Nibe 470 käyrä ym.

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Asenuksessa oli hankaluuksia, enkä saanut minkäänlaista opastusta, kun pari asennusfirmaa riiteli keskenään. Aloittelijan ketjussa on 5000 viestiä, joiden läpi kahlaaminen ei helposti onnistu. Olen siis vain ohjevihkosen varassa. Siksi perusasiatkin ovat hakusessa, sorry.

Nyt pakkasilla en saa laitteesta irti lämpöä riitävästi. Huoneissa 14-20 astetta, enemmän saisi olla. Lämpökäyrän olen löytänyt valikosta, mutta menojohdon lämpötila on max 35 astetta, enkä saa sitä millään nousemaan siitä vaikka käyrän lukemaa säätelen. Luullisin, että lämmitys riippuu juuri tästä menolämpötilasta.

Ja mikähän on vastusten osuus? Ovatko ne jotenkin pois päältä ja pumppu ei jaksa ilman niitä lämmittää tarpeeksi?

Nollan tienoilla lämmitys pelasi hyvin, mutta nyt pakkasilla se ei tottele minun yrityksiäni. Myös nämä lisäyksen pysäytykset tms. ovat minulle hepreaa.

Olisiko tarjolla helppoa ja yksinkertaista neuvoa?
 
Kannattaa kuitenkin kahlata aloittelijan ketju läpi vaikka viime talven osalta. Asennusfirmat ei tosiaan ruukaa neuvoa mitään ja asetukset on yleensä niiden jäljiltä mitä sattuu.

Menojohdon max 35 astetta pitäisi riittää näille pakkasille. Sinun pitää katsoa mikä se varsinainen menoveden lämpötila on. Jos vastukset olisi pois päältä niin sinulla ei olisi noinkaan lämmintä.

Käytännössä sinun laitteesta pitäisi käydä kaikki asetukset läpi. Jos sinulla ei ole vielä Nibe uplinkkiä niin osta siitä kalliimpi 50 euroa/vuosi versio, liitä nibe nettiin ja ota tänne screenshotteja käyristä ja asetuksista.
 
Takaisin
Ylös Bottom