Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

A

apophis

Vieras
Elikkäs Nibessä 'hieman' työtä vaativan tuloilmapatterin säädön automatisointi kiinostaisi. Nyt kun vaihtaa lämpökäyrää tai säätää puhaltimia, niin saa olla puoli päivää ruuvaamassa sitä kuusiokoloa kohdalleen tuloilmapatterista. Ja siltikään se tuloilma ei pysy vakiolämpätilassa kun pakkanen vaihtelee.

Jokuhan oli vissiin tällä foorumilla laittanut kapillaarin ja jonkun siihen sopivan säätyvän venttiilin sen alkuperäisen tilalle? Olisiko linkkiä tuohon suoraan käyvään toimilaitteeseen? Eli tuloilmaputkeen kapillaari / anturi ja venttiilin paikalle termarisäätöinen toimilaite, josta voi suoraan asteina asettaa sen tulioiman lämpötilan.

Saisi nätisti sen pidettyä esim. 18 asteessa, vaikka muuttelee muita säätöjä.
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Lämpökäyrää loivemmaksi, muutos + puolelle ja kovemmalla pakkasella säädät 18 asteeseen.
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Ihan hyvä neuvo, mutta ei se mitä haen. Elikkäs en halua enää ruuvata sitä venttiiliä itse, haluan että asetan säätimestä 18 astetta ja automatiikka hoitaa loput ;) Ja minä voin rauhassa kokeilla koneessa eri asetuksia lämpökäyrälle ja puhaltimille, eikä se vaikuta tuloilman lämpötilaan.

Niben kanssahan käy välillä myös niin että tuloilma lämpenee ihan turhaa ja liikaa. Ja monillahan se venttiili on tehtaan jäljiltä täysin auki ja putkimieskään ei ole siihen koskenut -> harakoille menee energiaa, kun tuloilma on >22 astetta.
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Itse olen saanut säädön aika hyvin kohdilleen, pakkasilla -1 -> -20 on tuloilma ollut haarukassa 18-19 astetta. Tuloilmapatterin ruuvi on auki 3,5 kierrosta ja lämpökäyrä on 4 muutos 0. Tuloilma venttiilistä mitattuna on 18-19 astetta muualla paitsi kauimmaisen vedon venttiilissä 17 astetta.
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Joku tämäntapainen olisi hakusessa http://www.samson.de/pdf_in/t21720fi.pdf. Mitähän nuilla on hintaa? Tai onko jotain vastaavia muilta valmistajilta? Kahden metrin kapillaarin pitäisi nippa nappa riittää.
 

pete73

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=LVI-4035732

tuo vois myös soveltua... Tuo hinta on aika suuntaa antava, luultavasti saa paljon halvemmalla jostain putkifirmasta...
Tarvii lisäksi patteriventtiilin (n.20€)
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Tässä mielessäni jo kehittelin servo + patteriventtiili omavalmistetta ;) Elikkäs vakioventtiilin paikalle patteriventtiili. Ja sitä tappia painamaan tavallinen RC servo, jonka ohjaus mikrokontrollerilla. Mikrokontrolleriin kiinni lämpötila-anturi, joka on tuloilmassa. Ja servoa pyöritetään vain sopivaan asentoon, että saadaan lisää/vähemmän virtausta patteriin.

Servon päässä voi käyttää suoraan epäkeskoa lautasta, joka painaa patteriventtiilin tappia. Sevon minimiasennossa on tappi pohjassa ja max asennossa täysin ylhäällä.

Helppoa kuin heinän teko ;) Pitäs vain saada se venttiili ensin vaihdettua.

Toki tuollainen valmis kapillaari+venttiili myös kävisi ja varmaan putkimiehelle soittamalla se olisi paikallaan aika äkkiä...

EDIT: http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/1_AVTB.pdf Toimisiko tuollainen, jos kapillaari on ilman kanssa kosketuksissa (ts. tuloilmakanavassa)?
 
S

SamiT

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7232.0
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Kiitos! Pitäs osata tuota hakua käyttää ;D

EDIT: Ja tuon luettua tulee kyllä mieleen, että patteriventtiile ei ehkä ole paras vaihtoehto? Nimittäin jos virtausta ei saa kovalla pakkasella riittäväksi, niin ei se toimi edelleenkään sen paremmin kuin manuaalisäätö.

Jos viritteliskin tuohon nykiseen venttiiliin koneiston, joka pyörittää sitä vakioventtiilin kuusiokoloruuvia suoraan :) Tosin se ei liene suunniteltu jatkuvasäätöiseksi, alkaa pian vuotamaan?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Käyrä 4,-1 ei riitä kunnolla vaikka miten ruuvaisi tuloilmasäätöä. Termostaatti ei auta jos vesi ei ole tarpeeksi kuumaa. Eli termostaattia mielivän on henkisesti oltava valmis ajamaan pumppua vähintään 4,0 käppyrällä.

Oma patteriventtiilisysteemi ei oikein toimi talvella nykyisellä käyrällä joka on viritetty VILPin kanssa toimimista silmälläpitäen.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Käytän yleensä 4, 0 (nyt käytössä) tai 4, +1 käyrää ja tavoite tuloilmalle on 16-18 astetta. Minulla on talvisin poistopuhallin pienimmällä, joten tuloilmapatterin pitäisi riittää loivemmallakin käyrällä, kun virtaus on pieni? Viimeksi kun katsoin, oli ulkona pakkasta -20 ja tuloilma oli 18.

Ihan pätevän näköinen oli se sinun pumpussa oleva viritys.
 
R

RATSUNI

Vieras
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Mitä kannattaisi tehdä että saisin tuloilman lämmityksen kohdalleen.
Nyt ulkona -20 ja tuloilma on kanavalta 9 katsottuna 14 astetta.
Tuloilman säätöruuvi on niin isolla kun sen saa ja lämpökäyrä 4 muutos 0.
Viimekesänä sädetty ilmastointi uudelleen ja kompura vaihdettu, muutoin laite noin reilu 3v vanha, puhaltimet myös kunnossa ja kennostot
 
R

RATSUNI

Vieras
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

ykkösnopeudella, pitäisikö tuota säätää vaikka kakoselle?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Varmaan kannattaa laittaa. Kokeile jos riittää 2 jos ei niin sitten kolmoselle
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Samalla kun lisäät pumppuun kierroksia voisit muuttaa lämpökäyrän 7 käyttöön. Uskon että tilanne korjaantuu huomattavasti. Kerrothan miten kävi.
 
R

RATSUNI

Vieras
Vs: Nibe 410 termari tuloilmapatteriin?

Eipä nyt ole ollut kunnon pakkasia tarjolla, mutta sen tein että lämpömuutoksen laitoin +1 ja käyrä on 4.
Tänä aamuna pakkasta pihalla 12 astetta ja tuloilman lämmitys oli 19astetta. Nyt on toisaalta se että jalat palaa pesuhuoneessa..
Odotetaa vielä pakkasia ja säädetään takasin muutos nollaan ja laitetaan KV pumppua napsun isommalle
 