposti 6kW lämpöä pumpattavaksi.
 
Eneregianlähde olikin tässä pakokaasut ja jäähdytys.

Tuo ei tule toimimaan ja päättyy samanlaiseen katastrofiin kuin nuotio VILPin edessä.

Vaikea nähdä mitää tarvetta paskoa VILPpiä jollakin polttomoottorin pakokaasuilla sen enempää kuin pitämällä nuotiota sen alla. Umpinaisessa tilassa koko lämpötilansäätö olisi ihan hepreaa, kone vähintää noessa ja tervassa, kaikki kontataktit märkiä, noettuja ja osin oikosulussa. Luultavasti koneen koppakin jostakin nurkasta sulanut ja osin palanut. Valmistajan takuu sanoisi että vastoin kaikkia ohjeita käytetty ja vakuutus että tahallaan sytytetty tai roviolla muoviosat sulateltu.

Jos jotain muuta siistiä ja puhdasta lämmintä johtaisi, sen pitäisi kattaa se koko lämpönkeruutarve eikä mitään pientä henkäystä johonkin höyrystimen nurkkaan. Loppujen lopuksi nämä haaveet ovat ihan kuolleena syntyneitä ajatuksia. Tämmöistä ilmaista ulkoilmaa parempaa lämpöä ei ole tarjolla kuin jostakin pysäköintikellarista, kaivoksesta tai rautatietunnelista ja tuskin kenelläkään tämän foorumin jäsenistä on saumaa tälläiseen mahdollisuuteen. Pako/savulaasut, kanalat ja muut eläinsuojat voi heittää suoraan romukoppaan.
 
Aina voi laittaa ne pakkasessa aukeavat venttiilit ulos, jos haluaa että systeemi toimii ilman valvontaa.
Kuinkahan hyvin nämä oikeasti toimii?
Ilmeisesti alkavat liruttaa 3 asteessa että vesi pysyy liikkeessä eikä jäädy.
Tuleeko lämmönvaihdin tyhjäksi vain laskemalla vai pitääkö puhaltaa vedet pois.
 
kone vähintää noessa ja tervassa, kaikki kontataktit märkiä, noettuja ja osin oikosulussa.
Hiukan avarakatseisuutta. Tottakai savukaasut johdetaan savupiippuun saastuttamatta itse VILPiä

Tässä kuitenkin keskustellaan puolikuvitteellisesta tapahtumasta niin villitkin ideat ovat tervetulleita. Tai ei enää niin puolikuvitteellisestakaan... Esim. Carunan vaikutusalueella on edelleen melkein kolme tuhatta ihmistä ilman sähköä ja joillakin sähkökatkon kesto alkaa lähentelemään 72:ta tuntia.

Itse olisin tuossa kohtaa aika valmis kokeilemaan mitä tahansa viritystä silläkin uhalla että muutaman tonnin laitteesta menee takuu vs. talossa jäätyy lattialämmityksen putket.

1767119554186.png


1767119530967.png
 
Tuleeko lämmönvaihdin tyhjäksi vain laskemalla vai pitääkö puhaltaa vedet pois.

Niitä tulee kaksi, yksi kumpaankin haaraan. Toisesta ilma pääsee sisään ja toisesta vesi tulee ulos. Kaikki tapahtuu ennen kuin ollaan lähellä jäätymistä. Olisi toki harmillista jos laitteen valmistaja jättäisi pumpun sisään mutkia, joihin vesi voisi jäädä ja rikkoa paikkoja. Jos sellainen epäilyttää niin voihan tyhjentymistä harjoitella. Jos puhaltamalla ei tule ulos lisää vettä on putki riittävän suora laitteen sisällä.
 
Saako tuo venttiili muuten toimia niin että laskee vedet vain pumpun suunnasta pois?
Muutenhan tuossa tyhjenee koko varaaja.

Täytyy tyhjentymiseen paneutua tämän lämmityskauden jälkeen. Yhdet avattavat liitokset pitää joka tapauksessa lisätä ulos menevään ja palaavaan putkeen, niin voi testailla kun ulkoyksikkö pitää tyhjentää muutenkin.
 
