Nibe 410P "ilmanvaihtoaukko (84)"

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja apophis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
A

apophis

Vieras
Enpä ollut aikaisemmin huomannut tämmöistä 'extra' ilmanottoa. Ohjekirjasta:

"FIGHTER 410P:ssä on sisäänrakennettu
ilmanvaihtoaukko (84). Se huolehtii ilmavirran
ottamisesta suoraan asennushuoneen lattiatasosta
noin 5 m3/h (1,4 l/s)."

Ja nyt heräsikin kysymys, että mikä tuon oikea virka on ja mitäs jos tuon tulppaa? Nimittäin nyt on kaveripiirissä laitteita, jotka on huonetilassa ja itsellä vehje on teknisessä tilassa, joka on vain noin +6 astetta. Kone siis repii 1,4 l/s tuota kylmää ilmaa sisään? Toisilla taas siitä menee huoneilmaa sisään tuo sama määrä.

Tuohan ei ole iso virtaus sinänsä, mutta hieman ihmetyttää että miksi tuollainen on edes olemassa?
 
Vs: Nibe 410P "ilmanvaihtoaukko (84)"

Myyjä joskus mulle kertoi että toi on turvallisuusjuttu. Jos palonarka, ilmaa raskaampi kylmäaine vuotaa niin laite itse imee sen pihalle.
 
Vs: Nibe 410P "ilmanvaihtoaukko (84)"

Siellä on isohko muoviputki sinne Niben alaosaan, yläpää on muistaakseni höyrystimen ylä- tai alapuolella.. mistä poistopuhallin siis käytännössä imee.. olisko yläpuolella?
 
Vs: Nibe 410P "ilmanvaihtoaukko (84)"

Jep, tänään kun töistä pääsin, niin heti ihmettelemään! Putken pää on alhaalla koneen vasemmassa takanurkassa ja nippusiteellä kiinni. Yläpää lienee takana heti poistoilmasuodattimen yläpuolella. Ja kyllä vaan vinkka kävi putkessa siihen malliin että tulppa piti laittaa hetimiten ;)

Asuintilassa tuolla ei ole merkitystä, mutta viileähkössä teknisessä tilassa mielestäni on, ainakin hiukan. 5 kuutiota tunnissa tekee 120 kuutiota vuorokaudessa kylmää ilmaa suoraan höyrystimeen.
 