nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

J

joona1503

Vieras
lämmin vesi loppui 2 minuutin suihkureissun jälkeen. kattilan lämpötila 33 astetta. käyrä 4 muutos 0. lattiatermostaatit säädetty n. 21 asteeseen. suodattimet vaihdettu viikko sitten. takkaa lämmitetään joka päivä vähintään kolme tuntia. pakkasta 20 astetta joka päivä. talo sijaitsee ruovedella. lämmitysmuotona siis nibe 410p, vesikiertoinen lattialämmitys ja nunnauunin varaava takka. 2500kg. huoneistoala talossa 168 neliötä. huonekorkeus normi 2500mm. joulu tammikuun kulutus 6000 kwh. vuosikulutus 25000 kwh. omasta mielestä aikas paljon kun perheessä vain yksi lapsi ja vaimoke. itse vielä reissuhommissa joten veden kulutus ei todellakaan ole hirveesti. talossa näillä säädöillä melko kylmä jos ei takkaa lämmitetä. ilmastointi vaihtoehto a:lla. kone ei joudu sulattamaan. saunassa käydään kerran kuussa mikä lämpiää sähköllä. poreammeen takia laitettiin ylimääräinen lämminvesivaraaja kiinni, mutta nyt kun otti sen pois käytöstä(ajateltiin että sais sähkönkulutusta pienemmäksi) niin ei riitä näillä pakkasilla lämminvesi yhteen suihkussa käynti kertaan. joku mättää.

01 50
02 42
03 28
04 01
05 01
06 05
07 00
08 42
09 22
10 42
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

joona1503 sanoi:
01 50
02 42
03 28
04 01
05 01
06 05
07 00
08 42
09 22
10 42

Tuloilman lämpötila on liian korkealla. Lämpökäyrä on näköjään 5 ja muutos 0. Onko vastukset kytketty 9kw ?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

Kyllähän sen veden saa loppumaan jos tykkää piiiiiiiiiiiitkästä suihkusta. Mutta meidän perhe ei saa lämmintä vettä loppumaan sen enempää saunareissulla kuin muutenkaan. Ainoa tapa saada lämmin vesi loppumaan on vastusten unohtaminen pois päältä liian kylmällä kelillä..

Noi kanavien arvot näyttää ihan normaaleilta, tosin en ymmärrä miksi lattioihin pitää laittaa noin kuumaa vettä. Luulisi vähemmänkin riittävän isommalla virtauksella.. mutta se nyt on aika yks hailee suorasähkön kanssa kummin päin sen tekee.

Kytkennässä tai koneessa on jotain vikaa, lämmin vesi ei Nibestä lopu heti jos kone on ehjä ja lämmin vesi tulee oikeasta yhteestä suoraan jakotukille ja siitä suihkulle, eikä koneen oma sekoitusventtiili ole kylmällä asetuksella vaan täysillä.

Nuo Kaupameehen huomiot on sinänsä oikeita mutta eivät selitä lämpimän veden loppumista.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

1: 50
2: 32
3: -21
4: 03
5: 06
6: 03
7: 01
8: 38
9:13
10: 32

Mulla ei Niben lämpömittari näytä pakkasella oikein, 1-wire raitisilmakanavassakin näyttää yli -22 ja jos tuonne ulos veisi digimittarin niin siellä olisi joku -24. Tuloilma ei lämpene riittävästi, mutta en ole enää jaksanut tapella sen kanssa. Olkoon, ILP pöhisee.

Käytiin juuri saunassa, jos joku ihmettelee noita korkeita jäteilman lämpöjä.
 
J

joona1503

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

vastus kytketty 8kw:tiin. käyrän piti kyllä olla 4 muutos 0. ainakin nelosta näyttää se pyöree punanen nappi. täytyy käydä säätämässä sitä. milläs sitä lattiaan menevää veden lämpötilaa saa laskettua?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

Eikös putkien valmitaja aseta jonkun rajan menolämpötilalle?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

joona1503 sanoi:
täytyy käydä säätämässä sitä. milläs sitä lattiaan menevää veden lämpötilaa saa laskettua?

Siinähän se laskee samalla kun lasket käyrän neloseen.

Kytke kone 9kW malliksi, lämmin vesi riittää sitten ainakin aavistuksen paremmin. Homma on helppo, mutta ota nyt kone virrattomaksi ennen kuin teet sen. Pelimies tosin tyytyy napsauttamaan vastukset pois päältä.. mutta varmuus on paras.
 
