NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

jarsalla

Jäsen
Moi,

Tällaista hälytystä kuin 229 on alkanut tulemaan nyt kohtuu tiuhaan ja en ole sitä saanut kitkettyä pois. Ongelma alkoi oikeastaan sen jälkeen kun laitoin tuloilmapatterin lähes kokonaan kiinni ja asetin lämmityksen pysäytyksen 18 asteeseen. Tuloilma on auki n. 1/8 kierrosta. Olen kokeillut asettaa lämmityksen pysäytyksen takaisin 20 asteeseen, mutta silti tulee hälytystä. Tuloilman haluaisin pitää lähes kiinni, koska muuten puskee turhaa lämmitettyä ilmaa kesälläkin. Pumppu on asennettu 2014 myyntiliikkeentoimesta ja perusasetukset ja ilmaukset on tuolloin tehty. Sen jälkeen olen itse säätänyt tuloilmat kohdilleen (+1:cool:, lämpökäyrät, veden rajat (50-55C), suodatusajat 45min, yms. ja pumppu on toiminut kesät talvet tähän päivään asti ilman hälytyksiä. Nyt on sitten ns. sormi suussa. Takuu on kyllä voimassa vielä, mutta onko sitten takuunalainen vika...



Alarm number: 229 Alarm type: A - alarm
LYHYT KÄYNTIAIKA

Cause:

Kompressori on pysähtynyt kolme kertaa peräkkäin pian käynnistyksen jälkeen.


Action:

Varmista ettei järjestelmässä ole ilmaa. Varmista veden riittävä kierto järjestelmässä.
 

Liitteet

  • 1.jpg
    1.jpg
    120,8 KB · Katsottu: 635
  • 2.jpg
    2.jpg
    56,8 KB · Katsottu: 536
  • 3.jpg
    3.jpg
    65,5 KB · Katsottu: 550
  • 4.jpg
    4.jpg
    74,6 KB · Katsottu: 530

Sammeli77

Aktiivinen jäsen
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Voiko F470 käyttää kokonaan kiertovesipumppu seis kuten vanhempi 410P? Tekeekö samaa vikailmoitusta niin?
 
T

ToniR

Vieras
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Itsellä teki lauantai aamuna iham saman kun perjantai illalla tuli hieman säädeltyä käyrää alemmas yms. Ei ole tuommoisia hienoja graafisia kuvia itsellä tutkia mutta luulen että lattialämmön tarve vaan jostain syystä ollut pieni josta tuo johtuu. Käyttövesi on säästöasetuksella mutta sitä se lämmittää aina pidemmän aikaa joten äkkiseltään tuntuu että se ei sitä aiheuttanut ainakaan itselläni. Lämmityksen pysäytys säädetty 17 asteeseen. Odotellaan viisaampien vinkkejä.
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Voiko tuo liittyä tuohon lämmityksen pysäytykseen, silloinhan kiertovesipumppu menee seis. Itsellä tuo pysäytys 25 astetta, kai se voi olla noinkin koska ei kai tuo kämppää lämmitä sen enempää kuin 20 astettakaan, jos laskettu menovesi on kuitenkin 20 astetta? (itsellä tosin meno ja paluu 23 ja risat koko ajan - mistä johtunee...). Mites muilla? Huoneiden termarit kiinni.

Ehkä tuota ilmausta kannattaisi kokeilla sinunkin? Mutta odotellaanpa niiden viisaampien neuvoja, itselläkin vasta vähän yli vuosi Niben sielunelämään tutustumista takana.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Siikki sanoi:
Voiko tuo liittyä tuohon lämmityksen pysäytykseen, silloinhan kiertovesipumppu menee seis. Itsellä tuo pysäytys 25 astetta, kai se voi olla noinkin koska ei kai tuo kämppää lämmitä sen enempää kuin 20 astettakaan, jos laskettu menovesi on kuitenkin 20 astetta? (itsellä tosin meno ja paluu 23 ja risat koko ajan - mistä johtunee...). Mites muilla? Huoneiden termarit kiinni.

Ehkä tuota ilmausta kannattaisi kokeilla sinunkin? Mutta odotellaanpa niiden viisaampien neuvoja, itselläkin vasta vähän yli vuosi Niben sielunelämään tutustumista takana.

Eikös se lämmitä, kun ei tänä kesänä ole juurikaan tuon tasoisia lukemia ulkoilmassa ollut? Eli ulkoilma lämmitetään huonelämpötilaan valmiiksi. Jos raitis ilma saataisiin lämmittämättä sisään, sillä olisi lievä jäähdytysvaikutus, mikä olisi enemmän tarpeen kuin lämmitys.
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Eikös tuo liity kuitenkin lattilämmitykseen tuo lisäyksen pysäytys?

