Nibe f470 alhainen poistoilma

M

mhhoo

Vieras
Moikka,

Osaisohan kukaan sanoa, mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa, kun poistoilmalämpöpumppu on nyt neljättä päivää "punasella" ja herjaa, että poistoilma on liian alhainen ja kompressikäyttö estetty. Laitteen mukaan poistoilma 11,6 astetta (sisälämpötila erillisen lämpömittarin mukaan kuitenkin yli 20 astetta. Huoltofirma ei vastaa puhelimeen ja itse en keksi mitään mistä lähteä liikkeelle. Kerron tietysti lisätietoja asetuksista yms. mutta olen ihan aloittelija laitteen käytön kanssa ja opastus asuntoon muuttaessa oli tyyliin "ei tartte koskea mihinkään".
 
P

pikkukallio

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe f470 alhainen poistoilma

Tarkasta tulo ja paluuilmasuotimet ,vaihda tai imuroi puhtaaksi. Tarkasta RN1:sen asento. Tarvitset kuusiokoloavaimen ja kiinto tai jakoavaimen. Katso paikka käsikirjasta. Laita vaikka aluksi auki 1 kierros. Nämä ensin, jos ei harmi vähene näillä, niin mietitään lisää halpoja konsteja.
 
M

mhhoo

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe f470 alhainen poistoilma

Jos nyt vihdoin pumppu olisi kaiken säädön jälkeen kunnossa...eli siis monien vaiheiden jälkeen kävi ilmi, että koneen säädöt (joihin meidän ei siis olisi tarvinnut koskea) olivat jääneet rakentamisen aikana käytetylle tasolle eli peruslämmön ylläpitämiseen. Kone kävi siis pelkästään sähköllä ensimmäisen viisi kk kun tässä asuttiin. No säädöt ym. perusjutut saatiin osaavan asentajan kanssa kuntoon, mutta silti aina pakkaselle mentäessä veti punasen hälyn päälle ja valitti, että poistoilma liian alhainen. Ullakolle mentäessä selvisi, että poistoilmaputken ympärillä ei ollut riittävästi eristettä. Sinne kolme paalia villaa lisää ja jo on poistoilma-arvot kohdillaan. Onneksi oltiin asian kanssa tiukkana, ei näin noviisina osaa kaikkea mahdollista miettiä. Todellakin toivon, että tähän loppuu ton koneen kanssa sählääminen...
 
P

pikkukallio

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Nibe f470 alhainen poistoilma

Nyt vielä seuraava vinkki. Koska ilmeni tuollainen "rakennusvirhe", niin saattaapa olla muutama lisääkin. Eli tarkasta talosi kaikki mahdolliset alapohjan ja yläpohjan kaapeleiden suojaputkien läpiviennit. Samoin WC: sekä keittiön kaappien sisällä olevat vesiputkistojen läpiviennit. Kaikkien näiden "reikien" ilmaukot pitää olla rakennustiivistemassalla täytetyt/tiivistetyt. Jos nämä on tekemättä talon ilmastointi tapahtuu osittain näiden aukkojen kautta. Talon kaikki ilmankierto pitää kulkea Niben kanavien kautta. Tämä on melkein salapoliisitehtävä, mutta kannattaa suorittaa taskulampun kanssa. Tässä myös "läksyä" muillekkin taustoilla oleville, samat "lääkkeet" myös teidän taloihin. Kertokaapas miten oli asianlaita itse kunkin jo valmiissa talossa.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe f470 alhainen poistoilma


Alapohujan osalta ei lie vuotoa tapahdu jos ns. Tekninen tila on ilmansulun sisäpuolella. Mut yläpohja ja seinät toki jos ilmansulun läpi menee.

Meinaatko suojaputkien ja ilmansulun (muovi/paperi) saumaa? Mites noita pääsee penkomaan? Ulkoa toki ainakin yläpohjassa villojen seassa... Mut kandeeko

Vai suojaputken ja kaapelin/vesijohdon saumaa? Tässä sama homma, mistä noihin pääsee käsiksi? Toki vesijohdot jotka tulee laatasta läpi "pinta-asennuksena" voi näkyä kaapin alla tms. Sähköjohdot menee tyypillisesti väliseinän sisään.

Mites hanakulmat, vuotaako ne?

Kulkeeko aloittajalla IV-putket yläpohja villojen sisällä? Vai onko ainoastaan putkien ympärille käärittyjen villojen varassa?
 
P

pikkukallio

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Nibe f470 alhainen poistoilma

En tarkoita kosteussulku muovilevyjen saumoja vaan kuten kirjoitin. Kaapeleiden suojaputken ja kaapelin välistä noin 1-3 mm:n rakoa. WC:n ja keittiön vesiputkien läpivienneissä on yleensä jopa 1 cm:n ilmarako. Niihin alle eristysvillaa alle ja tiivistebutuulia päälle muutaman millin kerros. Tarkastus myös Niben päällä olevien tulo ja poistoputkien läpivientisaumoihin. Jos sielläkin on rakoja , niihin ilmastointiteippi tiivistys. Etenkin siellä saattaa olla rakoja kun "tiukan" asennusurakan saanut on vähän "oikaissut" urakassaan. Paikkahan jää tarkastamatta kun laitetaan suojakaappi eteen näköesteeksi.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe f470 alhainen poistoilma

Jos läpivientejä teippaatta ni kyllä siihen kuuluu käyttää höyrynsulku teippiä.ilmastointi teippi ei taho kauan pysyä.
 
Back