Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

J

jhalttu

Vieras
kanavat:
1 54
2 50
3 10
4 23
5 23
6 05
7 00
8 55
9 27
10 26
11 25
12 07
13 00
14 01
loput -- tai 00

punainen käyrä on 5 ja harmaa nupikka on 0

lattiat kylmänä, lämmintä vettä tulee
kaikki kolme valoa sammuksissa kanavanumeron vieressä

voimko tehdä itse jotain vai huoltomies ?
 
J

jhalttu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

Avasin alhaalta sellaisen mustan propellin...
nyt arvot on :
1 55
2 69
3 10
4 23
5 23
6 05
7 00
8 55
9 28
10 26
11 43
12 28
13 00
14 01

alhaalla kompura polttaa jo kättä
mutta lattiapiiriin ei mene lämmintä ?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

jhalttu sanoi:
lattiat kylmänä, lämmintä vettä tulee
kaikki kolme valoa sammuksissa kanavanumeron vieressä

voimko tehdä itse jotain vai huoltomies ?

Voisit vaikka lukea käyttöohjeesta miten kiertovesipumppu laitetaan päälle.
 
J

jhalttu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

Juu luin. Ruuvimeisselillä väännetään rätin kanssa. Pumppu kyllä tärisee ja putket on sen alla kuumia, joten en koskenut vielä siihe.
avasin korkin ja se pyöri
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

jhalttu sanoi:
Juu luin. Ruuvimeisselillä väännetään rätin kanssa. Pumppu kyllä tärisee ja putket on sen alla kuumia, joten en koskenut vielä siihe.
avasin korkin ja se pyöri

No sittenhän kaikki on taas kunnossa, ja siinä kanavanumeronkin painonapin vieressä varmaan palaa se kiertovesipumpun valo.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

Vertailun vuoksi todettakoon että minulla VILP puskee lattioihin yli 30-asteista vettä pikkuteholla. Laattalattiat ovat miellyttävän lämpimät. Mutta ei se kiertovesipumpun alla oleva putki käteen mitenkään erityisen lämpimältä vielä tuolla lämpötilalla tunnu.

Jos lähtevän veden putki tuntuu käteen lämpimältä niin sitten vesi on lattialämmitykselle varmasti riittävän lämmintä ja vesi kiertää. Virtausta lisää sitten vaan, eihän kiertovesipumppu vain ole ykkösteholla?

Tuo kanavan 2 lukema sinulla vaikuttaa oudolta, mutta jos kerran putki on lämmin niin pitäisi lattioidenkin lämmitä.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

repomies sanoi:
Jos lähtevän veden putki tuntuu käteen lämpimältä niin sitten vesi on lattialämmitykselle varmasti riittävän lämmintä ja vesi kiertää. Virtausta lisää sitten vaan, eihän kiertovesipumppu vain ole ykkösteholla?

Eihän sulku ole kiinni kiertovesipumpun alapuolella? Jos kiertovesipumppu pyörii, mutta vesi ei pääse kiertämään, pumppu kuumenee ja lämpö johtuu putkeen. Ykköstehollakin lattiat lämpenee hyvin ainakin omassa 1-kerros talossa.

Tai onko huonetermostaatteja?
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

Jos kiertovesipumppu pyörii ja sulut ovat auki, niin kyllä veden pitäisi lähteä kiertoon. Kanava kaksi näyttää veden lämpötilaksi jopa 69 astetta! Kun ulkolämpötila on +10, riittäisi veden lämpötilaksi 26 astetta. Jokin sitä vettä kai estää lähtemästä kierrolleen.

Myös tuloilma tuntuu melko korkealta (27-28 astetta).

Taitaa olla huoltomiehen paikka.
 
J

jhalttu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

Nyt se rauhoittui.

Lähtö tippui 55 arvoon kun pyöritin siitä pumpun alta isommalle sitä kuusiokoloruuvia. oli vain vähän auki.
Jokin silti vielä kuristaa noita lattiapiirejä kun lattiat ei lämpene. =( Kaikki ventiilit on täysillä.
Tuota hukkalämpöä mietin, kun se on koko ajan arvossa 23-25! Eli ei käytännössä ota mitään talteen.