Viimeksi muokattu:
Mitähän höpötystä tämä mahtaa olla? Ei tämmöisille mitään tarvetta ole kuin maalämpökauppiaan markkinoinnissa.
Tuollainen teltta vain on aika edullinen ja toimivaksi todettu tapa varmistaa lämmön saanti jopa viikkokausiksi, jos sähköt ovat kunnolla sekaisin eikä ole mahdollisuutta lämmittää esimerkiksi puulla. Bensaa on helpompi kuskata kuin halkoja, jos kyse on vain varuillaolosta. Puutulisijan järjestäminen tulee herkästi kymmeniä kertoja kalliimmaksi kuin tuollaisen järjestelyn, jollaisella vilpin saa vähintään samalle viivalle maalämpöpumpun kanssa kaikkein hurjimmillakin pakkasilla pitkien sähkökatkojen aikana.
 
Kai vilpissä pitäisi vesi kiertää painovoimaisesti tai sitten olla splittikone, jotta homma käytännössä toimisi.
Veneeseen laitoin tuollaisen kiinalämppärin ja jäi yllättävän positiivinen kuva siitä. Niitähän saa laatikkomallisia missä on säiliökin mukana. Satasen investointi ei päätä huimaa lämmitti sillä vilppiä tai taloa.
 
Itse olen tehnyt genuun pakoputken ulos. Ei niinkään että hukkalämpöä jäisi sisälle vaan siksi että genu on sisällä lämpimässä.
Tuota minäkin edellä ehdotin, mutta lisäyksellä, että pakoputki olisi ulkoputkessa, jota pitkin korvausilma (so. moottorin ottaman paloilma) tulee ja lämpenee hieman samalla, kun pakokaasu jäähtyy vastasuuntaisella matkalla (en tosin kirjottanut tuota auki kovin selvästi).

Itse olen ratkaissut sisälle asennetun varageneraattorin hukkalämmön talteentoton niin, että asensin sisälle merkittävän pitkän jakson paksuhkoa sinkittyä vesijohtoputkea, jonka lävitse kulkiessaan pakokaasu jäähtyy niin, että merkittävä osa vesihöyrystä tiivistyy pisaroiksi ennen ulos johdettua pakoputken päätä. Samalla pakokaasujen lämmöstä merkittävä osa jää sisälle. Tuolla tavoin hyödyksi periaatteessa saa saman verran energiaa pääosin lämpönä ja osa sähkönä jokseenkin vastaavalla hyötysuhteella kuin samaa polttoainetta käyttävästä kondenssikattilasta.
 
Tässä vielä pelle-peloton tyyppinen ratkaisu;

Kytkentä lämmityslinjan meno/paluuseen niin 5,2kW:lla jo säilyttää jo asumismukavuuttakin. Edellyttäen että lämmityspuolen kvv-pumppua saa ajettua jotenkin

1767181858877.png


 
Eikös tämä alkanut siitä että miten estetään ulkoyksikön jäätyminen sähkökatkon aikana? (Oletuksella että pummpu ei ole käynnissä)
Ja siihen tuo pakoputki hupun kanssa voisi olla ihan hyvä. Vaatii hieman jalostusta mutta periaate.

Samaan aikaan pitää tietenkin miettiä että miten sisätilat saa pysymään sen verran lämpimänä jottei putket jäädy.
Yksi mahdollisuus monesta on tehdä sähköä aggrekaatilla vilp käyttöön (jolloin pakoputki viritys ei olekaan enää välttämätön mutta saattaisi antaa hieman lisäpotkua vilpille).
Tai poltella puita takassa tai…
 
Tai poltella puita takassa tai…
Tämä takka on lultavasti se yleisimmin käytössä oleva. Takka pitää talon sulana mutta ei välttämättä aina monoblock VILPiä.

Veden kierrätys jollakin akku/inu varmennuksella pitää VILPin sulana kunnes talo on jäässä mutta se ei lämmitä taloa mitenkään.

Seuraavaksi sitten generaattori ja jos se on todella vain hätävara, ei sen hukkalämmön talteenotolla mahda suurta merkitystä ole. Säästömielessä pelkkää sähköä tuottavan genun käyttäminen ei ole oikein koskaan kannattavaa. Generaattorit ovat yleensä investointina takkaa halvempia mutta toisaalta vain riesa säilyttää ja pitää käyttökunnossa. Sen käyttökuntokin pitäisi jotenkin säännöllisesti varmistaa, mieluummin useammin kuin kerran vuodessa. Generaatori sitten rikkoo sen takan ja kynttilöiden hiljaisen harmonian. Voimavirta pumpulle pitäisi olla voimavirta genu.

Jos on olemassa jokin kattilalaitos niin sittenhän pärjää vaikka millaisella pienellä generaattorilla ja saa täyden asumismukavuuden.
 
