Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

E

EetuH

Vieras
Moi

Ongelmana on että jostain syystä en saa konetta pitämään puhallin nopeutta.
Kytkentänä palatuvilla kärjillä oleva (normally open) kytkin joka on johdotettu aux sisään menoon (AUX1 X6:9-10) tulokortilla AA3.
Laitteesta valitu valikosta 5.4 aux1 kohtaan: aktivoi puhallinnopeus 1 (NO)
Puhaltimelle laitettu nopeudella 1 palutumis ajaksi 1h.

Laite tunnistaa että kytkintä pidetään painettuna jolloin päänäyttöön tulee tuulettimen kuva ja nro.1.
Kuitenkaan laite ei jää kytkimen vapauttamisen jälkeen pitämän tätä nopeutta valitun palautumis ajan verran vaan palutuu välittömästi normaalille nopeudelle.

Eikö siis konetta saa yllä olevalla kytkennällä laitettua ajastimelle?
Tuntuisi aika typerälle että pitäisi olla erillinen ulkoinen kellokytkin.

-Eetu
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Käytännön tietoa ei ole. Mut asennusoppaasta oon antanu itteni ymmärtää aux tulon, esim takkakytkin et se ok aktiivinen niin kauan kuin kykin kärki on kiinni. Käytännössä kait pitänee joku timerikytkin laittaa takkakytkimeksi jotta palautuu itekseen normi tilaan.

Mut oisko jollain tietoa tietoa?
Miten Nibe f470 pumppaajilla on takkakytkin kytketty?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Ihan on 3 puhalluksessa arvot 45 poisto tulo 60 3h kytkentä rmu 40, tai kone tai puhelimella.
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Mut toi ei taida toimia aux takkakytkin toiminnolla?

Itellä ainakin kone tulee ns tekniseen tilaan "ulos", eli ulkokautta käynti. Rmu tai SMS ei oo tulossa, känny/tabi sovellus varmaankin mut rouva tuskin sitä alkaa käyttää. ;D
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Ei toimi. Miten lie arvokkaita nuo aika kytkimet.. reikä seinään ja korvausilma putki ulkoa yks vaihtoehto..
 
M

Miikko

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

nopeesti kattoen pikkusen satasen päälle oli ajastin kytkimet talooncomissa. jos tuollasella saa tehtyä, niin ei ihan kohtuuttomiin mene..
 
R

Riku84

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Eikö tuon voisi tehdä perus aikareleellä joka pitää aux lähtöä aktiivisena esim 1h ja liipaisu vaikka palautuvalla kytkimellä.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Joo tais olla 150 rmu40 ostin aikonani.. välillä kyllä siitä näyttö tilttaa ja menee valkoseksi
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Meillä Nibe myös teknisessä ja RMU on nimenomaan ainakin tällöin perusteltu hankinta. Meillä ei niinkään takkakytkintä edes tarvita, mutta kovia ollaan läträämään, niin ilmanvaihtoa tulee aina RMU:lta tehostettua. Tabletit, puhelimet ja muut ovat epäkäytännöllisiä suihkumärkänä etc.

Toki riippuu talostanne, mutta luulisi tuon piuhanvedon onnistuvan vielä jälkikäteenkin. Tai onnistuuhan se, mutta siis kohtuutyöllä.. :)

Mielestäni RMU on muutenkin kätevä, kun näkee Niben lämpötilat aina vain vilkaisulla kun ohi kävelee. Hintansa arvoinen värkki. Saisi mielestäni tulla koneen mukana vakiotavarana.. ::)
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Ketjun aloittajan talosta en tiedä. Mut meille on tulossa uunille korvausilmaputki. Tästä huolimatta riippuen keltä kysytään ;D (uunin tekijä vai IV-suunnittelija) voi olla että takkakytkin toimintoa tarvitaan.
Tuota takkakytkintä (ja muita Pilp aux kytkimiä) varten on toki piuhat vedetty. Myöskin RMU40 on varuiksi kaapeloitu.

