Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Vega_

Jäsen
Tuli se sitte parin vuoden suunnittelun jälkeen laitettua. Muutama päivä hellettä ja sisälämpö iltaisin +28C ja ilmankosteus yli 60%, niin ei oikein meinannut uni tulla.
Viilennykseen siis ostettiin ja samalla silmälläpitäen mahdollisia säästöjä talven aikana ja siitä olisinkin mielipiteitä/asiantuntemusta kysellyt.

Eli, lattiat "kylmiksi". Jos laitan termostaatit vaikka +15C (kosteisiin tiloihin käsisäädöllä enemmän jakotukilta), niin ilppi saa hoitaa lämmityksen, mutta entä sitten kun tulee vaikka -15C pakkasta ja termostaati ei päästä lämmintä vettä lattiakiertoon, niin jäätyykö putket lattiassa (tyhmä kysymys, mutta parempi katsoa kuin katua)??

Vai pysyykö ne sulana, koska eikös lattiassa ole kuitenkin kierto koko ajan päällä, vaikka termostaatti ei kuumaa vettä sinne päästäisikään?

Mille asennolle kiertovesipumppu kannattaisi tässä tapauksessa laittaa, kun pakkaset tulevat?

Entä onko olemassa valmiita suosituksia lämpökäyrän suhteen? Tokihan se pitää kokeilemalla hakea, mutta mistä kannattaisi aloittaa?

edit. Niin ja tuloilman lämpötila. Kannattaisiko sitä pienentää?
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Vega_ sanoi:
Eli, lattiat "kylmiksi". Jos laitan termostaatit vaikka +15C (kosteisiin tiloihin käsisäädöllä enemmän jakotukilta), niin ilppi saa hoitaa lämmityksen, mutta entä sitten kun tulee vaikka -15C pakkasta ja termostaati ei päästä lämmintä vettä lattiakiertoon, niin jäätyykö putket lattiassa (tyhmä kysymys, mutta parempi katsoa kuin katua)??

Vai pysyykö ne sulana, koska eikös lattiassa ole kuitenkin kierto koko ajan päällä, vaikka termostaatti ei kuumaa vettä sinne päästäisikään?

Mille asennolle kiertovesipumppu kannattaisi tässä tapauksessa laittaa, kun pakkaset tulevat?

Entä onko olemassa valmiita suosituksia lämpökäyrän suhteen? Tokihan se pitää kokeilemalla hakea, mutta mistä kannattaisi aloittaa?

edit. Niin ja tuloilman lämpötila. Kannattaisiko sitä pienentää?

Vesi ei kierrä lattiassa kun termostaatti katkaisee piirin kierron, mutta jos lattian lämpötila laskisi niin kylmäksi että vesi lähellä jäätymispistettä niin kyllä sitä jalatkin olisi jäässä vaikka villasukkia enemmänkin päällekkäin, ja jos ilp lämmittää huoneen 20:een niin kyllä se pitää lattiankin yli 15 asteessa. Jos on maanvarainen laatta niin sisällä saa mennä jopa pakkaselle ja silti putket pysyvät vielä sulana maasta tulevasta lämmöstä johtuen, jos ei putket ihan sokkelissa ole kiinni ja eristystäkin on...

Jos ilpillä meinaa kaikki huoneet lämmitää niin varmasti kiertovesipumpun 1-asento riittää kosteidentilojen lämmitysvettä kierrättämään.

Lämpökäyrällä ei suurta vaikutusta ole muutenkaan kun on huonetermostaatit, ja ilpin asennuksen jälkeen säätää käyrällä vain kosteidentilojen lattiat "mukavan" lämpöisiksi.

Jos ilp riittää hyvin lämmittämään niin tuloilmaksi esim 18 astetta ettei tule vedon tunnetta liian kylmän tuloilman vuoksi.
 

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Hieno homma sitten, niin ei tarvi jännittää putkien jäätymistä ja tohtii hakea rauhassa säätöjä.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

pAy sanoi:
Lämpökäyrällä ei suurta vaikutusta ole muutenkaan kun on huonetermostaatit, ja ilpin asennuksen jälkeen säätää käyrällä vain kosteidentilojen lattiat "mukavan" lämpöisiksi.

Tämä nyt ei ole kyllä ihan oikein.

Eli jos turhaa lämmität liikaa niin siinä energiaa menee hukkaan. En tiedä minkälainen käyrän muodostus on mahdollista tuossa Nibessä. Jos on mahdollista muuttaa käyrää monessa pisteessä niin teet alkupäästä riittävän pesutiloille ja loppupäästä koko talolle, eli alkupäässä ILP lämmittää muut tilat ja loppupäässä kun ILP ei riitä niin Nibe koko talon.

On aivan turhaa ajaa ylisuurta käyrää pumpulla, jos haluaa energiaa säästyvän.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

AnttiT sanoi:
Tämä nyt ei ole kyllä ihan oikein.