Yksi mahdollisuus monesta on tehdä sähköä aggrekaatilla vilp käyttöön (jolloin pakoputki viritys ei olekaan enää välttämätön mutta saattaisi antaa hieman lisäpotkua vilpille).
Aggregaatti tuottaa joka tapauksessa hukkalämpöä ja kyllä jokainen ilmavesilämpöpumppu antaa hyödyksi enemmän lämpöä (ts. COP nousee kohtisten), jos sen sijaan, että lähdetään lämpöä pumppaamaan vaikkapa -15-asteisesta ulkoilmasta, voidaankin lähteä luokkaa +10 ... +30 -asteisesta ulkoyksikköä ympäröivästä ilmasta. Ja kun ulkoyksikkö on ulkona joka tapauksessa ja aggregaatin käyttäminen rakennuksen ulkopuolella on lähtökohtaisesti suotavampaa kuin muokata sellainen sisäkäyttöön soveltuvaksi, hukkalämmön hyödyntäminen helpolla tavalla on houkuttelevaa etenkin vaikeimmissa oloissa, kun rakennuksen suojaaminen jäätymiseltä on muutenkin kriittisintä.

Jonkinlainen polttoon perustuva vaihtoehtoinen laite on tietenkin varmempi ratkaisu ja pelaa vähemmällä sähköllä kuin ilmavesilämpöpumppu olkoon käytettävissä millaista hukkalämpöö tahansa.
 
Glykolikierto vilpistä sisälle levyvaihtimeen ja siitä eteenpäin vesi tupaa lämmittämään. Kaikki murhe loppuu kertaiskulla
 
Hätävaraksi ostaa kiinan diesel lämmittimen, toimii 12 v akulla , huppu päälle ja lämmitin pöhisemään. Jos itsellä olisi niin ehdottomasti tuo glykolikierto , viimeyönäkin -25 pakkasta ja jos olisi sähkökatko niin olisi tympeä lähteä yönselkään remonttihommiin
 
Riittäisiköhän joku -10 asteen pakkasenkestävyys estämään jo putkiston korkkaamisen kovalla pakkasella?
Riittä varmaan vähempikin, glykoli ei laimeanakaan mene kovaan jäähän vaan se on sohjoa.
Helppo testailla pakastimessa.

Minulla oli aurinkokeräimissä sellainen liuos että hieman alle -10 se alkoi muuttua sohjoksi
 
Glykoli kyllä suojaa koneen, mutta jos alunperin puhuttiin aiheesta Hannesmyrskyn kaltaiset hommat ja päiväkausien katkot pakkasessa, niin alkaako siinä vilppi olla murheista pienin? Sikäli oma kiinnostus osuisi sittenkin enempi vaikka sitten kierron lämmittämiseen dieselillä ja kierron pyörittämiseen aggrekaatilla ja se vilppihän tulisi siinä samalla suojatuksi.

Mutta riskien hallinta on vähän mielenkiintoinen laji, mitä vastaan suojautua, kuinka todennäköistä ja kuinka kallista. Se glykolikin aiheuttaa systeemiin monta ylimääräistä osaa. Painesäiliön, pumpun, lämmönvaihtimen, liitoksia ja ainaisen cop-häviön, joka kärsitään vaikka ei ikinä tapahuisi mitään.

Omat ratkaisuni on ollut lähinnä varmistaa kierto. Vapaakierto toimii. Kiertovesipumppu on pistorasiakytkennällä, jotta sen saa akun/aggren taakse. Näillä elkeillä vuorokausi menee vaikkei olis kotonakaan. Useampikin menee kun joku tulee varmistamaan sähkönsyötön aggrella (poissaollessa tutuilla on pääsy). Oikein monen päivän katastrofissa sitten keksitään vauhdissa joku tapa lämmittää kiertoa. Investoinnit ei ole kalliita, isoimmat riskit on leikattu, kaikesta selvitään ja jatkuvaa haittaa ei ole. Glykoli ei ole mun juttuni…
 
Hyvää pohdintaa ja ideoita syrjäisempiin kohteisiin, mutta ymmärsin että aloittajan kohde olisi alueella jossa on maakaapelointi ja enemmän kuin yksi naapuri neliökilometrillä.

Täten pitäytyisin yksinkertaisessa ratkaisussa eli varmistaa jotenkin (UPS?) kiertovesipumpun ajoittainen pyöriminen sähkökatkon aikana, koko aikaa sen ei tarvi pyöriä, jolloin pienempikin UPS riittää pitkäksi aikaa.
 