Pitää mitata huonelämpötilat., lattiat on ihan kylmät.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

jhalttu sanoi:
Lähtö tippui 55 arvoon kun pyöritin siitä pumpun alta isommalle sitä kuusiokoloruuvia. oli vain vähän auki.
Jokin silti vielä kuristaa noita lattiapiirejä kun lattiat ei lämpene. =( Kaikki ventiilit on täysillä.
Tuota hukkalämpöä mietin, kun se on koko ajan arvossa 23-25! Eli ei käytännössä ota mitään talteen.

Pitää mitata huonelämpötilat., lattiat on ihan kylmät.

Kyllä tuossa oma logiikkansa on tuossa viassasi.

Kompressori ei käy ja lämpöä ei oteta talteen, koska taloa ei lämmitetä. Ei ilmeisesti hirveästi lämmitetty tuloilmaakaan.

Onko lattiapiireissä virtausmittareita? Onko termostaatit ja toimilaitteet? Jos on niin aloita repimällä ne toimilaitteet helvettiin, ja katso että tukkia ei ole ruuvattu kiinni mikäli säätö on siinä toimilaitteen kohdalla kuten itselläni. Jos toimilaitetta ei ole ja säätö on auki niin jo pitäisi veden virrata.

Jos kuitenkin se vika on siinä menoveden anturissa, joka näyttää kumman korkeaa lukemaa, niin lopputulos on se että pumppu vetää automaattisesti shuntin kiinni ja lattiat eivät siksi lämpene. Mutta se putki ei olisi lämmin, jos näin on. Se putki olisi kylmä (+20..+25 esim).
 

Moon

Jäsen
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

Näissä veihkeissä on ollut paljon anturivikaa, menovesianturi taitaa näyttää nyt omiaan ... se anturi on siinä pumpulta ylöspäin lähtevässä putkessa heti mutkan jälkeen , jos ei ole takuukone voit ottaa sen putkesta irti ja katsoa mitä lukemaa se silloin näyttää
... jos kaput niin anturi on helppo vaihtaa myös itse
 
J

jhalttu

Vieras
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

repomies sanoi:
Kyllä tuossa oma logiikkansa on tuossa viassasi.

Kompressori ei käy ja lämpöä ei oteta talteen, koska taloa ei lämmitetä. Ei ilmeisesti hirveästi lämmitetty tuloilmaakaan.

Onko lattiapiireissä virtausmittareita? Onko termostaatit ja toimilaitteet? Jos on niin aloita repimällä ne toimilaitteet helvettiin, ja katso että tukkia ei ole ruuvattu kiinni mikäli säätö on siinä toimilaitteen kohdalla kuten itselläni. Jos toimilaitetta ei ole ja säätö on auki niin jo pitäisi veden virrata.

Jos kuitenkin se vika on siinä menoveden anturissa, joka näyttää kumman korkeaa lukemaa, niin lopputulos on se että pumppu vetää automaattisesti shuntin kiinni ja lattiat eivät siksi lämpene. Mutta se putki ei olisi lämmin, jos näin on. Se putki olisi kylmä (+20..+25 esim).

On virtausmittarit putkien päissä. ne on kaikki ruuvattu auki, mutta en ymmärrä noista mitään. lämpätila-anturi on +20 astetta tukilla, sama arvo meno ja paluu mittareissa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410p säädöt päin jotain... =(

jhalttu sanoi:
On virtausmittarit putkien päissä. ne on kaikki ruuvattu auki, mutta en ymmärrä noista mitään. lämpätila-anturi on +20 astetta tukilla, sama arvo meno ja paluu mittareissa.

Vedä se Niben menoveden lämpötila-anturi paikaltaan kuten moon ehdottaa, ja katso miten kanava 2 reagoi. Lähetä tänne lukema vaikka vartti anturin paikaltaanoton jälkeen (katso että anturi ei kosketa mitään kuumaa, kuten kiertovesipumppua).
 