Vs: Nibe F410 tilalle F470 vai F750:n?
No en kyllä todellakaan tiedä?
Tässä LVI-Keskisen, eli suunnitelijan vastaus:
Ilmanvaihdolle on määritelmä D2:ssa poisto/tulo/siirtoilmalle (mitoitus)
Toinen määritelmä oleskelulle on ilmanvaihto kerran / 2h -> n. 53 L/s
eli ilmanvaihto norm. ~2/3 maksimista.
Alipaine asunnossa pitäisi olla 1-3 pa joka vastaa litramäärissä n.6-10%
enemmän poistoa.
Teillä on mitoituksen mukaan 10%.
Tässä ote F470 asentajan käsikirjasta:
"Lämpöpumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on
oltava vähintään 28 l/s (100 m³/h) ja poistoilmalämpötilan
vähintään 20 °C"
Eli jos meillä kuutioita esim. 360, niin minimi on 3,6 * 28 / 2 = 50 l/s?
pökö sanoi:Kyllä teillä ilma liikkuu. Miksi kaksinkertainen vaihto ilmassa?