Okei. Itsellä 1-tasoinen talo. Itseasiassa nyt pakkasilla ollut aikalailla 0,8 paineet kun kuukausi pari sitten se seilasi aika paljon sitä 0,8-1,1 väliä.Kyllähän kalvopaisuntasäiliöllä paineet aina heittelee, ellei ole aivan järjettömästi ylimitoitettu paisuntasäiliö. Jos haluaisi vakiopaineet, pitäisi olla laakea avopaisuntasäiliö vintillä.
Se on normaalia ja OK kunhan minimi ei koskaan mene liian alas eikä maksimi koskaan liian ylös. Liian alhainen paine on silloin jos ylimmissä osissa verkostoa mennään alipaineelle. Liian korkea taas on silloin kun varoventtiili uhkaa laueta. Jos esim. painemittarin ja ylimmän kohdan korkeuseroa on 5m, tästä päästään suunnilleen väliin 0.5 - 1.5 bar, ja tohon tietysti vähän marginaalia molempiin suuntiin. Varoille on tyypillistä nakuttaa isompikin määrä vettä kerralla ulos kun vesipatsas lähtee oskilloimaan eli ei kannata välttämättä laskea sen varaan että varosta pienen määrän tihutus olisi normaali asiantila (eikä siis mennä ihan lähelle tuota 1.5:ä).
Pitäisi katsoa mitkä on minimit ja maksimit silloin kun verkosto on kylmimmillään ja kuumimmillaan, eli kesä vs. kovimmat pakkaset. Noista ääripäistä katsottuna esim. 0.5 - 1.3 vaihteluvälikin voisi olla ihan OK jos talo ei ole kauhean korkea.
Mutta jos heittely noin suurta suunnilleen vakio-olosuhteissa, niin se tulee olemaan vielä suurempaa ääriolosuhteiden välillä. Todennäköisimmin se paisuntasäiliö on siis rikki. Ei välttämättä kalvo puhki, voihan esipaineetkin vaan karata venttiilistä.