Voihan tuohon Pilp ohjaukseen Khh seinälle laittaa vaikka 9" roiskevesitiiviin tabin ;) jos vaan Pilp alkaa keskustelemaan wifi-ethernet sovittimen yli interwebbiin...
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Suosittelen ehdottomasti tuota RMU:ta. Meilläkin alkuun ajattelin että onko tarvetta, mutta tuosta tulee vilkaistua ohi mennessä Niben lämpötilat, ulkolämpötilaakin. Mutta tärkeimpänä se, että saa laitettua tehostetun ilmanvaihdon päälle saunoessa ja sitten tietysti myös takka-asetuksen. Voihan tuolla käyrääkin hiukan säätää, jos siltä tuntuu tai laittaa veden luksukselle ym. mutta niille ei ole ollut tarvetta vielä.

Perusteltu hankinta minustakin, jos laite tekn. tilassa. Toki voi olla tablettikin käytössä, mutta en lähtisi säästämään tuota muutaman kympin eroa vs. kytkin kun käyttö on suurimmaksi osaksi muuta :)
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Suosittelen ehdottomasti tuota RMU:ta. Meilläkin alkuun ajattelin että onko tarvetta, mutta tuosta tulee vilkaistua ohi mennessä Niben lämpötilat, ulkolämpötilaakin. Mutta tärkeimpänä se, että saa laitettua tehostetun ilmanvaihdon päälle saunoessa ja sitten tietysti myös takka-asetuksen. Voihan tuolla käyrääkin hiukan säätää, jos siltä tuntuu tai laittaa veden luksukselle ym. mutta niille ei ole ollut tarvetta vielä.

Perusteltu hankinta minustakin, jos laite tekn. tilassa. Toki voi olla tablettikin käytössä, mutta en lähtisi säästämään tuota muutaman kympin eroa vs. kytkin kun käyttö on suurimmaksi osaksi muuta :)

Täällä mennään samoilla, edelleen. :) RMU syötää käskyt myös heti, toisin kun UpLink sattaa miettiä pitkäänkin ennen kuin esim. ilmanvaihtokäsky toteutuu. Kielenä on myös Suomi, joten ihan kokematonkin vierailija voi tehdä perussäädöt. Tai siis jos huikkaat kaverille saunailtana, että "laita ilmanvaihto ykköselle" niin onnistuu. UpLinkissä joutuu vähän säätämään. Ei ole myöskään riippuvainen lähiverkon toiminnasta. Jos Nibe toimii, niin RMU toimii.

Tyytyväinen olen. Seuraavan laitan kanssa samalla tapaa. ;)
 

vwg4

Vakionaama
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Näyttää olevan 200eur hujakoilla RMU40 interwebbi hinnat. Pitää pumpun myyjältä vielä kysäistä.

Toki se on totta et lämpötilaseuranta, hälytiedot ja tarvittavien toimien helppokäyttöisyys ois plussaa. Ja uplink taitaa olla maksullinen sekin ja viivettä toki ei sais olla.

Tuossa lueskelin rmu40 asennus/käyttöopasta, sen mukaan sillä pystyy tekemään seuravaa:
-huoneantura. Voi siis korvata erillisen lämpöanturan.
-lämpötila.säätö. Ilmeisesti ns.käyrän korjaus
-tilapäinen luksus. Käytännössä siis lämmintä käyttövettä.
-Ilmanvaihto
-Käyttötila -lisäys. Käytännössä pelkillä vastuksilla ajaminen
-huolto
-Hälytykset. Tää on ehkä iso plussa, näkee jos jotain vikaa.
-Ulko- Sisä- ja kattilan lämpötilat.

Noista äkkiseltään parilla kytkimellä(tilapäinen luksus ja tehostettu ilmanvaihto) sekä yhdellä merkkilampulla(pumpun aux lähdöstä "summahäly" tieto käyttöön) pärjäis.

Mut toisaalta, kuten joku tuossa hoksautti, noihin kuitenkin menee joku lantti. Kytkimet, parirelettä, merkkivalo jne.
 

TeroT

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 AUX tulojen käyttö takkakytkimenä

Näyttää olevan 200eur hujakoilla RMU40 interwebbi hinnat. Pitää pumpun myyjältä vielä kysäistä.

Tuota hintaa kannattaa tosiaan kysellä muualtakin. Itse maksoin alle 150e paikallisesta kivijalkapajasta. Toki ostin muutakin, kuten pumpun.. ;D Silloin tosin myös taloon.komissa oli about samaan hintaan.. Mikä lienee syy tuolle hinnan nousulle ???

Eihän se mikään varsinainen "ihmekapistus" ole, mutta kovin käytännöllinen jos itse pumppulle pitää kiertää ulkoa tai vaikka tallin läpi tms.
 
Back