Nibe F470 ja aurinkovoimala

Topjanne

Jäsen
Viime syksynä tuli hankittua katolle aurinkopaneeleita osaltaan vähentämään yhä suurenevaa sähkölaskua. Suurimmat pelottelut järjettömistä sähkönhinnoista eivät kuitenkaan toteutuneetkaan ainakaan vielä. Tavoitteena on kuitenkin saada voimalan hankintakustannukset kuoletettua jossain kohtuullisessa ajassa. Hyväksyttävä takaisinmaksuaika voisi olla noin 10 vuotta ja uskoisin, että siihen on mahdollista päästä, jos ilmaista aurinkoenergiaa pääsee itse hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä myynti ei ole kovin kannattavaa, koska pörssihinta on taas vaihteeksi melko siedettävällä tasolla.

Marraskuusta helmikuuhun aurinkoenergian tuotanto oli melko vaatimatonta, mutta maaliskuu näytti jo lupaavalta ja energiaa tulikin aika kivasti muutamina päivinä. Maaliskuu oli kuitenkin aika harmaa, joten kokonaistuotanto jäi aika pieneksi. Huhtikuu sen sijaan näyttää jo tosi hyvältä ja energiaa onkin tullut keskimäärin yli 25kWh vuorokaudessa.

1681195167586.png
1681195181208.png


Aurinkoenergian tuotanto ajoittuu tietenkin ainoastaan päiväsaikaan ja meidän voimalassa merkittävä tuotanto alkaa noin kello kymmenen aikaan ja kestää iltaan asti. Aamulla paneelikenttää varjostaa hieman naapurin puut, mutta muuten varjoja ei ole koko päivänä. Pilvettömänä päivänä tuotantokäppyrä näyttää lähes täydelliseltä, mutta vähäinenkin pilvisyys aiheuttaa pientä säröilyä. Kesää kohti ajanjakso laajenee entisestään.

1681195217966.png
1681195226405.png


Omaa sähkönkulutusta kannattaisi siis yrittää keskittää noille aurinkoisille (tai ainakin valoisille) tunneille kesäkaudella. Sen suurempaa kikkailua ei ole tarkoituksenmukaista harrastaa, mutta kaikki suuret ja helposti ajastettavat kulutuskohteet kannattaa huomioida. Ainakin sähköauton lataus suoritetaan nyt kesäaikana pääsääntöisesti iltapäivällä, kun etätöissä edelleen ollaan. Pesukoneiden käyttö ja suihkussakäynti on suhteellisen helppo ajoittaa myös iltapäivään, mutta poikkeustilanteita toki tulee aina välillä.

Mutta koska olemme lämpöpumppufoorumilla, niin pitäisi keskittyä enemmän tämän poistoilmalämpöpumpun ajastamiseen ja ohjelmointiin. Nibe F470:ssä on jonkin verran mahdollista siirtää lämmityksen painopistettä erilaisilla ajastuksilla ja estoilla, mutta monipuolisemminkin voisi olla. Olen tässä kevään aikana kokeillut monenlaista ajastusta tavoitteena välttää sähkönkulutusta muulloin kuin valoisaan aikaan. Siis täysin päinvastoin kuin talviaikaan, jolloin pyritään siirtämään kulutusta mahdollisimman paljon yöaikaan, jolloin ainakin pörssisähkö on tyypillisesti halvimmillaan. Ilman omaa sähköntuotantoa kulutusta kannattaa edelleenkin painottaa niille halvimmille tunneille vaikkei pörssisähkösopimusta olisikaan. Näin voi omalta osaltaan parantaa sähkön riittävyyttä sitten, kun se on taas ajankohtaista varmaankin ensi talvena.

Tässä listaa ohjelmoinneista, joita olen tehnyt kesäajaksi ja jotka siis poistan käytöstä taas syksyllä, kun aurinkoenergiaa ei ole riittävästi tarjolla.
  • Käyttövesi säästö klo 22-4 ja 8-12 (aamulla voi olla tarvetta suihkuvedelle)
  • Lämmitys -1 klo 6-12 20-10
  • Lämmitys +1 klo 12-18
  • Lisäyksen pysäytys +15
  • Lisäyksen esto klo 20-10
  • Asunnon lattialämmityksen shunttipumpun käyttö vain klo 9-21 10-20
  • Autotallin lattialämmityksen shunttipumpun käyttö vain klo 12-18, jos lämpötila alle +14
Tuo lämmityksen lisäys / vähennys kesäaikaan vähän epäilyttää. En tiedä, onko niillä mitään merkitystä, koska menoveden minimilämpötila on säädetty +25 +24 asteeseen. Vaikuttaako esimerkiksi yhden asteen lasku tuohon minimilämpötilaan vai lämpökäyrän laskelmaan vai mihin?

Muutoin noilla ohjelmoinneilla näyttäisi kulutuksen painopisteen siirto aurinkotunneille onnistuvan melko hyvin, mutta kompressorin pätkäajo yöaikaan hieman häiritsee ja siihen pitäisi vielä keksiä joku ratkaisu. Oletin tuon edellämainitun lämpötilan laskun toimivan tässä, mutta ei oikein taida toimia tai sitten pitää kokeilla suurempaa pudotusta. Myös kompressorin esto vaikka klo 0-4 voisi olla kokeilemisen arvoinen.

1681195272244.png
 
Viimeksi muokattu:

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Ajankohtainen aihe ja samoja asioita olen pähkinyt. Tässä minun tämänhetken asettelut mitä nyt muistan ulkoa:
- KV ohjelmointi säästö klo 20-12 ja klo 12-20 normaali. Auttaa, ettei käyttövettä niin herkästi muuna kuin päiväaikana.
- Säästölämpötila 40-52 C, normaali 45-54 C, luksus 60 - 61 C (=SG ready tavoitearvo).
- SG Ready sekä ulkoinen ohjaus menevät yhtä aikaa päälle (syö kolme inputtia) ylijäämätuotannon hyödyntämiseen. Ulkoinen ohjaus on +4 eli aika iso.
- Minimilämpö vesikierrolle 24 C, lämpökäyräohjaus ulkolämmön mukaan.
- En uskalla pumppua sammuttaa yöksi, kun on pakkasia ainakin vielä (tuloilmakenno jäätyy) ja ei ole muutenkaan aikomusta.
- Kesällä lattiakierto vain kylppäriin
- Tahdistettu käyttö ilmanvaihdossa
- Termostaattimodi tuloilmapatterissa, asetusarvo noin +18 C
- Lisäyksen pysäyty on 5 C
Tällä setupilla kaksi henkilöä pärjää auringolla lämmitetyllä käyttövedellä. Ilalla näyttää 59-60 C veden yläosa ja aamulla noin 55-57 C.
Se on erikoista, että F470 jauhaa tuonne 61 C nurkille kompuralla ja vastusteho 2 kW menee lattiaan.
Viime kesänä näitä testailin, niin silloin kompressori ei käynnistyt. Jokin raja-arvo on selvästikin, milloin kompressoria ei enää käytetä vaan kaikki vastuksilla.
Talveksi lisään vastustehon 4,7 kW ja otan F470 ohjaukset pois, kun voimala on vain 5 kW ja talvella kunnon tehoa ei saa taivaalta.
 
Viimeksi muokattu:
Back