Yritän ratkaista ongelman.
1. Testataan toimiiko painovoimainen kierto > laitetaan anturi eristettyyn putkeen ulos > sammutetaan kone ja odotetaan. > Vesi pysyy lämpimänä, ongelma ratkaistu> jätetään lämpömittari paikoilleen niin voidaan katkon aikana tarkkailla veden lämpötilaa.
2. Vesi ei kiertänyt painovoimaisesti. > tehdään teltta> kevytpressu, akkukone, ruuveja,puurimaa, jolla saadaan pressu seinään kiinni, kynttilän sijaan kaksi myrskylyhtyä ja valopetrolia niin ei koko mökki syty palamaan. Lämpömittari edelleen putkessa asennettuna.
3. Vaimo määräsi kipinävahdin ulos. > rakennetaan varavirta> invertteri 12 V, akku, laturi, ajastin, pistotulppa liitäntäinen pumppu tai vaihtokytkin, +pikkutarvikkeita. > sähkönkulutus 8 A, liikaa> ajastetaan 1/4> kulutus nyt 2 A> toiminta-aika 24h> akun koko 2*24*2(purku 50%)=96 Ah.
4. Poika oli lainannut akun autoonsa. > hankitaan aggregaatti.
5. Agrekaatti ei käynnisty/ onkin viety mökille. > ?
 
Viimeksi muokattu:
Täten pitäytyisin yksinkertaisessa ratkaisussa eli varmistaa jotenkin (UPS?) kiertovesipumpun ajoittainen pyöriminen sähkökatkon aikana, koko aikaa sen ei tarvi pyöriä, jolloin pienempikin UPS riittää pitkäksi aikaa.

Tällaisen varasysteemin voi rakentaa automaattisesti toimivaksi. Kun sähköt katkeaa rele vaihtaa pumpun invertterille ja käynnistää ajastimen, joka antaa invertterille virtaa akusta pienin väliajoin vaikka lämpömittariin perustuen. Ei ole edes kallis toteuttaa ja käynnistyy ilman valvontaa.
 
Tällaisen varasysteemin voi rakentaa automaattisesti toimivaksi. Kun sähköt katkeaa rele vaihtaa pumpun invertterille ja käynnistää ajastimen, joka antaa invertterille virtaa akusta pienin väliajoin vaikka lämpömittariin perustuen. Ei ole edes kallis toteuttaa ja käynnistyy ilman valvontaa.
Tällainen setuppi juurikin on itsellä, UPS + rele + halpa kellokytkin + linjassa toinen pumppu. Kylläkin näyttävät olevan itsellä turhia, kun vesi kiertää luonnostaankin.
 
Tästä tulikin mieleen että lisäisi vilpin kiertoon ylimääräisen kiertovesipumpun joka olisi normaalisti seis ja voisi tarpeen vaatiessa käyttää joko upsin tai aggren kautta. Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Näin ei tarvitsisi tehdä vikapaikkoja lisääviä kytkentämuutoksia vilpin omaan pumppuun.

Tosiaan kuten yllä pohdittiin, ei näillä minun varautumiskeinoilla ole tarkoitus selvitä viikon sähkökatkosta vaan varmistaa ettei laiterikkoja pääse tapahtumaan lyhyemmissä katkoissa. Tarpeen vaatiessa tietenkin tyhjennetään ulkoyksikkö ja pyritään takalla pitämään talo lämpöisenä. Varaaja ja muukin talotekniikka on erillisessä teknisessä tilassa jota ei takan lämmöllä pysty lämpöisenä pitämään,
joten sen lämmitys esim. aggregaatin ja sähköpatterin avulla pitäisi varmistaa. Toisaalta sähkökatkossa lattiakiertokin lähes pysähtyy,
niin luulisi varaajassa 500 litraa noin 40 asteista vettä pysyvän lämpimänä pitkän aikaa.

1,0kW:n aggregaatti on nyt torista hankittu hätävaraksi ja tälle on retkeilyautohommissa muutakin tarvetta.
 
Tästä tulikin mieleen että lisäisi vilpin kiertoon ylimääräisen kiertovesipumpun joka olisi normaalisti seis ja voisi tarpeen vaatiessa käyttää joko upsin tai aggren kautta. Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Näin ei tarvitsisi tehdä vikapaikkoja lisääviä kytkentämuutoksia vilpin omaan pumppuun.

Laitoin suht isopesäisen pumpun, ei havaittavaa vaikutusta vilpin pumpun virtaukseen.
 
