Nibe 410P lämmittää liikaa

sh1

Aktiivinen jäsen
Laitoin tämän jo tuonne aiemman ketjun (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10104.msg167447) jatkoksi mutta ilmeisesti meni Nibe-asintuntijoilta ohi kun ei yhtään vastauksia tullut ;)

Nibeen vm2005/6 on ulkolämpöjen noustua palannut vanha ongelma, mutta aiempaa pahempana: laite tuuppaa kiertoon liian lämmintä vettä. Tilanne ollut päällä jo pitkään (=päiviä), joten mistään hetkellisestä häiriöstä ei ole kyse. Nibe bootattu, shunttia veivattu käsin, tuloilmapatteri täysillä eli kiertoveden pitäisi päästä jäähtymäänkin jne.

Tälläkin hetkellä lähtö +26 astetta, kun laskettu on 18 ja poikkeama siis +8. Rele napsuu tasaiseen tahtiin, eli yrittää säätää. Jos vääntää korjausta +10 astetta, niin rele napsahtaa eri lailla ja shuntti säätyy ihan oikein ylöspäin pikkuhiljaa. Vastaavasti kun palauttaa korjauksen -2 arvoon niin releet napsahtaa taas ja shuntti palaa hitaasti minimiasentoonsa. Säätö siis toimii sähköpuolen osalta. Käsisäädöllä (mulla on se shunttimalli missä sinipunapotikkaa painetaan sisään niin mennään käsisäädölle) ei pysty vääntämään shunttia yhtään sen enempää kiinni kuin mitä automatiikka ajaa.

Mistä tässä voi olla kyse? Tällaisia tuli itselle mieleen:
-Shuntin välissä roskaa tai jokin muu mekaaninen este ettei pääse kiinni? Tosin luulisi eestaas käsipelillä ronklaamisen auttaneen tähän.
-Shuntin runko vääntynyt vinoon? Tosin kameran kanssa kun taiteilii kuvan shuntin takapuolelta näyttäisi olevan ihan kunnolla ruuvattuna kiinni venttiiliin, eikä säädinlaatikkoa kädellä heilutellessa tunnu minkäänlaista välystä.
-Shuntti jotenkin oudosti muuten hajalla, miten?

Vinkkejä, ajatuksia, ideoita ennenkuin soitan huoltomiehen paikalle?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P lämmittää liikaa

Koeta selvittää putkien pintalämpötiloista vaikka infrapunamittarilla, kiertääkö osa vedestä kattilan kautta. Jos kiertää, shuntille menevän ja shuntilta lähtevän putken välillä näkyy lämpötilaero. Sitä kolmatta putkea (shuntilta kattilaan) ei tarvitse mitata.

Kupari heijastaa lämpöä, käytä teippiä apuna.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P lämmittää liikaa

Käännä shuntti käsin kiinni ja ota tämän jälkeen säädinlaatikko irti, kokeile meneekö sitten käsin vääntämällä vielä enemmän kiinnipäin...
 

sh1

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe 410P lämmittää liikaa

Kiitos repomies ja pAy ehdotuksista. Kumpaakin on nyt kokeiltu. Inframittarin sijaan ostin 2 identtistä ulkolämpömittaria, tarkistettu pöydällä että näyttämät on identtiset ja sitten anturit kiinni kupariputkiin, päälle ensin alumiiniteippiä ja sitten eristeteippiä. Lopputulos: lähtevä vesi on aavistuksen verran lämpimämpää kuin kierrosta palaava, vaikka shuntti on nollilla. Eli venttiili tosiaan vuotaa lämmintä kiertoon.

Sitten säätömoottoriyksikkö irti (puolen tunnin ähellys) ja käsin veivaamaan venttiiliä. Siellä on asteikko 0-10, venttiili oli 0:ssa ja vuoti silti. Käsin käännettäessä yllätys oli suuri kun venttiili pyörikin aivan vapaasti ympäri. Asennossa "-0,5" kun antoi olla n. tunnin niin alkoi lähtevän veden lämpö laskemaan. Kokeilin myös "-1" asentoa, siinä alkoi lämmöt jo nousemaan nopeasti. Nyt on kohta viikon ollut "-0,3" asennossa ja lähtevä vesi on tipahtanut 18 asteeseen. Eli ilmeisesti venttiilin nollakohta on tavalla tai toisella, syystä tai toisesta pois paikaltaan??? Onko ideoita mitä tehdä, paitsi yrittää asentaa säätömoottori takaisin vähän vinoon?
 
Back
Ylös Bottom