Näyttö jumissa, päivityksen jälkeen. APUVA

Moikka,

Tosiaan päivittelin Niben ohjeistuksen mukaisesti :
UPGRADE_V3000R3
Tämän jälkeen : F470_v9071R10

Kuitenkin jälkimmäisen päivityksen jälkeen, näyttö hetken aika pikselöityi, ja lopulta päätyi kokonaan valkoiseksi, ja nyt on kokonaan valkoinen kun päällä, mutta esimerkiksi merkkivalo ei pala ollenkaan (Vihreä,Oranssi,Punainen), joka sijaitsee näytön alapuolella.

Olen yrittänyt seuraavia : Niben uudelleen käynnistys, Vikatilaan siirtämisen, USB tikun syöttämisen uudestaan tuloksetta.

Ainut mitä osviittaa kyseiseen ongelmaan löysin on tämä : Fixed an issue that could cause display to get stuck in boot menu after update, en kuitenkaan kyseisestä ongelmasta löytänyt korjausehdotuksia Englanniksi / Suomeksi. En myöskään löytänyt vastaavia tilanteilta Foorumeilta.
 
Koita (laitetta käynnistäessä) pitää OK nappi painettuna pohjaan noin 10 sekuntia eli kunnes näytön alla oleva vihreä valo syttyy. Tuon pitäisi palauttaa edellisen softaversion käyttöön, muistissa kun ainakin pitäisi olla aina 2 softaversiota mikäli on tehty päivitys.
Mutta tuossa tapauksessa kun on ajettu pohjalle sitä upgradea niin en osaa sanoa tepsiikö myös siihen.
 
Koita (laitetta käynnistäessä) pitää OK nappi painettuna pohjaan noin 10 sekuntia eli kunnes näytön alla oleva vihreä valo syttyy. Tuon pitäisi palauttaa edellisen softaversion käyttöön, muistissa kun ainakin pitäisi olla aina 2 softaversiota mikäli on tehty päivitys.
Mutta tuossa tapauksessa kun on ajettu pohjalle sitä upgradea niin en osaa sanoa tepsiikö myös siihen.
Kiitos pikaisesta vastauksesta, kuitenkaan laite ei millään tavalla reagoi kun painan Ok painiketta 10s ajan.

Mietin että onko tuota jälkimmäistä päivitystä mitenkään mahdollista uudelleen ajaa, voiko Nibeä ns. "force bootata" aloittamaan päivitys uudestaan tms.
 
1000013399.jpg

Yritetty myös poistaa muistitikku, käynnistää uudestaan ja painaa OK painiketta hyvin pitkät 10s.
 
Kiitos pikaisesta vastauksesta, kuitenkaan laite ei millään tavalla reagoi kun painan Ok painiketta 10s ajan.

Mietin että onko tuota jälkimmäistä päivitystä mitenkään mahdollista uudelleen ajaa, voiko Nibeä ns. "force bootata" aloittamaan päivitys uudestaan tms.
Tuo on kyllä hankala tilanne. F sarjan laitteet ei ymmärtääkseni saa käynnistymään usb:lta tai en ole ainakaan kuullut kenenkään niin tehneen. Yleensä tuo ohjelmapäivityksen peruutus on ongelmatilanteissa toiminut.

Varmuuden vuoksi voisi tietty kokeilla myös pitää tuota ”nuoli taaksepäin” painettuna käynnistettäessä, josko minulla muisti tekisi tepposet kun muistelin mitä näppäintä painetaan ohjelmistopäivitystä peruuttaessa.

Ilmeisesti on aika iäkäs pumppu kyseessä kun on vaatinut tuon upgraden alle? Saattaa pahimmillaan vaatia uuden emolevyn ellei löydy laitetta jolla saisi softan flashattua uudestaan. Niben tuesta ei ole kovinkaan mairittelevia kokemuksia, ainoa keino lienee jos löytää huoltofirman jolla olisi laitteet ja osaaminen tuon elvyttämiseen.
 
Tuo on kyllä hankala tilanne. F sarjan laitteet ei ymmärtääkseni saa käynnistymään usb:lta tai en ole ainakaan kuullut kenenkään niin tehneen. Yleensä tuo ohjelmapäivityksen peruutus on ongelmatilanteissa toiminut.

Varmuuden vuoksi voisi tietty kokeilla myös pitää tuota ”nuoli taaksepäin” painettuna käynnistettäessä, josko minulla muisti tekisi tepposet kun muistelin mitä näppäintä painetaan ohjelmistopäivitystä peruuttaessa.

