NIBE AMS 10-8, sulatusveden poisto

Robbe

Tulokas
Meillä Niben ACVM270 sisäyksikkö ja ulkona AMS 10-8, josta poistovedet on johdettu kaivoon ja putkessa lämmityskaapeli. Nyt talven edetessä ulkoyksikkö on alkanut poistamaan vesiä laitteen pohjassa olevista vasemman JA oikean puoleisesta reiästä, vain toisesta putki viemäriin.

Onko tämä täysin normaalia vai onko laitteesta irronnut jokin tulppa tms., kun on alkanut poistattamaan sulamisvesiä kahdesta eri reiästä? Miten asian voisi korjata turvallisesti? Vettä tulee viemäröimättömästä reiästä useita litroja per vuorokausi.
 

JMTM

Tulokas
Ensin tulis mieleen, että jossakin on nyt jäätä. Toimiiko sulatuskaapeli, onko kaapeli koko viemärin matkalla vai pelkässä koneen poistoputkessa.
Jos poistoputki tai viemäri on jäässä, silloinhan vesi tulee ulos sieltä mistä pääsee tulemaan .
 

Potti5

Jäsen
Itsellä ihan samanlainen ongelma. Tänään rupesin tutkimaan ongelmaa niin jännite tulee sulatuskaapelille ja sulatuskaapelista vastus 1.2kohmia joka vastaisi noin 40w kaapelia. Kuitenkin poistoputki tuntuu olevan umpi jäässä. Ajattelin jos vaihtaisi itsesäätyvän kaapelin, mutta splitboxin kyljessä lukee että ei saisi käyttää itsesäätyvää kaapelia vaan on aina käytettävä valmistajan omaa. Mistähän moinen rajoitus? Liekkö vaan että ei kukaan ostais parin kympin kaapelia vaan satasen valmistajan oman kaapelin?
 