Toisaalta tällaisenkin löysin: "Minusta Nibe on hoitanut huonosti kun tuloilmaa lämmitetään lattialämmityksen paluuvirtauksella." Mene ja tiedä, ehkä laitan tuon asetuksen takaisin ennalleen 20 asteeseen, joka myös tehdasasetus, koska mutulla kämpässä kyllä tulee noilla pikkaisen yli 20 asteen ulkoläpötiloilla kuumempi kuin aiemmin. Voineeko tuohon tuloilmaan sitten liittyä se.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Siikki sanoi:
Eikös tuo liity kuitenkin lattilämmitykseen tuo lisäyksen pysäytys?

Liittyy, mutta myös tuloilmapatterin säätöön. Riippuu tuloilmapatterisi asennosta onko sillä vesipumpun pysäytyksellä merkitystä. Itselläni ainakin meno ja tulo on lämpimämpää kuin laskettu, koska talokin on lämpimämpi -> lattia lämmittääkin sitä vettä, eikä suinkaan kämppää (toki se sieltä tulee sitten esim. yön aikana takaisin). Tokihan yöllä ilma pääsee hieman jäähdyttämään kämppää, mutta lämpötila laskee myös jolloin toi pysäytys napsahtaa pois päältä Eli ehkä kannattaa tuloilmapatterista vääntää enemmän kiinni jos tahtoo öisin kylmää ilmaa. Itse tosin annan sen olla ihan pienesti auki, koska päivällä se ei muuta mitään (23C vesi ei lämmitä 23C ilmaa) ja yöllä taas puhaltaa jotain 10C ilmaa muuten sisään. Mutta mulla lämpötila ei varsinaisesti nouse kämpässä kesäaikaan kun isot ikkunat on pohjoiseen.

Vastaavasti, kuumana päivänä tuo kiertävä vesi voisi teoriassa jäähdyttää sisään tulevaa ilmaa ja siirtää sitä lämpöä lattioihin (joista se vapautuu toki sitten yöllä - tai alapohjaan). Mutta hyvin marginaalisia tuollaiset.
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Tuloilmaruuvi laitettu jo melkein kiinni, ehkä ihan muutama milli avainta käännetty auki. Laskettu meno on 20° nytkin 17 asteen ulkolämpötilassa. Mitatut meno & paluu samoissa, noin 23,5° lukemissa. Oliko sulla burmann tuo lämmityksen pysäytys säädetty 20 asteeseen?
 

Siikki

Aktiivinen jäsen
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

jarsalla sanoi:
Nyt on sitten ns. sormi suussa. Takuu on kyllä voimassa vielä, mutta onko sitten takuunalainen vika...

Tuota vikakoodia/takuuta sun muuta kannattaa muuten kysyä MYÖS Niben aspasta, itse pari kertaa soittanut ja ihan asiallista palvelua saanut. Tosin täältä saanut kymmenkertaisen määrän tuohon verrattuna. Kerran vikakoodiin sain vahvistuksen Niben tuesta (oli takkakytkimen ilmamääristä kyse).
 

burmanm

Vakionaama
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Siikki sanoi:
Tuloilmaruuvi laitettu jo melkein kiinni, ehkä ihan muutama milli avainta käännetty auki. Laskettu meno on 20° nytkin 17 asteen ulkolämpötilassa. Mitatut meno & paluu samoissa, noin 23,5° lukemissa. Oliko sulla burmann tuo lämmityksen pysäytys säädetty 20 asteeseen?

Ei, mulla on 410P, joten joudun elämään ilman hienoja automaatioita. Sen sijaan pääsen painelemaan nappeja jotka sammuttelee shuntin ja vesipumpun (ja toivottavasti muistan joskus laittaa takaisin). Mutta itse toimintahan ei muuten muutu, jäähdyttämäänhän tuo ei sitä vettä kykene ja esim. Pollucomista on hauska seurata kuinka kierrossa tuotetaan energiaa (esim. ulkona menevät VILPin putkeni tuottavat 0,02kW lämpöä aurinkoisina päivinä).

Eli jos ei ole mitään millä jäähdyttää vettä, niin valitettavasti paljoa ei pysty tilanteelle tekemään - ei se Nibe sinne lisää lämpöä kuitenkaan yritä puskea.
 

pokeri

Aktiivinen jäsen
Vs: NIBE F470 hälytys 229 Kompressorin lyhyt käyntiaika

Siikki sanoi:
Tuloilmaruuvi laitettu jo melkein kiinni, ehkä ihan muutama milli avainta käännetty auki. Laskettu meno on 20° nytkin 17 asteen ulkolämpötilassa. Mitatut meno & paluu samoissa, noin 23,5° lukemissa. Oliko sulla burmann tuo lämmityksen pysäytys säädetty 20 asteeseen?
F750 valikosta(1.9.3) löytyy asetus tuolle menoveden minimilämpötilalle, tiä sitte minkälainen ohjaus tuossa F470 on. Mullaki nyt laskettu menoveen lämpö 20 ja 22 sinne pattereihin mennee
 