Ilmeisesti on aika iäkäs pumppu kyseessä kun on vaatinut tuon upgraden alle? Saattaa pahimmillaan vaatia uuden emolevyn ellei löydy laitetta jolla saisi softan flashattua uudestaan. Niben tuesta ei ole kovinkaan mairittelevia kokemuksia, ainoa keino lienee jos löytää huoltofirman jolla olisi laitteet ja osaaminen tuon elvyttämiseen.
Ei myöskään nuolipainikkeesta elonmerkkejä.

Kyllä, n.10v vanha pumppu kyseessä.

"Niben tuesta ei ole kovinkaan mairittelevia kokemuksia, ainoa keino lienee jos löytää huoltofirman jolla olisi laitteet ja osaaminen tuon elvyttämiseen." - Tämä jos aivan pakko, tuntuu vain ihan naurettavalta että en olisi kykenevä löytämään koko internetistä millään kielellä mitään tietoa tuosta heidän implementoidusta fixistä että kenellä se olisi tullut vastaan ja kuinka siitä on päästy yli.
 
Kuulostaa siltä ettei prosessori lähde käynnistyksessä ollenkaan pyörittämään ohjelmaa, ikään kun boottaus jäisi kokonaan tekemättä.

Ei ole tullut tuollaista vastaan aiemmin. Jos löydät tuohon toimivat lääkkeet niin kerro ihmeessä.
 
Miksi noita päivitetään, onko ne toimineet huonosti?
Niben softa, niin kun muidenkin on laskettu markkinoille keskeneräisenä ja paikkailtu sit matkan varrella. Nibeen on kuitenkin tarjottu noita päivityksiä, moneen muuhun taas ei jolloin on saanut elää sen matoreikäisen koodin kanssa mikä on ostohetkellä sattunut olemaan sisällä.

Niben vanhemmissa laitteissa ei tainnut olla esimerkiksi uplinkin mahdollisuutta, vanhimmista F sarjan laitteista taisi puuttua tuo verkkoliitin kokonaan ohjainkortilta.

Omalle SMO40:lle mikä sekin on tuota vanhaa F sarjaa ei ole taidettu kohta vuoteen tarjota päivitystä et jokohan tuo rupeaisi olemaan nyt ikään kun toimiva softaltaan.
 
Mainitset monikossa sulakkeet, olen ainoastaan käyttänyt pois etupaneelin alta olevaa katkaisijaa.

Painike on ollut pohjassa kun virta on kytketty päälle uudestaan.
 
Villi veikkaus, mutta näyttö yksikkö tullut tiensä päähän. Soittelin nibelle oman kenkkuilevan valinta rullan suhteen niin eipä siinä, rullaa ei mahdollista vaihtaa vaan koko näyttöyksikkö rullineen ja hintaa oli sen 500€ +. Meinasin kyllä kituutella tämän talven tolla, ja ensi kesänä viedä yksikön kaverin hoteisiin jossa vaihdattaa rullan jne
 
Villi veikkaus, mutta näyttö yksikkö tullut tiensä päähän. Soittelin nibelle oman kenkkuilevan valinta rullan suhteen niin eipä siinä, rullaa ei mahdollista vaihtaa vaan koko näyttöyksikkö rullineen ja hintaa oli sen 500€ +. Meinasin kyllä kituutella tämän talven tolla, ja ensi kesänä viedä yksikön kaverin hoteisiin jossa vaihdattaa rullan jne.
Tarkoitatko että päivityksen myötä näyttö hajoasi, ymmärtäisin jos näyttö ei toimisi ollenkaan, mutta tuntuu jotenkin että jotain muuta on kyseessä. Noh tokkopa tuo aamusta selviää kun pääsee Nibelle soittelemaan.
 
Laitteissa on useinkin jtag-liitin emolevyllä ja sen kanssa voi tehdä kaikenlaista jos on kyky ja vehkeet, mutta ei taida kuulua ihan joka huoltoukon repertuaariin..
 
Noniin Nibeltä saatiin pikaisesti postitse uusi näyttö, nyt kuitenkin uutta ongelmaa ilmenee, BT25 Anturista herjaa, joka muistaakseni aina ollut -- tai hyvin paljon miinuksella.

Ajoittain nyt myös näkyvissä välähtää n. -50c

Myös nyt kun on värit näytölle taas saatu niin käyttöveden katto n. 86c onko mahdollista että tämä aiheuttaisi hälytystä.

Käyttöveden katoksi asetettu 55c.

Vinkkejä otetaan vastaan.
 