J

joona1503

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

miten siis kytken koneen 9kw malliksi?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

Katso asennusohjeesta. Kontaktorit on siinä säätöpanelin takana. Abikojen paikoissa on numerot, ne on selitetty ohjeessa. Siirrät muistaakseni yhden valkoisen piuhan kontaktorissa ohjeen mukaisesti siinä 1kW vastusten kontaktorissa. Siinä toisessa kontaktorissa on 2kW vastukset, siitä näkee mallia miten ne piuhat menee silloin kun kaikki on käytössä.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

repomies sanoi:
Nuo Kaupameehen huomiot on sinänsä oikeita mutta eivät selitä lämpimän veden loppumista.

Tuo on testattu, eli tuloilmalämpö ylös vastukset 8kW, lämmitys pelkällä nibellä ja pakkasta oli 27. Tuo veden lämpötila romahtaa niin nopeasti, että vastuksillakin on hankala saada lämpöiseksi, koska se ei ala lämmittämään koko teholla heti.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

kaupamees sanoi:
Tuo on testattu, eli tuloilmalämpö ylös vastukset 8kW, lämmitys pelkällä nibellä ja pakkasta oli 27. Tuo veden lämpötila romahtaa niin nopeasti, että vastuksillakin on hankala saada lämpöiseksi, koska se ei ala lämmittämään koko teholla heti.

No haloo, se 30 sekuntin viive sen kakkoskontaktorin kytkeytymisessä ei selitä yhtikäs mitään.

2 minuutissa sitä kuumavesipuolta ei pitäisi saada tyhjäksi vaikka vääntäisi suihkun pelkälle kuumalla vedelle, eli jotain vikaa siinä on oltava tai se kattilan yläosa ei ole suihkuun mennessäkään ollut lämmin enää. Mikäli kattilan lämmöt kyykkää kauan ennen suihkuttelua tehojen loppumisen takia, selitys löytyisi kun tehoa alkaa siirtyä lämminvesipuolelta lattiakiertoon.

Minun mielestäni selitys on liian korkea käyrä, kattila kyykkää ja lattia imaisee käyttöveden lämmöt kaksoisvaipan kautta. Tuloilman lämpö järkeväksi kuten ehdotit, lämpökäyrä korjaten ja sitten 9kW käyttöön niin pitäisi kattilan lämpöjen pysyä.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

repomies sanoi:
No haloo, se 30 sekuntin viive sen kakkoskontaktorin kytkeytymisessä ei selitä yhtikäs mitään.

Käyttövesi ei muutenkaan laske sitä veden lämpötilaa niin nopeasti. Mutta jos vesi pakenee kiertoon samaan aikaan, kun käy suihkussa tuo 30 sekunnin viivekkin voi olla ratkaiseva. Mutta samaa mieltä ongelma löytyy todennäköisesti lämmityspuolelta ja ensimmäisenä tuo tuloilman lämpö pitäisi tiputtaa, tuossa on todennäköisesti vanhalla tavalla säädetty, eli nupit kaakkoon.
 
J

joona1503

Vieras
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

nyt riittää lämminvesi kun säädin konetta.pakkasta pihalla 34 astetta. käyrä neljä muutos 0. :cool:
 
J

joona1503

Vieras
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

eipäs riitäkään koneen tehot lämmittämään käyttövettä yli -25 pakkasilla. onneks on lisälämminvesivaraaja. löin sen päälle ja taas tulee lämmintä vettä. paska koko nibe 410 p!!!!!!!!!!!!!
miettikääpäs jos ei olis ollu sitä lisävaraajaa niin mitäs sitten olis tehty??? ??? putkimieskin melko neuvoton. kehuu vaan et on liian iso talo? huoneistoala 168 neliötä. monella muulla paljon isompi ja hyvin pelaa. samalla lämmitysjärjestelmällä.
 
J

joona1503

Vieras
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

en kytkeny ku pitäis iha heittämällä kuulemma riittää 8kw. käyrä 4 muutos 0
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

Niinpä niin ja heittämällä ei sitten riittänyt. Tarkkaile kanavien 1 ja 8 käytöstä kovilla pakkasilla, katso ne ennen suihkuttelua.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: nibe 410p vasemmanpuoleinen suodatinkotelo umpijäässä

Se 8kW ei todellakaan riitä, kytke suosiolla 9kW ei se kulutus siitä nouse.
 
Back