Eli jos turhaa lämmität liikaa niin siinä energiaa menee hukkaan.
Eihä sitä ihan metsään kannata säätää, mutta kun on huonetermostaatit niin ei säätö kovin tarkka ole.
AnttiT sanoi:
En tiedä minkälainen käyrän muodostus on mahdollista tuossa Nibessä. Jos on mahdollista muuttaa käyrää monessa pisteessä niin teet alkupäästä riittävän pesutiloille ja loppupäästä koko talolle, eli alkupäässä ILP lämmittää muut tilat ja loppupäässä kun ILP ei riitä niin Nibe koko talon.

On aivan turhaa ajaa ylisuurta käyrää pumpulla, jos haluaa energiaa säästyvän.

Käyrän säätö on normaali jyrkkyyden säätö ja +/- korjaus, eli tuon ohjeen mukaan käyrän alkupää pitäisi olla korkeampi kuin normaali talon lämmittämiseen tarvitaan, että kosteiden tilojen lattiat saa lämpimiksi(pieni käyrä ja muutama pykälä +korjausta) ja huonetermostaateilla säädetään ilpin alueelta lämmitys pois, sitten kun huomaa että ilp ei riitä enää, käännetään huonetermostaateista lämmitystä päälle.

Tämähän oli nyt suunnilleen sama asia mikä tuossa ennemmin tulikin jo selväksi...
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Jyrkän käyrän huono puoli on että aina kun veden lämpötila nousee (pakkasella) niin Nibe kyykkää ja menee vastuksille kun kompuratehot on onnettomat.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

pAy sanoi:
Lämpökäyrällä ei suurta vaikutusta ole muutenkaan kun on huonetermostaatit, ja ilpin asennuksen jälkeen säätää käyrällä vain kosteidentilojen lattiat "mukavan" lämpöisiksi.
Voikos termostaateista säätää pyyntiäkin? Meillä toimii vain leikkurina eli termostaatin säätö korkeampaan lämpötilaan ei nosta sisälämpöä (Nibe toimii ulkoilman lämpötilan perusteella), termostaatti vain leikkaa lämpötilan siten, että lämpö ei pääse korkeammalle kuin mihin termostaatti on asennettu. Vai onko kyseessa DIY-termostaatti?

Espejot sanoi:
Jyrkän käyrän huono puoli on että aina kun veden lämpötila nousee (pakkasella) niin Nibe kyykkää ja menee vastuksille kun kompuratehot on onnettomat.
Siis miten se veden lämpötilan noustua menee vastuksille? Eikös se ensin mene vastuksille, että saisi veden lämpöä nostettua, kun kompura ei riitä?
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Äimänkäki sanoi:
Voikos termostaateista säätää pyyntiäkin? Meillä toimii vain leikkurina eli termostaatin säätö korkeampaan lämpötilaan ei nosta sisälämpöä (Nibe toimii ulkoilman lämpötilan perusteella), termostaatti vain leikkaa lämpötilan siten, että lämpö ei pääse korkeammalle kuin mihin termostaatti on asennettu.

Jos kosteiden tilojen lattiat säätää mukavan lämpöisiksi käyrällä/korjauksella niin eiköhän se käyrä ole silloin säädetty tarpeeksi ylös, että riittää pitämään talon tarpeeksi lämpimänä? Tai jos ei riitä niin kannattaa lisäeristää taloa.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

pAy sanoi:
Jos kosteiden tilojen lattiat säätää mukavan lämpöisiksi käyrällä/korjauksella niin eiköhän se käyrä ole silloin säädetty tarpeeksi ylös, että riittää pitämään talon tarpeeksi lämpimänä? Tai jos ei riitä niin kannattaa lisäeristää taloa.
Näinhän sitä säädetään, mutta tämä ei ole termostaateilla säätöä vaan käyrällä/korjauksella säätöä.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Äimänkäki sanoi:
Näinhän sitä säädetään, mutta tämä ei ole termostaateilla säätöä vaan käyrällä/korjauksella säätöä.

Paitsi muut huoneet säädetään termostaateilla, tai leikataan lämpöä, kuten sen halusit mainita. Meillä ainakin riittää talon lämmittämiseen huomattavasti pienempi kiertoven lämpötila kuin veden lämpötila joka saa kosteidentilojen lattiat tuntumaan lämpimiltä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Äimänkäki sanoi:
Siis miten se veden lämpötilan noustua menee vastuksille? Eikös se ensin mene vastuksille, että saisi veden lämpöä nostettua, kun kompura ei riitä?

Kun menoveden lämpötila nousee niin lattiat imevät energiaa teholla mitä kompura ei pysty antamaan ja ero lämmitetään vastuksilla. Jyrkässä käyrässä näitä nousuja ja laskuja on enemmän. Tietysti jossakin tulee raja vastaan kuinka loivaa käyrää voi käyttää. Lisäksi loivassa käyrässä on muita haittapuolia kuten tuloilman viileneminen kovilla pakkasilla.

Käyrän jyrkkyyden valinta on kompromissi sähkönkulutuksen ja mukavuuden suhteen. Absoluutista totuutta tuskin löytyy.
 

Vega_

Jäsen
Vs: Nibe 410P + ILP (Toshiba Daisekai Premium RAS-10)

Itse ajattelin kokeilla mennä ilman vastuksia niin pitkälle kuin mahdollista. Ilppi lämmittää ja Pilp ottaa tästä lämmitetystä ilmasta lämmön talteen jne.
Mutta riittääkö se?
 
Back