Liitetiedostot

  • IMG-20231024-WA0005.jpg
    IMG-20231024-WA0005.jpg
    125,1 KB · Lukukerrat: 173
  • IMG-20231024-WA0006.jpg
    IMG-20231024-WA0006.jpg
    104,7 KB · Lukukerrat: 152
No tuo uusi softahan sanoo että menee vikatilaan koska BT25 on irti.. Kannattaa ehkä katsoa josko siitä olisi vain liitin irti. Eise käyttövettä 86C saa kuin vastuksilla. Se voi olla ihan OK jos tuossa voi asettaa vastuksilla tavoiteltavan lämpötilan erikseen. Tuossa meidän pumpussa on käyttäveden raja 80C mutta se on aseteltu lopettamaan siinä missä kompuran paine nousee liikaa. Ehkäpä tuo käyttää vikatilassa vastuksia.
 
Tarkistappa huoltovalikosta, onko mahdollisesti kytkettynä johonkin tuloon "ulkoinen säätö". Jos on, niin luultavasti se pois, niin pumppu toimii normaalisti. Ei ainakaan minulla ole sitä kytkettynä.

1698172630816.png
 
Ei ole Auxeissa muutakuin hälytyslähtö, saiskohan tuota jostakin muualta kyseisen anturin tarkistettu/poistettua käytöstä, sinänsä taas outoa kun tosiaan ajoittain välähtelee tuo -50 tuolla taulussa kyseisen anturin kohdalla.
 
Ei ole Auxeissa muutakuin hälytyslähtö, saiskohan tuota jostakin muualta kyseisen anturin tarkistettu/poistettua käytöstä, sinänsä taas outoa kun tosiaan ajoittain välähtelee tuo -50 tuolla taulussa kyseisen anturin kohdalla.
Tarkista vielä tuo valikko, jos jotain muuta kuin 0, niin vaihda 0.

1698177458807.png
 
Kuitenkin kun käynnistää Niben uudestaan niin voi kulua jopa 2h että hälytys ilmenee uudestaan, jossakin jotain mätää, mutta kun koko anturia ei kyseisen laitteen piirrustuksissa taikka kytkentäohjeessa mainintaa?
 
Saattaa nyt olla riman alitus kysymyksen osalta, mutta esitämpä kuitenkin.
Mikä on varatilan ja varakäytön ero?
Varakäytössä kuitenkin ilmeisesti kompura käy ja ilma vaihtuu, toisin kun varatilassa kompura ei käy, ilma ei vaihdu ja lämmitys tapahtuu ainoastaan vastuksilla?
 
Kuitenkin kun käynnistää Niben uudestaan niin voi kulua jopa 2h että hälytys ilmenee uudestaan, jossakin jotain mätää, mutta kun koko anturia ei kyseisen laitteen piirrustuksissa taikka kytkentäohjeessa mainintaa?
Täällä ollut -- aina BT25 kohdalla. En lukenut koko ketjua läpi mutta olet varmaan tarkastanut sieltä valikon kohdasta "asennetut optiot", ettei ulkoista menoanturia ole valittu. Tai onko joku muu optio valittuna virheellisesti, joka edellyttää tuon anturin?
Tuo että välillä vilahtaa -50 jotenkin kuulostaa Niben sisäiseltä vialta, että anturi välillä luullaan kytketyksi vaikkei sitä ole. Meneehän johtimet siististi korttien sivusta, ettei piirilevyjen päällä ole sekamelskaa? Kuorittu ja päätetty asiallisesti, johtimien suojafoliot tms. eivät koske mihinkään mihin ei pitäisi?
Yksi mikä tulisi mieleen on asentaa siihen joku höpöanturi, että laite tulee tyytyväiseksi. Eihän sitä säätöön tarvitse käyttää.
 
Tulokortin vaihtamisen myötä ongelmat selätetty.

Ongelmien ultimaattiset ratkaisut : Näyttö valkoisena, eikä reagoi = Näyttömoduulin vaihto.
BT25 : Tulokortti vaihdettu, jostakin syystä päivityksen myötä, kortti keksinyt että BT25 anturi olisi asennettuna, jota ei saatu asetuksia muuttamalla korjattua, eikä myöskään vaihtamalla aiempaan käyttisversioon.

Suurkiitoksena osallistujille foorumilla, Niben aspa + Muhoksen LVI Jotka olivat apuna ongelmia ratkoessa.

Oppina kaikille, jos se ei ole rikki älä päivitä.
 
Takaisin
Ylös Bottom