Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

S

Superlepko

Vieras
Hei!

Huomasin, että Nibe Fighter 410P:n lämmitysjärjestelmän varoventtiilin 47 metallisesta kyljestä suihkuaa ilmaa jossa on vähän vettä sassa. Suihku suuntautuu oikealle puolelle kostuttaen mm. kiertovesipumpun. Tätä on jatkunut todennäköisesti pidemmän aikaa mutta varmuudella pari vuorokautta putkeen. En ole älynnyt laitetta juuri huoltaa, ilmansuodattimen puhdistusta lukuunottamatta. Voisiko joku viisaampi kertoa, mistä mahtaa olla kysymys ja mitä kannattaisi ensiksi tehdä?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Jos vuoto on jatkuvaa eikä se itsestään ole loppunut niin käy kokeeksi sulkemassa talon päähana. jos kuitenkin on kyseessä vuoto käyttövesipuolella niin se selviää tällä.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Onko siinä syöpynyt reikä ettei tule mistään liitoksesta? Paljonko varaajan lämpötila on? Oletko koittanut kääntää venttiiliä auki/kiinni, tai kiristää mitenkään jos liitoksesta tulee? Paljonko painetta lämmityskierrossa?
 
S

Superlepko

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Talon päähanan sulkeminen poistaa vuodon. "pikku haittapuolena" on, että sitten joutuu saunavedetkin kantamaan sisälle ;)

Se suihku tulee suoraan metallisesta rakenteesta nupin takaa. lämpötila noin 47 astetta. Olen vääntänyt venttiiliä auki, jolloin vesi virtaa normaalisti ohi putkea pitkin astiaan.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Eli sulla on vuoto käyttövesipuolella eikä lämmityspuolella. Käyttövesi vuotaa lämmitysveden joukkoon ja purkautuu varoventtiilistä (mistä sen kuuluukin purkautua) pihalle. Putkimies paikalle toteamaan ongelman taso ja Nibestä käyttöveden syöttö kiinni jos sille oma hana löytyy, muuten se päähana kiinni.

Edittiä: Nibe on mulle vieras laite joten joku laitteen tunteva voisi myös esittää ajatuksensa.
 
S

Superlepko

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Kiitos pökö ja pAy!

Vuoto tulee liitinpalasta, johon on kiinnitetty useita putkia kiinni. Tuntuisi olevan mikroskooppisen pieni syöpynyt reikä jota ei paljaalla silmällä huomaa, mutta josta kuitenkin suihkuaa paineella vedensekaista ilmaa. Taitaa olla aika tilata huoltomies paikalle, valitettavasti.
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Loppuuko vuoto kun suljet haaroituspalikan kyljessä olevan sulun? Senverran erikoisen näköinen haara/sulku että ei varmaankaan löydy jokakaupasta uutta tilalle, juottamalla voi saada reiän tukkoon, messinkiä kun on.

Samassa jakopalikassa on varoventtili, venttiilin ylivuotoputki, vesijohtovesi liitäntä 22mm, kuparin liitos suoraan helmellä samoin liitos varaajaan 22mm kupari helmellä, lämmitysveden täyttö ja sulku vesijohto vedelle.
 
S

Superlepko

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

Joo, vuoto loppuu sormella vikakohdasta painamalla. Eipä taida kyseistä osaa olla ihan joka rautakaupassa, joten laitoin putkiteippiä ympärille ja yritän saada sen vielä painettua tiukkaan vuotokohdan päälle. Näkee sitten, että toimiiko...
 

Tois puol jokke

Vakionaama
Vs: Nibe 410P venttiilin 47 kyljestä suihkuava ilma ja vesi

polkupyörän sisäkumi on kätevä pikapaikkauksena, sitä ympäri ja putkikiristimellä tms kireälle
 