Yksi ajatus voisi olla iso 8-12kW vesikiertoinen rekalle tarkoitettu kiinanlämmitin varaajaan kiinni, saisi toimimaan akusta/agrekaatilla ja samalla otettua kiertovesipumpuille sähköt. Hybridivaraajassa voisi olla vaikka aurinkokierukassa kiinni. Ja toimia viimeisenä perälautana lämmityksen hinnalle. Toki jos agrekaatti laulaa ja nafta palaa webastossa niin hinta on aika korkealla o_O

Jos on oikeasti raju tilanne ja ei mitään tietoa milloin sähköjä tulee niin halpa auto letkuilla varaajaan kiinni ja kone käyntiin. Siitä saa samalla 12v sähköt käyttöön 🙃
 
Viimeksi muokattu:
Tästä tulikin mieleen että lisäisi vilpin kiertoon ylimääräisen kiertovesipumpun joka olisi normaalisti seis ja voisi tarpeen vaatiessa käyttää joko upsin tai aggren kautta. Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Näin ei tarvitsisi tehdä vikapaikkoja lisääviä kytkentämuutoksia vilpin omaan pumppuun.

Tosiaan kuten yllä pohdittiin, ei näillä minun varautumiskeinoilla ole tarkoitus selvitä viikon sähkökatkosta vaan varmistaa ettei laiterikkoja pääse tapahtumaan lyhyemmissä katkoissa. Tarpeen vaatiessa tietenkin tyhjennetään ulkoyksikkö ja pyritään takalla pitämään talo lämpöisenä. Varaaja ja muukin talotekniikka on erillisessä teknisessä tilassa jota ei takan lämmöllä pysty lämpöisenä pitämään,
joten sen lämmitys esim. aggregaatin ja sähköpatterin avulla pitäisi varmistaa. Toisaalta sähkökatkossa lattiakiertokin lähes pysähtyy,
niin luulisi varaajassa 500 litraa noin 40 asteista vettä pysyvän lämpimänä pitkän aikaa.

1,0kW:n aggregaatti on nyt torista hankittu hätävaraksi ja tälle on retkeilyautohommissa muutakin tarvetta.
Hyvä, täällä on jotain tehty eikä vaan pohdittu. 🙂
 
Jarruttaako kvp virtausta ollessaan seis?
Jarruttaa tietysti, kysymys on vain kuinka paljon. Eihän se vastus kovin suuri varmasti voi olla, koska sen virtauksen täytyy siitä kuitenkin mennä läpi myös normaalin toiminnan aikana. Ainakin vesipumppu pyörii eteen ja taakse päin virtauksen mukaan. En yllättyisi jos kiertovesipumppukin pyörisi.

Jos pumppu on virtauksessa eikä se pyöri, sen käynnistyminen automaattisesti voi olla sitten jo pitkän ajan kuluttua epävarmaa. Olisi ainakin syytä pyöräyttää välillä.
 
Jarruttaa tietysti, kysymys on vain kuinka paljon. Eihän se vastus kovin suuri varmasti voi olla, koska sen virtauksen täytyy siitä kuitenkin mennä läpi myös normaalin toiminnan aikana. Ainakin vesipumppu pyörii eteen ja taakse päin virtauksen mukaan. En yllättyisi jos kiertovesipumppukin pyörisi.

Jos pumppu on virtauksessa eikä se pyöri, sen käynnistyminen automaattisesti voi olla sitten jo pitkän ajan kuluttua epävarmaa. Olisi ainakin syytä pyöräyttää välillä.

Ainakin meikäläisen pumppu pyörii vilpin virtauksen mukana, kuulee ihan selvästi.
 
Ensimmäinen vuosi alkaa olla taputeltu sprsunin kanssa. Laite käy ja kukkuu, toistaiseksi ilman mitää murheita, ihan niinkuin pitääkin.
Viime talvena ostin aggregaatin "katastrofin" varalle. Eilen asentelin 400W:n lämpömaton koneen sisälle jota on sitten tarkoitus käyttää aggren voimin jos oikein paha tilanne pääsee sattumaan.
 

Liitetiedostot

  • IMG_7859.webp
    IMG_7859.webp
    153,1 KB · Lukukerrat: 5
  • IMG_7860.webp
    IMG_7860.webp
    48 KB · Lukukerrat: 5
Eilen asentelin 400W:n lämpömaton koneen sisälle jota on sitten tarkoitus käyttää aggren voimin jos oikein paha tilanne pääsee sattumaan.

Onhan sinulla sellainen huppu sille, joka estää tuulen pääsyn koneeseen tuossa tilanteessa? Hupun kanssa saattaisi riittää ihan joku öljylamppu tyyppinen lämmitin sinne alle? Kellään kokemuksia moisista?
 